> Расход на закрытую схему ГВС при качественно-количественном регулировании на источнике
intwar
сообщение 6.3.2020, 1:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326246



Добрый день, уважаемые коллеги!

Необходимо провести гидравлический расчет тепловой сети от групповой котельной. Тепловые нагрузки на абонентах на системы отопления, вентиляции и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, системы отопления подключены непосредственно (по зависимой схеме), системы ГВС по закрытой схеме через теплообменник. Регулирование отпуска теплоты на источнике качественно-количественное, температурный график ступенчатый.
Для определения расчетного расхода в теплосети нужно определить расход на системы ГВС. В соответствии со справочником Манюка В. И. (Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей:Справочник, Изд.4-е, глава 4.5, стр. 180) при определении расчетного расхода теплоносителя на системы ГВС, подключенные через подогреватели, используется температура точки излома. Как следует вести расчет расхода, если на температурном графике точки излома нет (или их несколько)?

Температурный график прилагаюПрикрепленный файл  ______________________________________________________________.png ( 239,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.3.2020, 17:14
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Возьмите точку, где среднелогарифмический температурный напор минимальный будет. Там получится максимальный расход на ГВС, соответственно. По нему и посчитаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intwar
сообщение 9.3.2020, 14:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326246



Спасибо Вам за ответ!
Не могли бы Вы тогда прояснить ещё один момент: какую температуру следует брать в качестве температуры греющей воды на выходе из подогревателя? 30 или же температуру в обратном трубопроводе теплосети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:05