Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23)
...Для расчета сопротивления сети воздуховодов нужно учитывать только подачу воздуха в руфтоп или же подачу и отвод воздуха?
...
Подачу и отвод, всю сеть конечно.
Ну а чего считать ? Возьмите анемометр (или трубку Пито) и померяйте расход воздуха по факту.
Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23)
... Похоже на то что сечение воздуховодов создают слишком большое сопротивление
...
А у вас там большая сеть воздуховодов ? Может быть и так, что сопротивление слишком большое. Руфтопы обычно не рассчитаны на работу на большую сеть.
Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23)
...... то что мощность руфтопа с большим запасом, это только повлияет на скорость его включения и отключения или может привести к обледенению?
Ну у вас 2 ступени мощности в руфтопе. 1 ступень - около 48 кВт, т.е соответствует нагрузке по идее.
Проверить нужно, не подключается ли слишком быстро второй компрессор. Если да - увеличить интервал между включениями.