legik2003
сообщение 15.10.2018, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Добрый день. Подскажите как быть, имеется формула по расчету системы вентиляции по тепловыделениям L=3,6•Qизл/(ρ•c•(tуд–tпр)) только ситуация такая что система только расчитывается и произвести замеры не представляется возможным. Или нужно производить расчет удаляемой температуры по формуле tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), тогда каким принимать температурный градиент и высоту рабочей зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 12:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



При работе системы вентиляции градиент по высоте не работает, как практика показала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 15.10.2018, 12:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 13:13) *
При работе системы вентиляции градиент по высоте не работает, как практика показала.

И как тогда быть? Зачем вообще нужна температура удаляемого воздуха, почему не учитывается обьем помещения?

Сообщение отредактировал legik2003 - 15.10.2018, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(legik2003 @ 15.10.2018, 12:23) *
И как тогда быть? Зачем вообще нужна температура удаляемого воздуха, почему не учитывается обьем помещения?

Формула съема тепловыделения, объем помещения не важен. Важны тепловыделения. Их надо знать, надо запрашивать технологию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 15.10.2018, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 13:28) *
Формула съема тепловыделения, объем помещения не важен. Важны тепловыделения. Их надо знать, надо запрашивать технологию.

Тепловыделения известны,от оборудования, от освещения, от людей, через строительные ограждения, вот и встает вопрос сколько воздуха нужно подать при определенной температуре, чтобы снять излишки тепла и поддержать заданную температуру воздуха в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 13:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(legik2003 @ 15.10.2018, 12:41) *
Тепловыделения известны,от оборудования, от освещения, от людей, через строительные ограждения, вот и встает вопрос сколько воздуха нужно подать при определенной температуре, чтобы снять излишки тепла и поддержать заданную температуру воздуха в помещении.

Пост 1, формула 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 15.10.2018, 13:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 14:03) *
Пост 1, формула 1.

так в этой формуле есть параметр "температура удаляемого воздуха", тот в свою очередь вычисляется по второй формуле, но там 2 величины которые мне не особо понятны, это градиент и высота рабочей зоны.
Пишут что градиент не нормирован и может от 0,5 до вроде 1,7 быть за 1 метр.

Сообщение отредактировал legik2003 - 15.10.2018, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.10.2018, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Градиент работает для высоких помещений. Для помещений до 4-х м tуд считают по схеме воздухораспределения или же принимают равной tрз.

Сообщение отредактировал Wiz - 15.10.2018, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2018, 14:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(legik2003 @ 15.10.2018, 13:49) *
...высота рабочей зоны.

См. п. 3.29 СП 60.13330.2016.
Странно, что Вы пытаетесь выполнять расчёты, не изучив основной документ проектировщика ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения