> минимальная высота воздуховода
mg72
сообщение 28.6.2018, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344249



Необходимо забрать 350м3/час с улицы. круглый воздуховод 160 не проходит - можно ли установить прямоугольный 400*50мм длиной около 1000 мм? не маленькая ли высота воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.6.2018, 13:35
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Соотношение 1/8 превышает рекомендуемый предел 1/6,3. Воздуховод не будет работать полным сечением. Делите его на несколько, хотя бы перегородкой вдоль на две половины. Лучше - двумя перегородками на три части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mg72
сообщение 28.6.2018, 15:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344249



спасибо за быстрый ответ
можете уточнить что за рекомендуемый предел?
этот узкий воздуховод с обоих торцов соединяется с воздуховодами с бОльшим сечением. в этих воздуховодах ничего не дадо дополнительно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.6.2018, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2016
Цитата
Приложение К

К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 6,3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mg72
сообщение 28.6.2018, 16:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344249



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mg72
сообщение 28.6.2018, 16:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344249



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:44