Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел учета тепловой энергии., Надстроечная база счетчика.
Yana777
сообщение 6.3.2018, 15:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308893



Добрый день.
Выполняю проект по узлу учета тепловой энергии. По пункту постановления требуется добавить надстроченую базу счетчика. На моем проекте стоит счетчик СТ-10. Никакой надстроечной базы я не смогла найти, даже поставщики не понимают, что я от них хочу. helpsmilie.gif Сталкивался кто либо с этим?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.3.2018, 15:59
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Yana777 @ 6.3.2018, 15:49) *
Добрый день.
Выполняю проект по узлу учета тепловой энергии. По пункту постановления требуется добавить надстроченую базу счетчика. На моем проекте стоит счетчик СТ-10. Никакой надстроечной базы я не смогла найти, даже поставщики не понимают, что я от них хочу. helpsmilie.gif Сталкивался кто либо с этим?
Спасибо.
В инструкции микроскопическая таблица есть, её и вставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 7.3.2018, 7:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



В составе теплосчетчика СТ-10 идет тепловычислитель ВТЭ. Вот инструкцию по эксплуатации открываете и там должен быть пример таблицы настроек. По этому примеру необходимо создать свою таблицу настроек, с учетом особенностей системы отопления, на которой располагается узел учета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.3.2018, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



НаСтроечная база?
Кроме того, её будет требовать ТСО и другие заинтересованные стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 7.3.2018, 9:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Как вариант, можно использовать программу для введения настроечных параметров в СТ-10, ну или искать в РЭ как посоветовали выше

http://energonic.ru/index.php?productID=1227

Вот тут можно найти программу и РЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sana19
сообщение 10.3.2018, 18:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 338144



Вам сложно табличку сделать в которой указанна схема вычисления тепловой энергии тепловычислителем, характеристика термопреобразователей программируемая в тепловычислитель, и вес импульса расходомеров программируемый в тепловычислитель. Таблицу дополнить такими параметрами которые устанавливаются в тепловычислитель как температура холодной воды в отопительный период. переход на летнее . зимнее время - что он отключен. если применяете датчики давления то их данные в таблице нужны тоже, а если вы их не применяете то указываете давление на подающем и обратном трубопроводе указанное в договоре с ТСО.
И от себя не применяйте тепловычислитель ВТЭ. т.к судя по индикации параметров, контактной плате он очень похож на вычислитель ТМК-Н 13-1.2 гадость редкостная, у него память отказывает очень часто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:08