> Трубопроводы холодоснабжения, Материал, ГОСТ
Олег_Валерьевич
сообщение 20.8.2009, 6:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Подскажите ГОСТ на металлические трубы для системы холодоснабжения (dу200, этилен-гликоль)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 20.8.2009, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Электросварные по ГОСТ 10704-91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 15.9.2009, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Зайди в прогу типа СО (Danfoss CO)---Данне---общие--- и там, где надо указывать трубы откроется список. В нем очень много типов труб разных производителей, есть даже трубы по нашим гостам. Там же есть описание к ним
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.9.2009, 13:00
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вообще, ставить стальные трубы на холод, да еще и с гликолем - брр, ужас...
ИМХО, самый подходящий материал - полипропилен (PPRC, тип 3) на сварке. Если давлене высокое, то армированный стекловолокном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.9.2009, 13:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
брр, ужас...


Ужас для гликоля или для труб ??
Но по цене то, РРRC наверняка дороже будут начиная с Ду100 или как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.9.2009, 8:56
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Для труб.
Снаружи - конденсат, изнутри - гликоль.
Цитата
Но по цене то, РРRC наверняка дороже будут начиная с Ду100

Считать надо правильно, т.е. на 50 лет. При таком режиме эксплуатации стальные трубы придется как минимум один раз заменить полностью.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.9.2009, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Конденсат ?
Позвольте откуда ему там быть, с условием того что гликоль только во внешнем контуре, труба теплоизолирована.

Гликоль...и что гликоль ?
Вы подразумеваете внутреннею поверхностную эррозию ? Дык ее тоже можно избежать при периодической замене гликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.9.2009, 17:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alex_ @ 18.9.2009, 9:56) [snapback]436223[/snapback]
Считать надо правильно, т.е. на 50 лет. При таком режиме эксплуатации стальные трубы придется как минимум один раз заменить полностью.

Однако и стоит упомянуть, что весьма часто сравнивая варианты решающим окажется размер первичного вложения в систему. И вторичным - уже сравнение стоимостных параметров на весь срок эксплуатации системы. Даже и при учете двойного монтажа трубопроводов при применении стальных трубопроводов стоит считать- разброс может быть весьма значителен и различным даже при похожести случаев.

И так же- даже пропиленгликоль, ну вот не стоит все таки по зданию гонять.ИМХО , сторонник разделения контуров.

Полагаю, что два предыдущих поста написаны для обсуждения и вобщем с четким пониманием и даже не спорным, просто обращающие внимание на несколько различные аспекты.Что вносят в тему нормальную информационную насыщенность.
При возникновении необходимости возможно и более детальное рассмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.9.2009, 21:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Кстати, учитывая особенности отечественного бизнеса - про 50 лет можно смело забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.9.2009, 21:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А че, у холмашины бОльший ресурс? Ну и смысл класть трубы более живучие, чем машина или какой другой весьма значимый элемент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.9.2009, 22:39
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Делал я холод и на черном металле, и на полипропилене. Что сказать? Как не изолируй, конденсат "дырочку" находит (человеческий фактор, иттить его...) и под изоляцией, бывает, застаивается. Труба (изначально крашеная) через три года имеет просто кошмарный вид снаружи, что ужасно оскорбило эстетические чувства заказчика. Чихал бы я на эти чувства, если бы не лишился второго заказа. Гликоль с черным металлом тоже не очень.
Полипропилен дорог? Зато дешев в монтаже и транспортировке. ИМХО, минимум до 110-го диаметра на холоде он "рулит" однозначно.
Иногда дешевле проложить четыре 110-е трубы вместо одной 200-й.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 21.8.2019, 15:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Подскажите кто сталкивался.
Какие лучше хомуты типа Хилти использовать для монтажа трубопроводов с параметрами 7/12

- хомут с термоизоляцией;
- Хомут для труб холодоснабжения (Armaflex)

Будет ли конденсат если заложить оцинкованный трубный хомут с вставкой из термостойкого материала для высоких нагрузок, например, MP-MIS?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения