Цитата(sub4cus @ 28.1.2016, 17:16)
Добрый день!
Опять необходимо помощь знающих людей.
Пришел проект на монтаж. Противодымная вентиляция. Воздуховоды 1,5 мм - толщина стенки.
Хочу пересогласовать на 1 мм. У одного завода изготовителя есть такие для ДУ.
Как я понял из СП 7, толщина воздуховода должна быть расчетная, но не менее 0,8 мм. Но проектировщики обычно не рассчитывают толщину, а стандартно указывают 1,5 мм.
- Подскажите методику расчета толщины воздуховода.
- Поделитесь опытом изменения толщины стенки воздуховода ДУ. Пересогласование/сдача.
Если посмотреть форум, таких вопросов много, а полноценных ответов нет.
Методика есть, но она не имеет отношении к вентиляции. Это расчет, который выполняют конструкторы в специализированных машиностроительных программах типа Solidworks. Для этого берут стальную пластинку (скажем, верхнюю сторону воздуховода) шириной 1000 мм, а длиной - от фланца до фланца (скажем 1250 мм), которая опирается на два фланца и на две вертикальные стенки. Потом программа разбивает ее на мелкие участки и применяет к ним ряд дифференциальных уравнений, получая в результате прогиб стали заданной толщины.
Поэтому никто из вентиляционщиков такой расчет и не делает. И проверяющие у заказчика, кто принимает документацию и просит обосновать расчет, также не знают, как это считать и как это проверять.
Мы заморочились, нашли старую книжку 1959 года, в которой есть более простая методика расчета подобных пластинок. На основании которой написали программу, которая позволяет посчитать это мгновенно, без использования Solid.
Вообще есть два варианта - определение толщины стали при известном прогибе или определении прогиба, зная толщину стали. В приложении один из расчетов. Он примечательный тем, что воздуховод ДУ к примеру 800х500 при 800 Па и 350 градусах не может быть выполнен из стали 0,8 мм, он прогнется выше допустимого. Для такого случая нужен воздуховод не менее 1,1 мм.
Эта тема обширная, лучше всего почитать в статье "Толщина стали воздуховодов: война экономики и физики" 1, 2022 АВОК.