При реконструкции лоджии принято следующее конструктивное решение.
Нижняя часть на высоту 1 м. "заложена" газобетоном плотность 500, толщина 150 мм. Верхняя часть, 1.5 м застеклена.
Принята следующая схема утепления с вентилируемым зазором газобетонной кладки:
1. сайдинг;
2. вентилируемый зазор 20 мм.;
3. ветрозащита;
4. мин. вата 100 мм.;
5. обработка газобетона, Церезит СТ17;
6. газобетон плотность 500, толщина 150 мм.;
7. обработка газобетона, Церезит СТ17;
8. отажающая изоляция, алюминиевая фольга;
9. воздушная прослойка, 10 мм.;
10. сосновая вагонка.

Прошу указать на недостатки указанного утепления.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 27.11.2016, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 27.11.2016, 19:52
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



)) хоть регион укажите и эскиз своего решения залейте. А то ведь по написанному как попало сделать можно, поэтому в рекламных статьях не стесняются материал указать. Эскиз можно просто карандашом на бумаге нарисовать и сфотать, если чертежей нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 27.11.2016, 23:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Регион - Одесса, третий этаж.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 27.11.2016, 23:21
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.11.2016, 11:20
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Мне интересна не структура теплоизоляции, а как вы её собираетесь крепить. Я же правильно понимаю, что всё утепление у вас расположено снаружи, а внутреннюю отделку выполните вагонкой прям по блокам газобетонным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.11.2016, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Юрий_Нд @ 27.11.2016, 1:07) *
Прошу указать на недостатки указанного утепления.

если лоджия одна у вас в квартире и находится выше 15 м, то скорее всего (по нормам РФ точно) является эвакуационным выходом их квартиры. перевод открытой в закрытую лоджию в любом случае надо узаканивать - не сейчас, так потом могут выявить нарушение.
по составу конструкций - проще использовать ЭПП, его легче крепить (клей), не намокает (ветрозащитная мебмрана не нужна), меньшая толщина будет (характеристики лучше).
желательно также проверить состояние самой несущей конструкции - выдержит ли.
еще посмотреть вниз и вверх к соседям - утеплены ли их лоджии. если да, ок. если нет, то утеплить пол и потолок еще.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 28.11.2016, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 28.11.2016, 18:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(timmy @ 28.11.2016, 11:20) *
а внутреннюю отделку выполните вагонкой прям по блокам газобетонным?

Да, но по деревянным планкам 15*28 мм.
Получается воздушный зазор 15 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 9.12.2016, 6:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Лоджия отапливаемая? Если нет, то смысла в утеплении так же нет. Если да, то все вполне нормально, но там характеристики стеклопакетов так же важны, надо хорошие ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 25.2.2017, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Наши знакомые тоже утепляли лоджию, площадь помещения составляла 9 м2, выход на лоджию - оконный блок с дверью, лоджия застеклена пластиковыми двух камерными окнами, пирог состоял из газосиликатных блоков, пароизоляция, утеплитель 100 мм., сайдинг внутри обшита деревянными панелями. Зимой теплее в квартире стало заметнее из за отсутствия сквозняков, а вот на самой лоджии без дополнительного обогрева все равно достаточно холодно. Если утеплять с целью использовать как дополнительное помещение однозначно надо продумать систему обогрева.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iljazim
сообщение 15.3.2017, 16:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2017
Пользователь №: 317401



Появилась альтернатива пенопласту в виде нового вспененного материала, изготовленного исключительно из дерева, который не является вредным для окружающей среды, а также пригоден для вторичной переработки. В долгосрочной перспективе, вспененное дерево может заменить материалы, используемые для теплоизоляции и упаковки.

Сообщение отредактировал iljazim - 15.3.2017, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
masterstr
сообщение 5.4.2017, 23:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318937



тут по сути многое будет зависеть от качественного остекления лоджии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mega-f
сообщение 12.5.2017, 11:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221829



Я утеплил балкон. Получилось: наружная боковая стена 25 см кирпич + 5 см пеноплекса. Стена от соседского не утеплённого застеклённого балкона 25 см кирпич + 3 см пеноплекса, Парапет 12 см кирпич + 5 см пеноплекса. Пол ж/б плита + стяжка 5 см, у соседей снизу балкон застеклён, но не утеплён. Стена к квартире из пеноблока, дверь шириной 1,5 м двухстворчатая, панорамное застекление, стеклопакет одинарный. Наружное остекление с ОДИНАРНЫМ стеклопакетом, щели по бокам наглухо заделаны. Изюминка моего балкона это тёплый пол от автономного водяного отопления у соседа сверху, у меня ТЁПЛЫЙ ПОТОЛОК. Всё зашито деревянной вагонкой (блокхаус). Вентиляция отсутствует.

Ничего не помогло. Зимой в мороз градусов на 10 теплее чем на улице, соответственно при -15 градусах на улице, на балконе -5 градусов.

Вывод: 1. Однозначно нужен источник тепла. 2. Утепление конечно не дотягивает до норматива, наружное остекление минимум двойной стеклопакет. 3. Возможно поможет если балконную дверь постоянно держать открытой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:39