> Наружные сети водоснабжения - сухотрубы. Возможно?
Гость_danner_*
сообщение 16.3.2011, 8:32
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Имеется подстанция по территории которой необходимо проложить противопожарный водопровод с пожарными гидрантами.
По климатическим условиям глубина заложения требуется 4,5 м. Возможно ли от этого уйти?

СНИП 2.04.02-84 (п.8.30) допускает наземную и надземную прокладку водопровода при технико-экономическом обосновании. Вопрос можно ли сделать сухотруб, чтобы вода не замерзала? подскажите кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.3.2011, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



во-первых,в наших нормах есть запись о том,что прокладывать нужно по опыту прокладки в данной местности.У вас есть заключение Гидрометеоцентра оглубине промерзания? Если нет то просите.
Это заключение намного дешевле денег на земляные работы будет.
Сухотруб?Ну впринципе,это вроде как не запрещено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danner_*
сообщение 16.3.2011, 9:57
Сообщение #3





Guest Forum






И еще вдогонку: требованиями РД 153-34.0-49.101 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (п.11.15) установлено что водопровод должен быть низкого давления. Это не является запретом на использование сухотрубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lena uraewa
сообщение 16.3.2011, 18:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 12.12.2009
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351





А откуда у Вас будет подаваться вода в сухотруб? От сети, от пож.резервуаров?

Сообщение отредактировал lena uraewa - 16.3.2011, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danner_*
сообщение 17.3.2011, 4:50
Сообщение #5





Guest Forum






to lena uraewa

Вода будет подаваться от резервуаров, насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сл@дко
сообщение 18.3.2011, 11:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67089



Ваш сухотруб и будет работать только во время пожара, в остальное время он не работает.А потом, даже на обычном городском водопроводе пож.гидранты положено устанавливать на сети низкого давления (указано в СНиПе на наружку).Требуемый напор создает насос пож.машины, во время забора воды.У Вас вода подается к насосам от пож.резервуаров, которые должны стоять под заливом ( указано в СНиПе на наружку) и насосы должны включаться только во время пожара (в зависимости от проекта, но чаще всего автоматически), таким образом Вы не нарушаете требование РД 153-34.0-49.101, т.е. они не стоят на повысительной сети, которая работает постоянно (т.е.имеет и подкачку и водоразбор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danner_*
сообщение 22.3.2011, 10:53
Сообщение #7





Guest Forum






Пообщался с работником, давно занимающимся водоснабжением его ответ такой:

сам термин "водопровод" подразумевает постоянное присутствие воды в трубе. "сухотруб" уже другой термин. поэтому сухотруб не ставим.

И в этом случае мы уже его не можем сделать тупиковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2011, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



т.е. сухотруб это не водопровод? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлия27_*
сообщение 22.3.2011, 18:34
Сообщение #9





Guest Forum






Обычно вокруг путей проектирется кольцо В2, а сухотруб пересекает пути через 150 м, с каждой стороны заканчивается колодцем с соединительными головками и не соединяется с сетью В2. Когда пожар - приезжает машина и шлангами от сети В2 подает воду в сухотруб. Он в любом случае тупиковый
Или вы имеете ввиду кольцевую сеть В2, которая стоит без воды пока нет пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.3.2011, 19:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ээээмммм....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2011, 21:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Никитос @ 22.3.2011, 19:47) *
Ээээмммм....

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.3.2011, 22:00
Сообщение #12


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(danner @ 16.3.2011, 7:32) *
Вопрос можно ли сделать сухотруб, чтобы вода не замерзала?

А еще можно водопровод обогреть, чтобы вода в нем не замерзала.

Присоединяюсь к Никитос и Young.
Итого +3 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 31.10.2011, 14:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



а если сухотруб в землю закопать то какое расстояние нужно выдержать до опор порталлов?
5-м ?????
а если сухотруб это не водопровод то сколько?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения