Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет ГВС согласно новому СП30.13130.2020, Обращаюсь к тем кто разбирался в расчете цирк.расхода и теплопотерь
Инженер ОВК
сообщение 24.6.2021, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. При расчете теплопотерь в системе горячего водоснабжения, циркуляционного расхода и потерь напора в горячем водоснабжении возникли вопросы:

1. В таблице Л.1 СП 30.13330.2020 теплопотери приведены в ККал/час. Ранее пользовалась справочником Староверова, где теплопотери приведены в ВТ.
Цифры по теплопотерям совпадают, если перевести, но как для открытой системы горячего водоснабжения. То ли это опечатка, то ли теперь принимаем эти цифры СП.

2. В формуле 16 СП 30.13330.2020 qcir=Qht/t*C*3600 мне непонятна цифра 3600. Что за перевод? Согласно определениям к формуле Qht принимается в кКал/час. Ранее пользовалась справочником Староверова, где формула была немного другая qcir=Qht/t*C*1000, где Qht принимается в ВТ. В чем подвох?
В общем формула не совпадает и цифры получаются разные. Хотя вроде формула похожа.

3. Как вы считаете потери напора в трубопроводах горячего водоснабжения. Ранее расчет был по формуле h=i*l*(1+k), где учитывался коэффициент k где прокладываются трубы, в пределах ТП, стояк это с полотенцесушителем или без и т.д. А сейчас как?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 24.6.2021, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



СП 30.13330.2020 писали лентяи, которые переписали таблицу из Староверова древнего издания (какое было под рукой). А там в ккал/ч было, что в современных нормах недопустимо. Да и в последних издания Староверова всё уже в Вт.

Это они как бы пытались упростить по сравнению с СП 30.13330.2016, где вообще сложный расчет был. Он теоретически более правильный, т.к. учитываются все факторы, но не всегда на этапе ПД они известны. "Открытость" системы не при чем.

Число 3600 это количество секунд в часе. Раз ккал в час, то их надо как бы перевести в ккал в секунду, потому что ватты относятся к секундам.

Что касается точности, то в программе Лидер-РасходыВоды-2021 сделан расчет теплопотерь трубопроводов и по СП 30.13330.2016, и по СП 30.13330.2020.

Можно сравнить варианты и выбрать более подходящий. Разница для одинаковых условий небольшая.

Что касается удельных потерь напора, так их всегда надо определять по расходам и диаметрам. Хоть по таблицам, хоть по формулам. Вот долю местных сопротивлений можно брать в процентах или эквивалентных длинах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.7.2021, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Инженер ОВК @ 24.6.2021, 12:22) *
Добрый день. При расчете теплопотерь в системе горячего водоснабжения, циркуляционного расхода и потерь напора в горячем водоснабжении возникли вопросы:

1. В таблице Л.1 СП 30.13330.2020 теплопотери приведены в ККал/час. Ранее пользовалась справочником Староверова, где теплопотери приведены в ВТ.
Цифры по теплопотерям совпадают, если перевести, но как для открытой системы горячего водоснабжения. То ли это опечатка, то ли теперь принимаем эти цифры СП.

2. В формуле 16 СП 30.13330.2020 qcir=Qht/t*C*3600 мне непонятна цифра 3600. Что за перевод? Согласно определениям к формуле Qht принимается в кКал/час. Ранее пользовалась справочником Староверова, где формула была немного другая qcir=Qht/t*C*1000, где Qht принимается в ВТ. В чем подвох?
В общем формула не совпадает и цифры получаются разные. Хотя вроде формула похожа.

3. Как вы считаете потери напора в трубопроводах горячего водоснабжения. Ранее расчет был по формуле h=i*l*(1+k), где учитывался коэффициент k где прокладываются трубы, в пределах ТП, стояк это с полотенцесушителем или без и т.д. А сейчас как?

1. раньше для открытых систем расчетная температура была 65, для закрытых 55, для расходов требовался пересчет расходов для получения равной температуры смеси (если не путаю - 35С). сейчас все одинаково, по этому нужно смотреть на открытые системы по старым справочникам или на цифры из СП, которые одинаковы и для открытых и для закрытых.

2. уже конечно ответили, но повторю: вы из часовых расходов хотите получить в секунду, по этому и делите на 60*60.

3. потери надо считать по методике производителя труб, расход на циркуляционном полученный в п2. или "сороковые" СП (СП40-101 - СП 40-1хх). должно быть плюс-минус одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pgs2006
сообщение 23.8.2021, 16:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546



При определении циркуляционного расхода теплопотери учитывать только подающими трубопроводами или плюс еще и циркуляционные учитывать? в СП 30.1333.2016 п. 5.7.1 - вроде бы как только
теплопотери подающих учитывать, а в СП 30.1333.2020 п. 10.10 - плюс еще и циркуляционные.. Как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 23.8.2021, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Вы когда зимой на работу идете только по пути на работу мерзнете или когда обратно идете тоже мерзнете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pgs2006
сообщение 23.8.2021, 17:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546



Цитата(cpt @ 23.8.2021, 16:37) *
Вы когда зимой на работу идете только по пути на работу мерзнете или когда обратно идете тоже мерзнете?


Ну если меня на работе принять за точку водоразбора с необходимой температурой, то наверно важно знать сколько я тепла потеряю пока дойду до работы чтобы выдать необходимую температуру на точке. После того как отработаю и пойду обратно, буду мерзнуть до дома - там отогреюсь(в теплообменнике) и снова пойду на работу. Может все-же теплопотери только по подающим трубопроводам учитывать? что-то запутался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.8.2021, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(pgs2006 @ 23.8.2021, 16:31) *
При определении циркуляционного расхода теплопотери учитывать только подающими трубопроводами или плюс еще и циркуляционные учитывать? в СП 30.1333.2016 п. 5.7.1 - вроде бы как только
теплопотери подающих учитывать, а в СП 30.1333.2020 п. 10.10 - плюс еще и циркуляционные.. Как правильно?

учитывать тепловые потери Т4 нужно для паспорта и для ИТП - 100%!!! иначе по факту будет просадка температуры при циркуляции. а на смонтированной системе порой увеличить циркуляцию ооочень затратное дело.
теплообменнику есть разница нагревать с 45 или с 55.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 24.8.2021, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.8.2021, 11:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Так для справки . Раньше существовал в СССР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.8.2021, 11:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Так для справки . Раньше существовал в СССР НИИ ЖКХ. Они проводили измерения потерь системами горячего водоснабжения в жилых домах. Так вот они определили что потери системы ( за изолированные трубы ГВС в подвале , стояки с полотенцесушителями , циркуляционные трубы) ГВС составляют 5 -7 процентов от тепловой нагрузки ГВС дома при дельта Т =5 градусам ( 60 градусов в теплоузле на выходе из бойлера и 55 градусов у самого дальнего водораборного крана 60-55=5. Зная эти величины легко вычислить циркуляционный расход для компенсации теплопотерь системой.
Немцы определили в ходе многочисленных измерений , что для компенсации циркуляционных потерь системой ГВС необходимо минимум 6 оборотов циркуляции воды в системе ГВС в час. То есть они посчитав внутренний объём системы ГВС умножают его на минимум 6 и получают ориентировочную производительность насоса для компенсации теплопотерь системой.Правда ещё вводится коэффициент для учёта на внутренних сопротивлениях
.Часто в программах внутренний объём выбранных труб и прочее пространство у них считается в самой программе и выдаётся проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.8.2021, 14:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



5-7 процентов хорошо для домов одного типа и одной схемы. вот совсем недавно бодался с заказчиком из-за циркуляционных расходов: для запроса ту брали они 30% от расхода. и если для жилья все ок, то встроенные помещения по 1 этажу, которых меньше 20 и к которым тянется ветка 150м, требуют циркуляционный расход больше, чем на водоразбор этой же системы (по тепловой нагрузке водоразбор больше, но там температурный напор больше).
в общем очередной раз не надо дезинформировать. сейчас требуется рассчитывать. и это правильно.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 24.8.2021, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lizaveta
сообщение 20.11.2021, 22:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.3.2011
Пользователь №: 97464



Добрый день. В формуле 16 СП30.13130.2020 расчет циркуляционного расхода есть С-удельная теплоемкость воды (без обозначения единиц измерения). Кто знает, в каких единицах надо вставлять ее в формулу? В ккал/кг С (тогда будет 1000) или в кал/г С (тогда будет 1)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 30.6.2022, 15:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



Цитата(Lizaveta @ 20.11.2021, 22:40) *
Добрый день. В формуле 16 СП30.13130.2020 расчет циркуляционного расхода есть С-удельная теплоемкость воды (без обозначения единиц измерения). Кто знает, в каких единицах надо вставлять ее в формулу? В ккал/кг С (тогда будет 1000) или в кал/г С (тогда будет 1)?


Здравствуйте! в каких единицах подставляете в итоге?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 10.11.2022, 12:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Добрый день.
Проблематика - потери тепла в процентах от расхода и единицы измерения.

Для системы ГВС в СП 30.13330.2020 в формуле (12), (13) есть указание, что потери тепла Q(hhr), кВт, следует принимать 20-60% расхода горячей воды q(hhr), м3/ч.
Вопрос – как можно потери в кВт принимать в % от расхода в м3/ч? Это же разные единицы измерения!
Часть чего-то должна же быть в тех же единицах измерения, что и целое изначальное?
Не может половина 1 килограмма яблок составлять 0,5 минут, это будет 0,5 килограмма.
Или я что-то не понимаю?
Посоветуйте, пожалуйста, какой выход из этой проблематики может быть?

Сообщение отредактировал RVR - 10.11.2022, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_1.PNG ( 116,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 10.11.2022, 16:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(RVR @ 10.11.2022, 12:11) *
Добрый день.
Проблематика - потери тепла в процентах от расхода и единицы измерения.

Для системы ГВС в СП 30.13330.2020 в формуле (12), (13) есть указание, что потери тепла Q(hhr), кВт, следует принимать 20-60% расхода горячей воды q(hhr), м3/ч.
Вопрос – как можно потери в кВт принимать в % от расхода в м3/ч? Это же разные единицы измерения!
Часть чего-то должна же быть в тех же единицах измерения, что и целое изначальное?
Не может половина 1 килограмма яблок составлять 0,5 минут, это будет 0,5 килограмма.
Или я что-то не понимаю?
Посоветуйте, пожалуйста, какой выход из этой проблематики может быть?


Может быть нет никакой «проблематики».
Может быть дело в том, что один и тот же расход горячей воды, при разных температурах этой воды, может нести разное количество тепла.
Так, что помножьте свой расход на конкретную температуру и от полученного результата берите свои 20–60%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.11.2022, 17:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Читайте так
расход 20-60% от часового расхода, потери 30-40% от часовой нагрузки

примеры уже посчитанных объектов

1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч (Циркуляция Расход 43% от часового нагрузка 4% от часовой)
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч. (Циркуляция Расход 172% от часового нагрузка 16,75% от часовой)



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 11.11.2022, 16:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(cpt @ 10.11.2022, 17:01) *
Читайте так
расход 20-60% от часового расхода, потери 30-40% от часовой нагрузки

примеры уже посчитанных объектов

1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч (Циркуляция Расход 43% от часового нагрузка 4% от часовой)
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч. (Циркуляция Расход 172% от часового нагрузка 16,75% от часовой)


У Вас в примере 19 кВт - это нормальное значение потерь при нагрузке 460 кВт. Примерно так и получается, если пользоваться формулой Б.5 из СП 510.
Мне же выдали задание смежники с потерями 180 кВт при нагрузке 600 кВт на ГВС, то есть приняли потери 30% от часовой тепловой нагрузки, и я предполагаю, что это очень много.
Спасибо за пояснения, значит по формуле из СП 30 берём всё-таки % от расхода, но не от тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 13.6.2023, 15:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Простите, обращаюсь с "детским" вопросом. Ну не доводилось еще считать циркуляцию гвс.
Теплопотери считают только по участкам циркуляционного кольца или считают абсолютно весь метраж трубопроводов, подводок к приборам на данном направлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.6.2023, 17:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(пользователь @ 13.6.2023, 15:14) *
Простите, обращаюсь с "детским" вопросом. Ну не доводилось еще считать циркуляцию гвс.
Теплопотери считают только по участкам циркуляционного кольца или считают абсолютно весь метраж трубопроводов, подводок к приборам на данном направлении?


Для вычисления цирк расхода только по циркуляционному контуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.7.2023, 14:09
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(cpt @ 10.11.2022, 17:01) *
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч. (Циркуляция Расход 172% от часового нагрузка 16,75% от часовой)

с чем связан такой большой расход циркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.7.2023, 17:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



////////////5-7 процентов хорошо для домов одного типа и одной схемы. вот совсем недавно бодался с заказчиком из-за циркуляционных расходов: для запроса ту брали они 30% от расхода. и если для жилья все ок, то встроенные помещения по 1 этажу, которых меньше 20 и к которым тянется ветка 150м, требуют циркуляционный расход больше, чем на водоразбор этой же системы (по тепловой нагрузке водоразбор больше, но там температурный напор больше).
в общем очередной раз не надо дезинформировать. сейчас требуется рассчитывать. и это правильно.//////////

Проектировщик расчитывает расход в системе ГВС дома и внутридомовые потери согласно нормативов Подводка в виде вашей трассы и её потери это из другой оперы .Это теплоисточник должен выдать нужную температуру и с нужными параметрами вода должна прийти в дом. Но если владелец дома и трассы один , то да , возможно. Вот только часто для этого не делают отдельные проекты по каждому объекту а просто поднимают температуру приходящей от теплоисточника , воды для компенсации потерь тепла . Если есть проблема в температурных параметрах , переходят на организацию горячего водоснабжения с помощью бойлера на месте , на объекте. Но тогда вместо трассы подачи ГВС проектируют теплотрассу . Ну или переводят эти трубы на подачу теплофикационной воды для бойлера ( если чистота этих труб позволяет)

Сообщение отредактировал svoroponov - 19.7.2023, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilushon
сообщение 22.8.2023, 17:38
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135303



Коллеги, здравствуйте!

Ткните, где ошибся. Картинку и расчетный файлик прилагаю.

Сравниваю формулы СП 2016 и СП 2020 по расчету циркуляционного расхода - выходят кардинально разные значения. Не понимаю, почему. При попытке сравнять две формулы

Теплопотери на ПД взял в % от макс. часового - посчитал 0,4qh, по формуле теплового потока высчитал теплопотери 1,16*0,4qh*dt.
Перевод теплопотерь в ккал учел для формулы версии СП 2020. Для формулы СП 2016 - кВт перевёл в Вт.
Плотность воды принял 981, теплоёмкость 4,2.

Где косяк?)



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Книга1.xlsx ( 70,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  photo_2023_08_21_16_26_14.jpg ( 148,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 1.9.2023, 9:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Ilushon @ 22.8.2023, 17:38) *
Коллеги, здравствуйте!

Ткните, где ошибся. Картинку и расчетный файлик прилагаю.

Сравниваю формулы СП 2016 и СП 2020 по расчету циркуляционного расхода - выходят кардинально разные значения. Не понимаю, почему. При попытке сравнять две формулы

Теплопотери на ПД взял в % от макс. часового - посчитал 0,4qh, по формуле теплового потока высчитал теплопотери 1,16*0,4qh*dt.
Перевод теплопотерь в ккал учел для формулы версии СП 2020. Для формулы СП 2016 - кВт перевёл в Вт.
Плотность воды принял 981, теплоёмкость 4,2.

Где косяк?)


Добрый день!
В формуле (16) СП 30.13330.2020 п.10.10 тепловые потери указаны в ккал/ч, следовательно теплоемкость воды нужно брать в размерности: С = 1 ккал/кг • град, т.е. значение теплоемкости равно "1"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.9.2023, 12:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Водяной @ 19.7.2023, 18:09) *
с чем связан такой большой расход циркуляции?

По два стояка Т3 и Т4 в квартире, каждый стояк с полотенчиков, полотенчик отдает тепло, Т3 охлаждается пока идет к потребителю, что бы до последнего потребителя дошли 60 градусов надо увеличивать расход. Если сделать схему с полотенчиками на Т4 то циркуляция снизится.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 29.3.2024, 12:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Разработчики программы @ 1.9.2023, 9:02) *
Добрый день!
В формуле (16) СП 30.13330.2020 п.10.10 тепловые потери указаны в ккал/ч, следовательно теплоемкость воды нужно брать в размерности: С = 1 ккал/кг • град, т.е. значение теплоемкости равно "1"


Подскажите пожалуйста при заполнении анкеты абонента для ИТП просят максимальный часовой расход, циркуляционный расход м3/ч. Ну если переводить qcir в м3/ч оно получается больше чем qh. Тогда следует прикладывать qh,cir?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 29.3.2024, 14:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Abai1997 @ 29.3.2024, 12:49) *
Подскажите пожалуйста при заполнении анкеты абонента для ИТП просят максимальный часовой расход, циркуляционный расход м3/ч. Ну если переводить qcir в м3/ч оно получается больше чем qh. Тогда следует прикладывать qh,cir? Какой часовой расход на Т3 прописывать в анкете для ИТП? Тот что в таблице 1,56м3/ч или тот что в конце 3,88 м3/ч.


Сообщение отредактировал Abai1997 - 29.3.2024, 14:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Основное_здание_расход_водоснабжения_и_водоотведения.pdf ( 263,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение Вчера, 11:47
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



0,77 - подача ГВС
0,519 - циркуляция
1,08 - общий расход в магистралях


л/с нужны для подбора оборудования подачи тепла - теплообменник и насосы
куб.м./ч - для расчета источника нагрева, который греет теплообменники, этот расход не берется умножением л/с на 3,6, это полноценный макс часовой расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения