> Двигатель работает рывками от ПЧ Commander Sk 3403
hamurappik
сообщение 21.10.2017, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Здравствуйте товарищи специалисты! На производстве имеем роторную воздуходувку с асинхронным двигателем 11кВт и ПЧ commander sk 3403, требуется снизить производительность воздуходувки, все параметры двигателя введены корректно, автонастройка выполнена, задание с панели выставил для начала, двигатель работает рывками на малых оборотах, на 50% тоже имеется нестабильность работы и лишние вибрации, ПЧ никаких сообщений о перегрузках не выдает, когда выводишь на дисплей показания тока, он скачет от 1А до 11А, двигатель не перегревается, привод ременной. Шильдик двигателя прилагаю Прикрепленный файл  IMAG1204.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
. Может быть проблема изза несоответствия мощности ПЧ и двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 21.10.2017, 22:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

К большому сожалению пользователей технических форумов "товарищи и специалисты" лишены дара чтения мыслей.

Вам, конечно, понятна предыстория:
1. Работали ли ранее в связке эти ПЧ и двигатель? Какие у них паспортные данные?
2. Какие были каналы задания и управления?
3. Какой тип пуска и останова?
4. Был ли в ПЧ использован ПИД-регулятор на Р воздуха? Как задавали уставку и как брали обратную связь?

Что произошло потом?
1. Поменяли ПЧ/двигатель на ранее не использовавшиеся? Какие у них паспортные данные?
2. Поменяли режим задания/управления/ПИД и т.д.?

Может быть очень много "если" и "почему", засим, будьте ласка, сообщайте максимум подробностей для анализа.

Предположим, самый банальный вариант: всё работало в режиме поддержания скорости и держали 100% (примерно). Задание вводили с аналогового входа потенциометром ("крутилкой"). Решили снижать обороты, что-то пошло не так, покрутились в настройках - без толку.

Тогда алгоритм должен быть:
1. Сброс на заводские уставки всех параметров ПЧ
2. Ввод данных с шильдика двигателя
3. Ввод необходимых базовых настроек работы и защит двигателя и ПЧ (макс-мин, ускорение и т.д.). На ускорение и замедление в этом случае поставить большие значения - 30 сек, например.
4. Указать каналы задания и управления. Для датчика настроить параметры.
5. ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ПРИВОДА (вентилятора)
6. Сделать автоподстройку в холостом режиме.
7. Посмотреть на реакцию "крутилки".

Дальше смотреть по обстоятельствам.

Да, если ток и мощность ПЧ превышают ток и мощность двигателя, при ПРАВИЛЬНО настроенном ПЧ в данном случае такая разница мешать работе не должна. А вот настройки по умолчанию для двигателя бОльшей мощности могут себя по-разному проявить.

С уважением,
СВ







Уж совсем на крайний: двигатель треугольником подключён на 380?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.10.2017, 9:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну у них как раз движок треугольник 400 и звезда 690 вольт. Может в этом причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2017, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(ogorsv @ 21.10.2017, 23:34) *
5. ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ПРИВОДА (вентилятора)
6. Сделать автоподстройку в холостом режиме.
7. Посмотреть на реакцию "крутилки".

Дальше смотреть по обстоятельствам.

А зачем адаптация для вентиляшки? Все равно работа то в скаляре...
Ну для матмодели ПЧ защиты АД еще понятно... а адаптация то зачем?
Вот может быть как раз при векторе на вентиляторе и возникают рывки? Встречал такое... И как раз при понижение частоты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 22.10.2017, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



ПЧ сбрасывался на заводские настройки,параметры двигателя с шилдьика введены правильно,настройки замедления ускорения оставлены по умолчанию 10с и 5с соответственно, задание назначено с панели(PAD), обратной связи по датчику давления воздуха нет, автонастройка выполнялась без вращения двигателя (есть у пч такая возможность) от воздуходувки двигатель не отключался. ПЧ ранее работал в связке с двигателем 22 кВт но настройки были сброшены на заводские и настроен мною заново, двигатель подключён треугольником как на шилдике на 400 в.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 22.10.2017, 13:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Откиньте моторные провода.
1. Проверьте тестером наличие исправных обратных диодов во всех плечах полумостов.
2. Проверьте тестером идентичность (одинаковость) сопротивлений обмоток двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.10.2017, 20:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Замерьте ток пофазно. Скорей всего у вас неисправен какой-то ключ в полуплече одной из фаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 22.10.2017, 21:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Завтра буду делать все заново, поэтапно с учетом того что посоветовали,скину ПЧ к заводским, сделаю замеры, проведу автонастройку с откинутыми приводными ремнями и с вращением двигателя, проверю подключение на колодке двигателя, по результатам отпишусь.

Цитата(mr_Frodo64 @ 22.10.2017, 20:08) *
Замерьте ток пофазно. Скорей всего у вас неисправен какой-то ключ в полуплече одной из фаз.


Разве ПЧ не будет выдавать критическую ошибку из-за пробоя или обрыва ключа, тем более там установлена сборка а не отдельные элементы и ПЧ прекрасно работал с двигателем на 22кВт

Сообщение отредактировал hamurappik - 22.10.2017, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.10.2017, 23:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Из-за пробоя было бы КЗ с соответствующей ошибкой (срабатыванием защит и пр), а из-за обрыва (либо пропадание управления ключом) одна фаза будет исковеркана, у неё будет отсутствовать одна из полуволн "синусоиды", поэтому жаловаться его мозгам не на что, ток-то есть . А любая сборка на то и сборка, оттого, что там внутри отдельные элементы wink.gif

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.10.2017, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 23.10.2017, 8:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(hamurappik @ 21.10.2017, 17:25) *
привод ременной.

может механников тоже надо взять за бейцалы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.10.2017, 8:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Что то с настройками однозначно, надо смотреть и проверять все. На 22 квт. если работал нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.10.2017, 11:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вам вполне справедливо заметили - забудьте на хрен про всякие "автонастройки" и выключите векторный режим, он здесь никому не нужен, абсолютно. Используйте самый обычный вентиляторный режим, и будет вам счастье. Вы-же опять, судя по последнему сообщению, носитесь с автонастройками, пардон, как дурень со ступой...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 23.10.2017, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 23.10.2017, 16:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!

Т.к. у Вас мощность сильно отличается, поставьте в параметре 41 значение Fb. Перезапустите частотник и попробуйте запустить в работу снова. Если преобразователь исправен, то всё будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 24.10.2017, 20:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Спасибо всем кто принял участие в решении моей проблемы, я разобрался наконец, взял точно такой-же ПЧ, приволок в мастерскую, подключил самый слабенький мотор какой нашел, сделал сброс на заводские, правильно подключил двигатель, вбил параметры движка с его шильдика, настроил задание, параметр 41 (режим напряжения) назначил Fb, подключил переменный резюк, замкнул клеммы разрешение и ход вперед- все заработало прекрасно и без рывков. А на роторной воздуходувке, с чего собственно и заварилась каша, был дефект клеммной колодки двигателя (подгорание одной фазы) и неправильно настроенный ПЧ, и да, я не использовал никакую автонастройку!!

Прикрепленный файл  IMAG1214.jpg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал hamurappik - 24.10.2017, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.10.2017, 20:44
Сообщение #15





Guest Forum






Обычно сначала проверяют версии попроще , вроде клеммника двигателя, потом переходят к более сложным гипотезам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 24.10.2017, 20:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



После переобжима наконечника и зачистки окалины в клеммной колодке, двигатель продолжил работать так как и было до этого, корректная настройка ПЧ решила проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.10.2017, 20:56
Сообщение #17





Guest Forum






А как определили место неисправности ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 24.10.2017, 21:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Было проверено все от начала, т.е. от щита до привода и от привода к двигателю, все соединения силовые протянуты и вскрыта клеммная коробка, обнаружено подгорание одной фазы, все собрано и запущено - эффект нулевой, ну осталось только ПЧ заново настроить. (Токовыми клещами проверить нагрузку по фазам не получилось, на высокой частоте не измеряют) так что только визуально и только вскрытие.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.10.2017, 21:13
Сообщение #19





Guest Forum






Само ПЧ вряд ли собьется с настроек. Вообще всегда начинают с осмотра объекта ремонта. правило №1
.............
мне самому завтра предстоит умствовать , пч пишет перегруз по току.

Сообщение отредактировал Blade runner - 24.10.2017, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 25.10.2017, 21:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Цитата(Blade runner @ 24.10.2017, 21:13) *
Само ПЧ вряд ли собьется с настроек. Вообще всегда начинают с осмотра объекта ремонта. правило №1
.............
мне самому завтра предстоит умствовать , пч пишет перегруз по току.


А что из себя представляет Ваш объект исследований? У меня роторные воздуходувки да насосное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.10.2017, 21:28
Сообщение #21





Guest Forum






Канальный вентилятор, срабатывает защита по току при пуске почти сразу. немного крутнется до пары герц и w13, потом откл, потом опять и т.д. по словам раньше работал пару месяцев. я так думаю спалили движок. движок 4 А , а защита по току 7А и не подключен термоконтакт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 26.10.2017, 19:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Цитата(Blade runner @ 25.10.2017, 21:28) *
Канальный вентилятор, срабатывает защита по току при пуске почти сразу. немного крутнется до пары герц и w13, потом откл, потом опять и т.д. по словам раньше работал пару месяцев. я так думаю спалили движок. движок 4 А , а защита по току 7А и не подключен термоконтакт.


В ручную пробовали проворачивать белку вентилятора? Напрямую от сети пускали? Вращается свободно без заседаний, что-бы исключить подшипники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.10.2017, 20:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Как Вы жестоко к Лезвию с количеством сообщений более 4000... Прям размазали laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.10.2017, 21:22
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(hamurappik @ 26.10.2017, 18:55) *
В ручную пробовали проворачивать белку вентилятора? Напрямую от сети пускали? Вращается свободно без заседаний, что-бы исключить подшипники.

Вращается свободно, напрямую не пускал.
Сообщений у меня наверно не 4 тыс. , а все 400 тыс. с 2006 г. я тут философствую в разных инкарнациях.

Сообщение отредактировал Blade runner - 26.10.2017, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 27.10.2017, 10:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Цитата(Blade runner @ 25.10.2017, 21:28) *
Канальный вентилятор, срабатывает защита по току при пуске почти сразу. немного крутнется до пары герц и w13, потом откл, потом опять и т.д. по словам раньше работал пару месяцев. я так думаю спалили движок. движок 4 А , а защита по току 7А и не подключен термоконтакт.



А двигатель трехфазный или однофазный с рабочим конденсатором? Проверить целостность питающего кабеля и обмоток. Что за ПЧ применён?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2017, 10:20
Сообщение #26





Guest Forum






Двигатель трехфазный, проверить толком не могу, т.к. двигатель вращается естеств. тягой воздуха и находится на высоте 5-6 метров. При измерении одной из обмоток обмоток вместе с кабелем сопротивление на треть больше. на днях собираюсь еще раз съездить более подготовленным, может проведу эксперимент с прямым пуском.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2017, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2017, 17:15
Сообщение #27





Guest Forum






Подключил напрямую, автомат вышибает практически мгновенно, кабель не коротит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 27.10.2017, 18:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Не всякий механизм можно пустить прямым пуском. Больше верьте написанному в форуме. Тут могут.
Ситуация у вас сложная - или двигатель проверить или форум читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2017, 18:52
Сообщение #29





Guest Forum






А почему нельзя канальный вентилятор с Iном 4 А проверить прямым пуском ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hamurappik
сообщение 27.10.2017, 19:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Двигатель проверить просто: одинаковое сопротивление между 3 фазными выводами(Ом), и бесконечно большое сопротивление между корпусом и фазными выводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:37