> Приоритете ГВС и гидрострелка
niko2105
сообщение 13.4.2018, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется коттедж, подвал и 2 этажа. Площадью примерно 250м2.
Нагрузки отопление(радиаторы) - 30 кВт, теплый пол(со своим смесительным узлом) - 10 кВт, ГВС -35 кВт
Заказчик требует котел Ariston genus premium evo hp 45 - одноконтурный, мощностью 45 кВТ.
Соответственно в голову приходит мысль организовать систему теплоснабжения с приоритетом ГВС, через трехходовой клапан, примерную схему прилагаю
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 11,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403

1 Возникает вопрос- нужна ли гидрострелка перед коллектором для отопления и теплого пола?
2 Если да, то как я понимаю, необходим насос после гидрострелки перед коллектором?
3 Если же нет, то хватит ли по вашему опыту, встроенного насоса в котле (Wilo RS25/7-2)? Знаю, что нужен расчет и он будет, просто заказчик заранее просит прикинуть оборудование.
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.4.2018, 11:05
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10670
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



открываете любой каталог по нормальным котлам и выбираете приглянувшуюся схему. по ней все прикидываете на деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.4.2018, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Смысл в том, что придется организовывать по приоритету ГВС из-за мощности котла, поэтому и спрашиваю - рабочая ли приложенная мною схема? И нужны ли гидрострелка с насосом? В каталогах встречал лишь схему, когда ГВС, радиаторы и теплый пол вешают на одну гребенку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.4.2018, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2111
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(niko2105 @ 13.4.2018, 13:36) *
Смысл в том, что придется организовывать по приоритету ГВС из-за мощности котла, поэтому и спрашиваю - рабочая ли приложенная мною схема? И нужны ли гидрострелка с насосом? В каталогах встречал лишь схему, когда ГВС, радиаторы и теплый пол вешают на одну гребенку

Необходимость гидрострелки обычно прямо указывается производителем котла, причем в категорической форме. Если такого требования нет - смысла в гидрострелке не вижу.
Схема в принципе рабочая, но в смесительном узле теплых полов есть свой насос. Если в смесительном узле радиаторного отопления тоже есть свой насос - тогда на бак ГВС надо ставить свой насос или по предложенному варианту трехходовой. Если на радиаторном отоплении своего насоса нет и система радиаторов будет прокачиваться штатным насосом котла - на отводе на ГВС проще поставить клапан, открываемый по датчику температуры воды в баке...
Что касается достаточности мощности штатного котлового насоса - тут без вариантов при проектировании и гидравлическом расчете системы отопления завышением диаметров (скорее всего) придется систему подгонять под насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2018, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4157
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Как то раз, попросили нашу команду посмотреть котел в коттедже, что-то отопление плохо работало.
Пришли, посмотрели, улыбнулись: - в доме два маленьких ребенка, и стирка/полоскание/подмывание/умывание/мытье полов/ мытье посуды..., а когда отоплению работать, если приоритет ГВС в течение всего дня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2018, 18:17
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.4.2018, 15:07) *
Как то раз, попросили нашу команду посмотреть котел в коттедже, что-то отопление плохо работало.
Пришли, посмотрели, улыбнулись: - в доме два маленьких ребенка, и стирка/полоскание/подмывание/умывание/мытье полов/ мытье посуды..., а когда отоплению работать, если приоритет ГВС в течение всего дня?

Для того, чтобы с котла можно было снимать максимум мощности, должна подойти схема с предвключенным водоподогревателем:
Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.4.2018, 18:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А можно сделать схему без приоритета ГВС с постоянным протоком теплоносителя в течении суток через бойлер
Да насос на загрузку бойлера будет работать круглосуточно, но бойлеру при этом понадобится всего 7-13 кВт и расход его будет минимальным. (расчёт бойлера в СП 30.13330.2016 есть) кроме того минимальная мощность котла который вам предлагают 12.2 кВт, вот под эту мощность объём бойлера и подбирайте, тогда ваш котёл будет работать с постоянной равномерной нагрузкой и будет меньше тактовать в летний период, насос поставьте из расчёта температурного графика 80/65 на бойлере и расход насоса возьмите 0,7 куб.м в час. (за расход электроэнергии насосом не беспокойтесь, он потреблять будет как 40 Вт лампочка.
Гидрострелка понадобится правда в этой схеме. (хотя можно попробовать сделать схему на 3 и 4 ходовых клапанах и обойтись без гидрострелки, вот общая прикидка такой схемы)

вот тут первая схема

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1359692

Сообщение отредактировал cpt - 13.4.2018, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 16.4.2018, 8:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



1)Можно поставить гидрострелку и свой насос на контур отопления(если на радиаторах есть термоголовки, то насос с частотником, либо обычный насос + перепускной клапан). В этом случае схема будет 100% рабочая и контуры потребителей(отопление, теплый пол) будут гидравлически независимы друг от друга, кроме того такое решение обеспечит наилучшую регулировочную характеристику для 3-х ходового клапана контура теплых полов.
2)Есть вариант, при котором будет работать схема без гидрострелки и насоса контура отопления. Но это сулит много проблем. Для этого производительность и напор котлового насоса должно хватать на систему отопления, а также контуры теплых полов и отопления должны быть увязаны между собой(сбалансированы по расчетным расходам). Теперь, смотрите, если на радиаторах будут термоголовки, то когда они закроются весь напор насоса будет приложен к контуру теплых полов, что приведет к искажению регулировочной характеристики 3-х ходового клапана и снижению точности поддержания температуры теплых полов. Чтобы этого избежать нужно ставить в котел насос с частотником, либо делать перепуск с подающего коллектора в обратный(перепускным клапаном или регулятором перепада давления), ну или еще можно заменить 3-х ходовой клапан теплых полов на двухходовой + перемычку(двухходовой более устойчив к нестабильному перепаду давления).
Учитывая, что это коттедж(место где люди живут), а не какой-нибудь сарай, то я бы предпочел принять решение, обеспечивающее максимальный комфорт.

Сообщение отредактировал Dio_Rock - 16.4.2018, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.4.2018, 10:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Мда .... 1 - где вы в частном доме взяли нагрузку на 35кВт по ГВС? Вдумайтесь сколько это в м3 - и какие счета за газ будут.
ОЧень очень правильно и желательно для домиков больше 100м2 - проектировать все таки косвенник + циркуляция т4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения