> На каждый 4х24 котёл свой теплосчетчик и счетчик газа, или бред п.12.13 СП 281.1325800.2016
Хоттабыч
сообщение 13.5.2018, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



СП 281.1325800.2016
12.13 В теплогенераторных должны быть предусмотрены показывающие приборы поагрегатного учета расходов топлива и вырабатываемой тепловой энергии, приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии, потребления сырой воды, расхода воды на горячее водоснабжение и потребления топлива и электроэнергии.

я правильно понял, коллеги, на каждый котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 17.5.2018, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Братцы, ну так что, на каждый из планируемых, в отдельностоящей топочной, четырех 24х киловатных агрегатов свой счетчик газа и теплосчетчик нужно закладывать, или забить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 22.5.2018, 0:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Забить
пока на сиё творение
по причине отсутствия в перечнях, да новый, да "испекли" и вроде не первый, а вышел "комом",
но нет-нет-нет желания по нему руководствоваться
взамен остается подтягивать способ "результаты исследований" по нормам прошлых лет
СП 41-104-2000, ПТЭТЭ и тд. и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.5.2018, 11:10
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgkarpro @ 22.5.2018, 0:16) *
Забить
пока на сиё творение

...Тем более, что даже по "Правилам пользования газом" поагрегатный учёт расхода газа требовался только, начиная с "40 м3/ч" на котёл (Приложение 2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 8.5.2019, 9:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



б.... обновили перечень добровольный

СП 281.1325800.2016 пункт 347. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831

СП 373.1325800.2018 пункт 436. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.5.2019, 9:45
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



То, что необязательное - оно и так добровольное, безо всякого "перечня". Нет? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 8.5.2019, 10:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



ах если бы.
Например, прилетает такое замечание:
Не выполнено требование правил пункта 12.13, стр. 34 СП 281.1325800.2016;
пункт 347. Перечня, утв. Приказом Росстандарта № 831 от 17.04.2019 г.;
часть 6. статьи 15., часть 7. статьи 6. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ;
часть 4. статьи 16.1. ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
Вообще усложняет ситуацию если СП 281.1325800.2016
будет включен в задание на проектирование и будет приведен в проектной документации, то исполнение в полном объеме всех требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 9.5.2019, 16:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



В электронных базах уже приводится
Внимание!
Документ включен в доказательную базу технического регламента.
Документ применяется для целей технического регламента.

СП 281.1325800.2016
Первая версия (в набор от разработчика 59 листов): М.: Минстрой России, 2016
пункт 12.13, стр. 34

Вторая версия (поджали до 35 листов): М.: Стандартинформ, 2017
пункт 12.13, стр. 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 9.5.2019, 19:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.

Встроенная котельная, индивидуальный жилой дом, два котла по 24кВт номинал - попадает под это определение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIP-1
сообщение 14.6.2019, 8:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 326904



И как решился вопрос - установили на каждый котел свой счетчик? Почему такие требования - разве пользователю настолько важно, сколько на каждом котле набежало? Он ведь расплачивается по общему потреблению. Если бы 2 пользователя захотели, а для одного как-то непонятно получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 5:00