Доброго времени суток! Вот какая проблемка возникла, всё то время что работаю инженером при применении в проекте стальных труб всегда писал что "все стальные трубопроводы до нанесения изоляции ложны быть зачищены металлическими щётками и окрашены в 2 слоя масляной краской по грунту" а вот в СП 73.13330.2012 ничего про окраску вообще не сказано, хотя всё время думал что это там прописано. Вопрос то вот в чём может ли кто нибудь сослать меня на нормативку где сказано про окраску стальных труб??? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
28.2.2013, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110096
|
Цитата(SHULT @ 28.2.2013, 10:30) Доброго времени суток! Вот какая проблемка возникла, всё то время что работаю инженером при применении в проекте стальных труб всегда писал что "все стальные трубопроводы до нанесения изоляции ложны быть зачищены металлическими щётками и окрашены в 2 слоя масляной краской по грунту" а вот в СП 73.13330.2012 ничего про окраску вообще не сказано, хотя всё время думал что это там прописано. Вопрос то вот в чём может ли кто нибудь сослать меня на нормативку где сказано про окраску стальных труб??? Заранее спасибо. ГОСТ 14202-69
Сообщение отредактировал defeler - 28.2.2013, 10:15
|
|
|
|
|
28.2.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
посмотрите СНиП защита от коррозии (к сожалению номер не помню)
|
|
|
|
|
28.2.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
|
Цитата(defeler @ 28.2.2013, 11:11) ГОСТ 14202-69 Этот ГОСТ по опознавательной окраске, и там нету про то что мне нужно ничего. Цитата(Андрей 113 @ 28.2.2013, 11:49) посмотрите СНиП защита от коррозии (к сожалению номер не помню) А этот к сожалению снип 2.03.11-85 защита от коррозии строительных конструкций, кстате актуализация вышла сп 28.13330.2012 может кому пригодится. Ну должно же гдето, внутренние трубопроводы, а и кстате ГОСТ магистральные трубопроводы так же не подходит.
|
|
|
|
|
28.2.2013, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110096
|
Цитата(SHULT @ 28.2.2013, 16:32) Этот ГОСТ по опознавательной окраске, и там нету про то что мне нужно ничего. А этот к сожалению снип 2.03.11-85 защита от коррозии строительных конструкций, кстате актуализация вышла сп 28.13330.2012 может кому пригодится. Ну должно же гдето, внутренние трубопроводы, а и кстате ГОСТ магистральные трубопроводы так же не подходит. возможно, она не регламентируется?
|
|
|
|
|
28.2.2013, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
|
Да нет, должна по идее то, вот на антикоррозийную защита стальных изделий может сослаться, но там то же так всё смазано размазано.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Доброго времени суток!....Подскажите пожалуйста, можно ли использовать грунтовку ГФ-021 в качестве защиты от коррозии в два слоя (под изоляцию) для паропровода с температурой покрываемой поверхности трубы Т=250град. цельсия? В ГОСТе 25129-82 о термостойкости ни слова. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
|
нет нельзя... МА 15 вам в помощь
|
|
|
|
|
19.1.2014, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Почитал ГОСТ 10503-71 на эту краску.... НИ СЛОВА об её антикоррозионных свойствах....и НИ СЛОВА об её термостойкости....и вообще....то краска....а это грунтовка ...на чём основан совет, JAROMIR?....на личном опыте?
|
|
|
|
|
20.1.2014, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Почитайте про такие вот эмали: Термостойкая Эмаль КО-8104 Термостойкая эмаль КО-813 з.ы. ка вариант для труб ко-8104
|
|
|
|
|
20.1.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Вообще-то любая грунтовка не может использоваться в качестве защитного покрытия. Грунтовка обладает повышенной адгезией (ГФ-021 к черной стали), но сама она "дырявая". Наблюдала это через микроском - специально окрасчики показывали. Поверх грунтовки обязательно должно наноситься настоящее покрытие - оно лучше держится на "сетке" созданной грунтовкой, чем на металле.
Вот МА 15 совершенно точно не подходит для 250 градусов. Это эмаль, в основе которой всегда лаки. Цифра 15 только говорит о возможности наружного применения.
Выбирать лучше всего по старому СНиП 2.04.07-86. Там в приложении 20 конкретная таблица. В более поздних СНиП этого нет просто потому, что решили отделаться общими фразами.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Эмаль КО-8104 - похоже на правду. Спасибо, borm!
|
|
|
|
|
20.1.2014, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
|
Цитата(JAROMIR @ 18.1.2014, 0:25) нет нельзя... МА 15 вам в помощь ой извиняюсь думал об КО 8104 а написал МА 15...еще раз сорри
|
|
|
|
|
21.1.2014, 8:19
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
В продолжении темы а если на гф 021 нанести Термостойкая Эмаль КО-8104 - это будт правильно? Просто как то о грунтовке не особо думаешь всегда выбираешь краску термостойкую и наносишь предварительно отгрунтовав поверхность.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Присоединяюсь к вопросу....что будет если не грунтовать, а сразу нанести Эмаль ко-8104 на трубы в два слоя?
|
|
|
|
|
21.1.2014, 12:50
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
А не грунтовать нельзя вот в чём прикол.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
из рекомендаций к применению эмали КО-8104 (цитата): "Применение:Поверхность очистить от грязи и пыли и наносить эмаль методом распыления, кистью или валиком. До рабочей вязкости эмаль можно довести путем разбавления растворителем. Для данных целей подходят: сольвент, ксилол или растворитель 646." И всё. Про предварительное грунтование поверхности - ни слова
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата что будет если не грунтовать, а сразу нанести Эмаль ко-8104 на трубы в два слоя? Основное покрытие быстро "отвалится". У него адгезия к металлу хуже, потому и разные грунтовки придумали - в зависимости от материала изделия и вида основного покрытия. Конечно, "оградку на кладбище" чем угодно можно покрасить, но в проектах надо "по науке" делать. Но даже если у себя например трубу на даче покрасить грунтовкой, краской и краской по грунтовке, то через пару лет увидите разницу. Я пробовала.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:34
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата И всё. Про предварительное грунтование поверхности - ни слова А это расскажут после) На объекте. С вашей стороны будет тезис "В паспорте ничего про грунтовку не написано - можно не наносить". Со стороны технадзора " В паспорте не написано что можно не грунтовать - наносите грунтовку". И пойдут бадания)
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Дело в том, что в моём случае эмаль наносится под изоляцию, т.е. чисто как антикоррозийное покрытие. Куда она под изоляционным слоем "отвалится"?
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:38
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Под изоляцию
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
В общем, мнения разделились
|
|
|
|
|
21.1.2014, 14:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12205
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 Цитата Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45 до 60 °С. Возьмите композицию ПКК, она до 120. ПС, ))) прошу прощения, упустил начало темы, вам паропровод красить нужно))) щас найдём как это по правилам делается. по опыту - никак. монтируют, прессуют и изолируют прямо так, безо всякой "антикоррозийной защиты".
Сообщение отредактировал Машинист - 21.1.2014, 14:10
|
|
|
|
|
21.1.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
|
Да ....а что за Правила?....а, по "опыту"....понятно...прочёл невнимательно последний пост.
Сообщение отредактировал syzranskiy man - 21.1.2014, 14:18
|
|
|
|
|
21.1.2014, 15:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12205
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Ну а что за Правила? Да обычные Правила, строительные нормы и правила, сокращенно СНиП. Антикоррозийная защита. Читать я его не буду, потому что справочная система у нас упала и лежит в данный момент По опыту - не по "опыту", а по ОПЫТУ. Никто на моей ТЭЦ не заморачивался такой фигнёй, потому что любой действующий паропровод всегда сухой и доступ воздуха/а следовательно, и кислорода/ к нему весьма ограничен слоем изоляции. Так что эти образцово-показательные пляски - они для случая действительно отсутствия более серьезных задач и проблем на предприятии. Но если у вас всё же есть принципы и деньги - тогда 2-3 слоя эмали КО-814, по подготовленной (очищенной и обезжиренной) поверхности. И будет вам счастье и технадзору удовлетворение.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Аналогично. С трудом представляю атмосферную коррозию на горячем паропроводе. Если с деньгами все впорядке - лучше изоляцией обеспекоиться ИМХО
|
|
|
|
|
16.6.2014, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
|
Всем здравствовать!
Не стал создавать новую тему, воспользуюсь этой...товарищи, специалисты, - проясните, является ли грунтовое покрытие антикоррозийным?
в проекте предусмотрена окраска эмалью лишь неизолируемых трубопроводов, а те трубопроводы, что покрываются каучуковой изоляцией покрываются лишь слоем грунта гф-021.
как можно это прокомментировать?
|
|
|
|
|
17.6.2014, 8:09
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236745
|
Цитата(SHULT @ 28.2.2013, 10:30) Доброго времени суток! Вот какая проблемка возникла, всё то время что работаю инженером при применении в проекте стальных труб всегда писал что "все стальные трубопроводы до нанесения изоляции ложны быть зачищены металлическими щётками и окрашены в 2 слоя масляной краской по грунту" а вот в СП 73.13330.2012 ничего про окраску вообще не сказано, хотя всё время думал что это там прописано. Вопрос то вот в чём может ли кто нибудь сослать меня на нормативку где сказано про окраску стальных труб??? Заранее спасибо. Работаю по тепловым пунктам и сетям, поэтому могу сказать только по ним. В своих проектах пишу так: "В качестве антикоррозийной защиты трубопроводов предусматривается комбинированное покрытие краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021" СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.13.4 РД 153-34.0-20.518-2003 "Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии" СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические устройства" п.2.13
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:08
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282
|
Цитата(syzranskiy man @ 20.1.2014, 7:57) Эмаль КО-8104 - похоже на правду. Спасибо, borm! А эту эмаль возможно применить для внутренних стальных трубопроводов?
|
|
|
|
|
16.2.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Цитата А эту эмаль возможно применить для внутренних стальных трубопроводов? Можно.