> Открытый расширительный бак
txt
сообщение 25.4.2017, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Почему после насоса на подающей линии в системе отопления с открытым расширительным баком вся вода из него не вытекает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2017, 12:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Потому что уровень воды в баке обеспечивает статическое давление в системе. а при включении циркуляционного насоса в баке оно изменяется( полное уже) лишь на малую толику напора самого насоса минус потери до точки подключения.
Но если закрыть систему и насос работать будет лишь на открытый бак, то может и потечь, если напор насоса минус потери по линии к РБ превысят высоту от уровня до верха бака.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.4.2017, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 25.4.2017, 13:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(инж323 @ 24.4.2017, 23:55) *
Но если закрыть систему и насос работать будет лишь на открытый бак, то может и потечь, если напор насоса минус потери по линии к РБ превысят высоту от уровня до верха бака.


То есть если перекрыть зеленый вентиль?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.___.png ( 8,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.4.2017, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Куда она должна вытечь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 25.4.2017, 14:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



В открытый расширительный бак (просто может нарисовано как будто закрытый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2017, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(txt @ 25.4.2017, 13:51) *
То есть если перекрыть зеленый вентиль?

Да.
перекрытием его вы превращаете систему в открытую, как аналог водопровод и если вам хватит напора насоса , то потечет из бака. Но насос то циркуляционный, а не как в водопроводе повысительный, вот может и не хватить. Можете с поливочным краном и шлангом поиграть зажимая краном или наступив на шланг с разной силой что б текло, что б не текло, и что б зеркалом стояло на торце шланга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 25.4.2017, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Тут че то не то. в Справочнике Староверова Ч1 Отопление 1990 г. такой схемы нет. Лучше брать схему по справочнику. Раньше такие баки ставил частный сектор на угольные котелки в "в прямую" но системы отопление были тогда с естественной циркуляцией. с чердаков многоквартирных домов в СПб баки убрали при Романове, В ПБ на котелки до 115 град то же такое решение ставить на котел (сейчас почти не применяется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.5.2017, 1:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(инж323 @ 25.4.2017, 13:55) *
Но если закрыть систему и насос работать будет лишь на открытый бак, то может и потечь, если напор насоса минус потери по линии к РБ превысят высоту от уровня до верха бака.
Для полного ответа : + На участке разрежения ...должен образоваться "воздух". В зависимости от (Т* и давление насыщ. паров) Иначе, откуда взяться (?) "лишней" воде, выливающейся из перелива открытого РБ.. в замкнутой системе, с постоянным уровнем воды и постоянным обьемом..

Сообщение отредактировал Lyko - 19.5.2017, 1:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 19.5.2017, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(txt @ 25.4.2017, 17:51) *
Почему после насоса на подающей линии в системе отопления с открытым расширительным баком вся вода из него не вытекает?


"Не вытекает" потому что система замкнутая, притока извне нет.
Тут дело в другом dry.gif .
При естественной циркуляции РБ должен стоять на подающей(как на рисунке #3).
А при насосной точка подключения бака переходит на всас насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.5.2017, 23:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(awlan @ 19.5.2017, 10:29) *
При естественной циркуляции РБ должен стоять на подающей(как на рисунке #3).
А при насосной точка подключения бака переходит на всас насоса.
Точка подключения может и ..не переходить на всас. Если система ЕЦ + НАСОС.
Г/сопротивления для цирк. насоса, в такой системе крайне малы.
А потому "разрежение" = г/сопротивлениям от точки врезки РБ (вверху) до всаса насоса (перед котлом) - тоже крайне мало.
И с обычной высотой "уровня" (3м) воды в РБ никаких проблем с ..образованием воздуха не бывает.
...
(- Это на тот случай, когда не хочется заморачиваться с переврезкой бачка к насосу.)

Сообщение отредактировал Lyko - 19.5.2017, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 20.5.2017, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Lyko @ 20.5.2017, 4:01) *
Если система ЕЦ + НАСОС.


Это как корова с седлом rolleyes.gif .
При правильной ЕС никакого насоса не требуется, все и так работает чудесно.
Если "проектировщики" или "монтажники" накосячили и по быстрому хотят исправить, то да, так тоже будет работать и это будет недоЕС и недоПЦ.
А если уж ставить цирк.насос, то и ставить надо правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bankok
сообщение 29.5.2017, 20:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 322183



мне тоже очень интерессно, послушать нормальный отзыв!тоже беда с расширительным бочком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.6.2017, 9:19
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(txt @ 25.4.2017, 14:51) *
Почему после насоса на подающей линии в системе отопления с открытым расширительным баком вся вода из него не вытекает?


потому что сопротивление правильно смонтированной системы отопления, с учетом разрежения на всасе насоса, меньше, чем высота столба жидкости до расширительного бачка. вода идет туда, где меньше сопротивление.

пример: система "ленинградка"
лежак - сделали трубой 25 полипропилен.
насос на обратке. слишком сильный для такой системы.
расширительный на прямой после котла.
при попытке сбросить воздух с батареи ближе к насосу, насос наоборот засасывает воздух в систему, выдавая излишки воды в расширительный.

аналогичная схема с таким же насосом, протяженностью лежака , количеством батарей и т.д., но лежак сделан 40 трубой..
никаких проблем со сбросом воздуха из системы и переполнением бака нет.

Сообщение отредактировал nick2 - 6.6.2017, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rodimir
сообщение 15.8.2017, 22:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2017
Из: Россия
Пользователь №: 325984



Ну не расширительный бак, а гидроаккумулятор чтобы быть точным.
И не атмосферное давление в баке оно всегда около 760 мм рт.ст., а просто давление или избыточное давление в воздушной полости. Оно зависит от высоты верхней точки водоразбора и измеряется без воды в баке. Не хватает данных что за насос и откуда он качает воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:02