Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция лаборатории склада взрывных материалов, Пожалуйста поделитесь опытом.
siam_black
сообщение 14.7.2017, 20:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144908



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией лаборатории склада взрывных материалов?
Ситуация следующая:
Лаборатория находится в отдельно стоящем блок-контейнере заводской готовности.
Площадь помещения 35м2.
Категория взрывопожароопасности - В.
Задания технолога нет.

Как считаете допустимо ли в данном случае проветривание через окно?
Перерыл нормы, на такие лаборатории ничего не нашел.
Буду признателен если подскажите хотя бы какими документами регламентируются данные помещения. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.7.2017, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



лаборатории бывают разные.
Но, скорее всего, там стоят вытяжные шкафы. Надо знать - какие.
Т.е. - задание от технолога. Но, в любом случае - работа подразделения - круглогодичная,а в отдельно стоящем контейнере
компенсировать вытяжку из шкафов притоком через окна - не умно.
А в остальном -сказали - категория В, ну и открывайте летом окна, если пыль и мухи не помешают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.7.2017, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(siam_black @ 14.7.2017, 20:38) *
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией лаборатории склада взрывных материалов?

Категория взрывопожароопасности - В.
Задания технолога нет.

Как считаете допустимо ли в данном случае проветривание через окно?

Перерыл нормы, на такие лаборатории ничего не нашел.

А что вы называете взрывными материалами ?
Вещества м.б. взрывоопасными или взрывчатыми - отсюда и поиск начинать следует, например, так или так

По действующим нормам пож. безопасности категории В уже много лет не существует - есть кат. В1, В2, В3, В4 , и к ним предъявляются несколько разные нормативные требования.

Вести речь о проветривании для химлаборатории, тем более с взрывоопасными веществами - невозможно!

В любом случае, в этой лаборатории будут выт. шкафы для работы с веществами кат. А или Б, а также шкаф/шкафы для хранения этих веществ. Все эти шкафы д.б. оборудованы МО, при том шкафы для хранения - постоянно действующим.
Нужно обязательно знать, какие вещества обращаются в лаборатории и в шкафах (легче/тяжелее воздуха) для определения схемы воздухообмена и для правильного выбора выт. вентиляторов (исполнение, материал, взрывозащита)
Так что без задания технолога/Заказчика все Ваши действия просто бессмысленны, из серии "пальцем в небо" без всяких шансов угадать что-либо, а цена вопроса - жизнь и здоровье работников этой лаборатории.



Сообщение отредактировал ИОВ - 15.7.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.7.2017, 15:32
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ну и чушь
написано же лаборатория СКЛАДА ...
пример
цех подготовки взрывчатки для проведения открытых горных работ содержит как склад взрывчатки, так и лабораторию, которая занимается грунтами, т.к. без знания геологии кол-во взрывчатки не рассчитать, в сей лаборатории ничего кроме пары зонтов и горсти земли нет, а зачастую и самих зонтов нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2017, 15:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я вполне допускаю, что Вы правы - но Вы описываете лабораторию кат. Д, а вовсе не В.
Да и ТС не пожелал уточнить, что же это за лаборатория такая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:10