> Импорт pr3-pr5 проектов из ETS3 в ETS4
Щерук
сообщение 3.9.2020, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32671



Здравствуйте! Мы работали с KNX оборудованием в период 2009-2012 года. Сейчас, после длительного перерыва, запускаем новый объект. Столкнулись с проблемой, что не все оборудование имеет базы данных для ETS3, а именно шинные расширители Zenio, KNX-USB шлюз и пр. Проект практически готов в ETS3 – групповые адреса сформированы, параметры выстроены. При попытке импортировать его в ETS4 программа виснет на этапе упаковки XML данных. Что подскажете? Сталкивались с такими сложностями? Какой выход из положения? Не писать же заново весь проект в ETS4? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 3.9.2020, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Переходите сразу на вер. 5., а о встретите оборудование у которого аппликации и на 4-ку нет. И экспорт из 3-й попробуйте делать на лицензионной версии. Кажется с ломаной была проблема с экспортом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 4.9.2020, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Основная проблема возникает если использовать ус-ва с плагинами. Если такое есть - удалите из проекта и попробуйте импортировать, потом проще добавить вручную. Про лицензии согласен. Поищите на knx.org был специальный конвертер из 3 в 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Щерук
сообщение 7.9.2020, 9:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32671



Спасибо за ответы. Не стал заморачиваться с плагинами - применил ets5. Все пошло. Единственное, не смог воспользоваться knx-usb шлюзом - выручил knx-ip. Тему можно закрыть. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения