Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет АПТ, Определение давления у оросителя
hochu_vse_znat'
сообщение 31.1.2019, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день ! Научите пожалуйста кто соображает!
Приложена система ПТ. Диктующий ороситель 1. До точки 7 расчет понятен как.давлениеи в т7 определили. Как теперь вести расчет дальше? Нужно как то определить давление у оросителя 3 чтобы продолжить расчет. Будем считать что срабатывают все оросители сразу. Схема просто как пример. Важен сам принцип. Есть чужое мнение принять давление у оросителя 3 токоеже как в точке 7.но я что-то сомневаюсь...

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 31.1.2019, 17:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_31_17_32_04_194_com.microsoft.office.word.png ( 125,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_31_17_32_04_194_com.microsoft.office.word.png ( 125,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_31_17_32_04_194_com.microsoft.office.word.png ( 125,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_31_17_32_04_194_com.microsoft.office.word.png ( 125,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.1.2019, 19:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В точку 7 потоки по обеим ветвям должны прийти с одинаковым значением давления,с учётом геометрии.
Напоры в точках 1 и 3 Н1 и H3 должны быть не менее минимального потребного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 1.2.2019, 7:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(BTS @ 31.1.2019, 19:52) *
В точку 7 потоки по обеим ветвям должны прийти с одинаковым значением давления,с учётом геометрии.
Напоры в точках 1 и 3 Н1 и H3 должны быть не менее минимального потребного.

Да, это понятно. Но расход у оросителя 3 будет 10К√Р. Как определить давление у оросителя 3 зная в точке 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 9:57
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(hochu_vse_znat' @ 1.2.2019, 9:11) *
Как определить давление у оросителя 3 зная в точке 7


А для чего это вам нужно?
Вы выполняете гидравлический расчет. Диктующий у вас ороситель этажом выше (точка 1).
Главное определить расход распределительного трубопровода от 3-7 и прибавить его к общему.
Напор у оросителя в точке 3 уже не влияет ни на что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 1.2.2019, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 9:57) *
А для чего это вам нужно?
Вы выполняете гидравлический расчет. Диктующий у вас ороситель этажом выше (точка 1).
Главное определить расход распределительного трубопровода от 3-7 и прибавить его к общему.
Напор у оросителя в точке 3 уже не влияет ни на что.


ну да, а как определить ? я думал также по цепочке q3= 10К√Р3. потом потери на участке 3-4, далее q4= 10К√Р3+Р3-4 и так далее... подскажите дальнейшие действия когда я дошел до точки 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 10:55
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СП5.13130.2009 п.В.2.11 и далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 1.2.2019, 11:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 10:55) *
СП5.13130.2009 п.В.2.11 и далее.

да вот не могу понять чем Q3-а отличается от Q'3-a. или Q'3-a = Q1-a ? unsure.gif или как он определяется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 11:19
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Считаете участок 1-7. Узнаете напор в точке 7.
Считаете участок 3-7. Узнаете напор в точке 7. Он будет другой 7'.
берете наибольший, например Н7>H7'.
Пересчитываете через пропорцию с напором H7 ветку 3-7. Узнаете фактический расход в ней. И складываете расходы 1-7 и 3-7.

Сообщение отредактировал Михаил I - 1.2.2019, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 1.2.2019, 11:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 11:19) *
Считаете участок 1-7. Узнаете напор в точке 7.
Считаете участок 3-7. Узнаете напор в точке 7. Он будет другой 7'.
берете наибольший, например Н7>H7'.
Пересчитываете через пропорцию с напором H7 ветку 3-7. Узнаете фактический расход в ней. И складываете расходы 1-7 и 3-7.

участок 1-7 посчитал, давление в точке 7 определил.
1. теперь прям совсем не соображу 7 и 7'. от точки 1 я узнал напор 7. а что такое 7 '.
2. как считать участок 3-7? скажем от точки 1 до точки 7 участок. в точке 7 получилось 1 Бар это Н7. Как определить Н7'?
и как считать тогда расход на участке 3-7? какая формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 12:23
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 1.2.2019, 14:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 12:23) *
1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.


Отлично! спасибо!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 4.2.2019, 14:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 12:23) *
1-7 вы считаете, приняв у оросителя 1 какой-то напор, соответствующим картам. Расчетом дошли до точки 7 и получили там напор. H7.

Далее. Забыли вообще о расчете 1-7. И считаем с нуля трубопровод 3-7. Принимаем такой же напор у оросителя 3, что и у 1. Приходим в точку 7 и получаем напор H7'.

Сравниваем два напора. Выбираем наибольший.

Если напор H7 диктующий (больше), значит рядок 3-7 пересчитываем через пропорцию напоров. Получаем на новый напор расход на рядке 3-7.

А пропорция напоров это Н меньший/Н больший=К;

потом К* Н больший= расход у оросителя 3?

так? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2019, 15:07
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



п.В.2.11.3 СП5.
Там нет К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.2.2019, 15:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(hochu_vse_znat' @ 4.2.2019, 14:21) *
А пропорция напоров это Н меньший/Н больший=К;

потом К* Н больший= расход у оросителя 3?

так? unsure.gif

Воспользуйтесь формулами из СП5 В.2.10.9-В.2.10.12.
Но если при начальном расчёте в точку 7 Вы приходите с большим давлением ,считая нижний рядок от точки 3, чем по верхнему рядку от точки 1,этими формулами напрямую воспользоваться нельзя из-за разности высот,которая не учтена в
п.В.2.10.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:27