Добрый день, коллеги!
Магистраль Д32х3,2 (сталь) длинной 70 м. Параметры теплоносителя 95-70 гр.
1. Требуется ли установка компенсаторов?
2. Где посмотреть линейное удлиннение стали?
3. Где посмотреть расчет компенсаторов?
"Расчеты трубопроводов с компенсаторами необходимо выполнять в соответствии с требованиями РД-З-ВЭП-08" - не знаю оно или нет, но загляните сюда (может поможет):
http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/kompens_IYNSH30260/ArmaTrade_kompensator_00_iyansh.htm
Здравствуй, Серега ППМ!
1) Компенсаторы ставить надо, П-образные или сильфонные.
Если трубопровод вертикальный, то в соответствии с новым СП 60.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 41-01-2003) в системах отопления зданий высотой более 25 метров для компенсации температурных удлинений должны быть установлены сильфонные компенсаторы с многослойным сильфоном. Данные компенсаторы должны быть оснащены стабилизатором сильфона (например, внутренней направляющей гильзой из нержавеющей стали);
2) Коэффициент температурного расширения углеродистой стали К=0,012 мм/(м х гр. С);
3) Расчет компенсаторов для систем отопления можете посмотреть здесь: http://compensators-energy.ru/content/view/19/
Среди темной ночи представил себе стояк. Он такой одинокий там в шахте и смонтирован при Т=.. пусть 20гр. С
И вот потом, пасмурным холодным утром осени его заполнили и вдруг раз и колотун под минус 28 и теплоноситель стал вдруг 95 гр. С.
И этот , как один в поле воин стал удлинннннннняться.
Взял куркуль-машинку и перемножил. 0.012х75 градусов х70 метров= страшшенно огромная циферка получилась и объял меня ужас(по дикой случайности за окном не воют волки и кот не прячется под диван подняв шерсть дыбом).
Вот стоит этот стальной такой дурень диаметром 32 мм. и удлинняется на 63 мм, и не просто так, а ведь у него в основании НО стоит и он такой хомутами пришпилен (если этаж более 3 метров высотой каждый) и над перекрытием чердака он то возвысится на 63 мм, то опустится,но не шибко часто и .. и скажем так... медленно, неторопливо. Так ведь к магистралям он загогулисто подключен, что б его магистрали своими этими фрик... движениями тоже не шевелили.
Что б эдакое еще придумать, что б обосновать необходимость приобретения компенсаторов? Лан там место заковыристое и смещаться некуда и не гоже там так, ну ЗУ смещены в приборных узлах(если уж не брать клинический случай упомянутого главного стояка), ну что б еще придумать для..... совершения покупки?
Знаю несколько "более короткие" вещи, эти при возникновении желания больше удлиняются, и то компенсатор там не ставят. "Это уже не секрет, теперь, об этом уже можно говорить (© Путин)."
шутки-шутками, но ГОСТом 21.602-2003 предусматриваются и НО и компенсаторы в системах отопления. хотя по факту ни в том, ни в другом необходимости практически не возникает
Уважаемые ИНЖ323 и timofeyprof!
Вообще-то установка сильфонных компенсаторов на вертикальных трубопроводах многоэтажных зданий - повсеместная мировая практика, можно сказать, традиция, которой более 70 лет. И начали их активную установку в Москве более 12 лет назад, в Санкт-Петербурге более 10 лет назад, в Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске более 5-ти лет назад.
А Вы не прикидывали, что будет с подводками к радиаторам, с терморегуляторами при удлинении стояка на 63мм?
Какие напряжения будут возникать в этих подводках и к чему эти напряжения могут привести?
Может быть, Вы предложите Н.О. не ставить на стояках ВООБЩЕ (дабы снизить напряжения в подводках)?
А что, если стояк смонтирован не при Т=+20 гр. С, а при Т=-10 гр. С?
Вопрос даже не в том, применять ли сильфонные компенсаторы на стояках отопления, теплоснабжения и ГВС, их надо применять однозначно. Вопрос в том, как правильно применять эти компенсаторы (методика подбора) и какие компенсаторы применять (стандарты конструкции). На российском рынке сильфонных компенсаторов для систем отопления сейчас, мягко говоря, неразбериха.
http://compensators-energy.ru/content/view/39/
Благодаря новому СП появляются хотя бы некоторые ориентиры определения качества компенсаторов (обязательны стали многослойный сильфон и стабилизатор сильфона (внутренняя гильза)). Новый СП уже начинает положительно влиять на российский рынок компенсаторов для отопления: некоторые производители компенсаторов с однослойным сильфоном (не соответствующим СП) начинают рассылать письма, что их компенсаторы имеют многослойный сильфон, но это легко можно опровергнуть при помощи "болгарки". Вполне возможно, через пару-тройку лет эти производители все-таки улучшат технологию производства и будут производить качественные компенсаторы с многослойным (гибким и надежным) сильфоном, а стабилизатор сильфона (внутреннюю гильзу) будут делать не из углеродистой, а из более стойкой к коррозии нержавеющей стали.
Нам надо быть готовым к переменам, к внедрению новых технологий компенсации температурных удлинений трубопроводов: в СССР в подавляющем большинстве случаев на многоэтажках была однотрубная система отопления (с самокомпенсацией), а теперь огромное количество домов с двухтрубкой, и температурное удлинения стояков двухтрубки и ГВС необходимо компенсировать.
Но при этом мы должны понимать, что вместе с новыми технологиями приходят не только качественные продукты, но и низкокачественные и дешевые. И чтобы определиться, что и как запроектировать, купить, смонтировать, чтобы потом был минимум проблем при эксплуатации, необходимы новые СП (стандарты применения) и ГОСТы (стандарты конструирования и изготовления).
Отчего ж 12 то всего лет- меня так окучивали еще в 99 году, очень уж хотелось что б согласовал их для вставления в готовый проект, а главспец тоже не хотел, считая что всё в СО сделал для самокомпенсации. Так что лапша развешиваемая уже с звездочками, как у хорошего коньяка.
Вы просто не готовы(точней очень сильно не хочется) посмотреть возможности приборного узла по самокомпенсации и очень сильно(излишне настойчиво) туда впариваете некий уже готовый заводской компенсатор, наличествующий в прайсе. И это вы как раз не опровергаете.И не путайте прогресс и развитие техники и инженерной мысли с рекламными ходами кампаний.
Кстати, а вот и расскажите что будет с подводками к ОП при удлиннении всего стояка (70 метров т.е. пусть 20 этажей, ладно?) на 63 мм? Смещенный ЗУ на 200 мм решал и решает этот вопрос, а вы за какую сумму можете решить вопрос компенсации, полностью исключив возможность самокомпенсации? Эти 3 мм смещения стояка "на этаж" как вам увеличат напряжения в подводке, даже если вы стояк разместите как для типовух(150 мм от оконного откоса- что позволительно для недорогих домов и систем)?
Хотите смайл поставлю, что б вам было полегче выскочить из неуёмной коммерческой рекламы и сведем всё к шутке про одинокий главный стояк в шахте, тослкиво увеличивающийся от тепла теплоносителя, тепла всякой божьей твари хочется?
Пысы, ну надо же, оказывается СП называется "Стандартом применения", а не как то по другому.
Уважаемый ИНЖ323!
Я очень хорошо знаю, что аббревиатура СП обозначает Свод Правил. Но именно в этом Своде Правил описаны стандарты применения.
Вам и Вашему главспецу предлагали использовать компенсаторы на радиаторном стояке однотрубки и Вы отказались. Я присоединяюсь к Вам, в этом случае сильфонные компенсаторы не нужны, так как самокомпенсации достаточно.
Повторюсь, устанавливать сильфонные компенсаторы необходимо в первую очередь для компенсации температурных удлинений прямолинейных трубопроводов (например, в двухтрубной стояковой системе отопления).
ЗУ (замыкающий участок, насколько я Вас понимаю) - элемент однотрубной системы. Согласен, ее нет необходимости компенсировать (кроме главного стояка), так как подводки к радиаторам выполняют роль трубного компенсатора.
Но, если я Вас правильно понял, Вы предлагаете повсеместно применять ЗУ для компенсации температурных удлинений в двухтрубной стояковой системе отопления. Поясните, пожалуйста, как Вы это себе представляете.
Кроме того, если я Вас правильно понял, Вы в принципе против установки сильфонных компенсаторов в двухтрубке и предлагаете обойтись самокомпенсацией.
Но отрицание Вами более чем 70-летнего мирового опыта применения компенсаторов в системах отопления - серьезное заявление. При этом критика без предложения своего обоснованного аргументами варианта, как известно, не является конструктивной.
Поэтому:
1) Предлагаю Вам выложить Ваши чертежи, расчеты и комментарии по поводу того, как Вы при помощи ЗУ и самокомпенсации планируете компенсировать температурные удлинения труб в двухтрубной стояковой системе отопления.
На примере (с указанием мест установки Н.О.) двадцатиэтажного 70-и метрового здания с 2-х трубной стояковой системой отопления. Тмонтажа=-5 гр. С. Стояк Ду32, подводка к ОП Ду20. Тмакс=+95 гр. С.
2) Как Вы предлагаете решить при помощи самокомпенсации вопрос компенсации температурных удлинений стояков отопления при поквартирной разводке.
На примере (с указанием мест установки Н.О.) двадцатиэтажного 70-и метрового здания. Тмонтажа=-5 гр. С. Стояк Ду80, подводка к гребенке Ду32. Тмакс=+95 гр. С.
Прошу Вас, если Вы уверены в себе, уделите ответам на эти вопросы время и ответьте максимально подробно, выложите расчеты и чертежи. Я постараюсь их максимально корректно прокомментировать.
Если Вам удастся при помощи самокомпенсации решить проблему температурного удлинения вертикальных трубопроводов в большинстве типичных случаев, а также доказать экономическую целесообразность Ваших идей, то Ваши теоретические выкладки, вполне возможно, станут прорывом мирового масштаба. И, возможно, смогут принести реальную пользу строителям многоэтажек во всем мире. Кроме того, с меня хороший коньяк.
Уважаемый ИНЖ323!
Заметьте, я написал "если я Вас правильно понял". Согласен с Вами, сильфонные компенсаторы в системах отопления необходимо использовать для компенсации температурных удлинений, но если компенсировать удлинения нет необходимости, то и компенсаторы не нужны (например, на радиаторных стояках в однотрубке). Если понял Вас неправильно, извините, обидеть не хотел.
Вы написали: "Кстати и о столь длительном опыте, почти 70 лет. Есть много вещей имеющих более длительные сроки пользования,но как то .. а вот без меня давайте, пусть наркота без меня где то там будет, пусть где то там без меня в три наперстка играют, пусть ещемного чего без меня и мне не надо это покупать, даже если вы его очень хорошо делаете для продажи."
Я надеюсь, Вы не приравниваете распространение компенсаторов к распространению наркоты?
По поводу того, о двухтрубке был вопрос, или о однотрубке: не уверен на 100%, но скорее всего о двухтрубке. К тому же, она сейчас очень распространена.
А ниже расположенное что ж оставили без ответа?
ИНЖ323!
Так ведь и раздел "Отопление", а не "Сальниковые компенсаторы и системы в которые их можно наставить побольше"?
А вопросы.. а вопросы имеют отношение только к заявленной вами необходимости ставить всюду компенсаторы, не решать вопросы тепловой компенсации, а компенсаторы ставить(ну и покупать их, покупать и покупать снова).
Уважаемый ИНЖ323!
Разве я где-либо написал, что есть необходимость ВЕЗДЕ ставить компенсаторы, тем более сальниковые (о сальниковых я вообще не писал)? Обоснуйте.
Я наоборот стараюсь ставить компенсаторы только там, где они необходимы (мы работаем на клиента, а не на себя, так и проще жить, и, в конечном итоге, выгоднее: репутация дороже сиюминутной прибыли).
Пишите по существу, а то некоторые Ваши сообщения напоминают: "В бессильной злобе красные комиссары посылают своих наймитов, чтобы мутить народ."
Обосновать? запросто:
Уважаемый ИНЖ323!
Я и пишу "для компенсации тепловых удлинений необходимо использовать сильфонные или П-образные компенсаторы". У Вас другое мнение?
Мы не "морочим голову клиенту", так как это: А) Аморально; Б) Невыгодно.
Естественно, первый вопрос: "нужны ли здесь компенсаторы?" На длинных прямолинейных участках - нужны, хотите Вы этого, или нет.
У нас инжинирингово-торговая компания, мы работаем на наших Клиентов: Проектировщиков, Монтажников, Заказчиков, на Эксплуатацию. Нам интересны их проблемы, мы стараемся по-максимуму им помогать, в год бесплатно рассчитываем не меньше сотни проектов. То, что после того, как мы помогли людям, у нас закупают компенсаторы, наверное, логично и нормально.
Мы считаема, что вкалывать на благо Клиента и иметь хорошую техническую подготовку необходимо для того, чтобы затем эффективно заниматься продажами отопительного оборудования.
Если Сереге ППМ нужна помощь в расстановке компенсаторов на горизонтальной магистрали - поможем, причем "лишние" компенсаторы принципиально ставить не будем, будем использовать в первую очередь самокомпенсацию. Если на вертикальном стояке - тоже без проблем. Опять же в первую очередь начинаем с вопроса: "а нужны ли здесь сильфонные компенсаторы, или можно обойтись самокомпенсацией?" Такова политика нашей фирмы, мы почти 15 лет бьемся в тендерах и понимаем, что главное в инженерной поддержке и торговле - доверие Клиента.
Мы постоянно помогаем (бесплатно) проектировщикам делать проекты, расставляем компенсаторы и неподвижные опоры, а на многих участках трубопроводов только неподвижные опоры (без компенсаторов). Мы работаем с 90% ПИ Москвы и Московской области (больше 100 ПИ), 70% ПИ Санкт-Петербурга (около 50 ПИ), 50% ПИ Екатеринбурга, 50% ПИ Новосибирска, 50% ПИ Тюмени, всего более чем с 1 000 проектировщиков ОВ и ВК по всей России. В 2012 году мы участвовали в разработке нового ГОСТа по сильфонным компенсаторам.
Мы постоянно слышим от проектировщиков только слова благодарности за качественную обучающую техническую литературу и помощь в подборе компенсаторов. И ни разу я не слышал, чтобы проектировщик сказал нам, что мы понаставили "лишние компенсаторы" там, где можно было бы обойтись самокомпенсацией.
Ьла бла бла, какие вы хорошие и ничего по сути нет. Так что ж с пунктами из норматива с теми замечательными словами про ""в системах отопления зданий высотой более 25 метров для компенсации температурных удлинений должны быть установлены сильфонные компенсаторы с многослойным сильфоном."? А с заботой о клиенте так же последовательно?
Гы. оказывается в Москве и МО целых 100 институтов проектных. Опупительная новость- вы уж не врите так входя в раж. Список вообще всех институтов несколько короче.
А вторая новость- что вы за НИХ , и бесплатно, проектируете, расставляя им в их(а мот уже и ваши?) проекты. Это украсило и вас и эти ПИ. теперь этим гордится будут эти серьезные ПИ.
Вы хоть перечитывайте себя, после натыкивания букв здесь, а то ведь читать все смешней и смешней.
Кстати и доверие клиентов вы здесь написанным вами подорвали очень успешно, даже конкурентам так не удалось бы сделать. Может вам в фирму ссыль прислать?
ИНЖ 323!
Да, есть такой пункт в СП: "В системах отопления зданий высотой более 25 метров для компенсации температурных удлинений должны быть установлены сильфонные компенсаторы с многослойным сильфоном".
Этот пункт не заставляет никого ставить "лишние" компенсаторы. То есть, в стояковой однотрубке (где самокомпенсация) дополнительная компенсация температурных удлинений не требуется, а значит, сильфонные компенсаторы не нужны.
А вот в стояковой двухтрубке Вам без сильфонных компенсаторов, скорее всего, не обойтись. Как Вы будете компенсировать стояковую двухтрубку? П-образниками? Покупатели не поймут, если у них в квартире будет двойная П-образная загогулина примерно 1,5мх1,0мх1,5м. Это некрасиво. Хозяйки не одобрят, квартиру могут не купить, а если купят, то могут попросить супруга "что-то сделать с этим уродством", и мужья могут с помощью местных сантехников вырезать П-образники и, в идеале, разобраться, где стоят Н.О., прямолинейный ли стояк и грамотно подобрать и установить сильфонники (что маловероятно). Или вообще не будут никак компенсировать температурное удлинение, и стояк зимой будет "луком" отгибаться от стены где-нибудь на 30-50см (почему именно на 30-50см, мы уже обсуждали на этом форуме пару лет назад, по-моему, с yota).
При поквартирной разводке Заказчики ограничивают размеры шахт, поэтому ставить в шахтах трубные П-образники и Г-образники (на стояках Ду50мм и более), скорее всего, никто не разрешит, так как размеры шахт придется серьезно увеличивать, а это, сами понимаете, потерянная площадь и в итоге незаработанные Заказчиком деньги.
К тому же, чтобы сварить один П-образник, например, на трубопроводе Ду80, нужно приварить к стояку 4-е отвода и три прямолинейных куска трубы, а это восемь сварных стыков + стоимость отводов и 3-х кусков трубы (примерно по полтора метра каждый).
Чтобы установить сильфонник, необходимо установить ниже компенсатора две направляющих опоры (компенсатор обычно ставят под неподвижкой, которая выполняет кроме основной функции роль направляющей опоры), затем вырезать "катушку" под компенсатор и приварить его (два сварных стыка). Качественный компенсатор для отопления Ду80 стоит примерно 5 500 рублей.
Так что стоимость сильфонного компенсатора Ду80 и его установки гораздо ниже, чем стоимость установки аналогичного ему по компенсирующей способности П-образного компенсатора Ду80.
Мы работаем в Москве и Московской области более чем с 100 организаций, постоянно или периодически проектирующих системы отопления и водоснабжения многоэтажных зданий. В их числе проектные институты, архитектурные мастерские, проектные фирмы, проектно-монтажные фирмы. Если вы "в теме" и занимаетесь сейчас проектированием систем отопления или водоснабжения многоэтажек, то Вы, скорее всего, прекрасно знакомы с нашими специалистами, ведь Вы из региона 97.
Да, мы бесплатно считаем проекты температурного удлинения трубопроводов для многих ведущих и крупнейших российских проектных институтов, и я не вижу в этом для них ничего зазорного.
Не думайте, как я 15 лет назад, что правильно расставить сильфонные компенсаторы в системе отопления проще простого. Это не так.
А изредка проектировщики ставят перед нами уникальные задачи, которые на этот момент никто из российских проектировщиков не мог решить, причем и мы не всегда можем с ними справиться. Например, в вертикальных трубопроводах Ду500 длиной свыше 300м давление 25 атм + статика + жесткость сильфона = усилие на перекрытие (оно складывается из распорного усилия на перекрытие+ усилия жесткости сильфона) около 100 тонн (некоторые здания Москва-Сити). На одном из таких объектов мы, понимая, что задача очень сложная, первый и пока единственный раз передали проектирование мероприятий по компенсации температурных удлинений трубопроводов свыше Ду250 и давлением более 25 атм нашим немецким конкурентам (Ду меньше 200мм не передавали). Так немцы (ведущая фирма в мире, ее основатель придумал сильфонные компенсаторы еще в 19 веке) делали расчеты снижения (распределения) нагрузок более 4-х месяцев.
По поводу доверия клиентов - мы стараемся его заработать нашей помощью нашим клиентам. Я надеюсь, что многим посетителям Форума АВОК мы уже помогли. По статистике, к нам на сайт по ссылкам с Форума АВОК ежемесячно заходят десятки посетителей, многие из которых с интересом (судя по проведенному на нашем сайте времени) изучают страницы нашего сайта.
Так номер пункта и не можете назвать и потому напечатали лишь хвалебные свои слова о себе?
А новинками так и сыпите - теперь у вас уже появились "Проекты температурного расширения трубопроводов"- это что за проект и чем их выпуск отнормирован?
Да, и еще- сказки про стояковую двухтрубку,но отчего то с открытой проводкой рассказывайте девочкам первого года работы, они еще смогут в такую лапшу поверить.
А про стояки ф500 вы тоже рассказывайте девочкам, ибо это только следствие неграмотного решения по исправлению ошибок и пропущенного времени для его решения. Кстати, а чего вы ф500 сюда приплели? Это у вас тоже отопление?
Пунктик из СП напишите, номер его?Ждем-с.
А про Проекты расстановки компенсаторов и сопутствующие им системы и здания вы нам не пишите, наслышаны достаточно. Не всякое здание может подойти к хорошему компенсатору, тут рассчитывать надо,годное ли оно, достойно ли таких компенсаторов.
ИНЖ323!
Номера пунктов СП, касающиеся компенсаторов (их несколько) назвать могу, если хотите, но в понедельник: СП на работе.
Стояковой двухтрубки достаточно много, особенно в Краснодаре, Екатеринбурге. Немало ее в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми. В Москве и Тюмени в основном поквартирная разводка.
В объекте Москва-Сити, о котором я Вам написал, насколько я помню, вертикальные трубопроводы Ду250 Pn16, Ду350 Pn25, Ду500 Pn25 (могу уточнить в понедельник). Это вертикальные трубопроводы отопления, теплоснабжения (Т приблизительно + 115 гр. С) и холодоснабжения переменного диаметра, с врезками. Длина каждого около 300 метров. Практически вертикальная теплосеть. Горизонтальная теплосеть позволяет ставить мощные неподвижки, а на вертикальном трубопроводе такие мощные неподвижки не поставишь (перекрытия не выдержат). Там нужен был именно проект компенсации температурного расширения трубопроводов. Тут Вы правильно заметили, под обычные нормы такой проект не подходит.
Почему именно такие Ду - вопрос не ко мне.
Но в большинстве случаев проектировщики высылают нам чертежи и обращаются с просьбами помочь расставить неподвижки и компенсаторы в системе отопления при горизонтальной разводке труб ("нижний розлив", в подвалах, трубопроводы Ду20-125мм). Или уточняют, правильно ли они расставили компенсаторы на вертикальных трубопроводах.
Какие еще сказки для девочек, тут жизнь такие сюрпризы иногда подбрасывает, что мальчикам страшно становится: ни в сказке сказать, ни пером описать.
ИНЖ323!
Если Вам моя помощь в вопросе СП не нужна, выложите номера страниц и пунктов самостоятельно, Вам в этом, надеюсь, никто не мешает.
ИНЖ323!
Специально для Вас:
Стр. 5, п. 3.34 "Стабилизатор сильфона: устройство, обеспечивающее осевое перемещение (при сжатии или растяжении) сильфона и предотвращающее его изгиб".
Стр. 14, п. 6.1.9 "На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения из металлических труб необходимо предусматривать компенсацию тепловых удлинений. В зданиях высотой более 25 м следует предусматривать сильфонные компенсаторы".
Стр. 17, п. 6.3.1 "В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается."
Если Вы считаете, что набивая данный текст, я получал огромное удовольствие, Вы заблуждаетесь: я не могу сказать, что я полностью согласен с тем, что написано в данных пунктах.
Например, я не согласен с фразой "применение однослойных сильфонов не допускается". Я бы написал "Применение компенсаторов с однослойным сильфоном не допускается".
Кроме того, я бы указал, что стабилизатор сильфона должен быть изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали (на российском рынке часто используют компенсаторы с внутренней гильзой из углеродистой стали).
Если бы у меня были бы полномочия по редактированию СП "Отопление", то я бы добавил следующие пункты:
1) Осевые сильфонные компенсаторы необходимо располагать на прямолинейных участках, ограниченных с обеих сторон неподвижными опорами;
2) Указал бы требования к монтажу направляющих и неподвижных опор, к их конструкции;
3) Подробно описал бы методику подбора компенсаторов.
4) Подробно описал бы последовательность проведения работ в процессе монтажа компенсаторов (сначала необходимо смонтировать трубопровод, параллельно устанавливая неподвижные и направляющие опоры, затем вырезать "катушку" в месте установки компенсатора, и лишь затем приварить компенсатор).
В ГОСТе я бы записал:
1) Что необходимо проверять на стендах рабочий осевой ход компенсатора и увязывать его с числом циклов срабатывания компенсатора (рабочий осевой ход, на мой взгляд, должен соответствовать полному осевому ходу при 10 000 циклов срабатывания при полном осевом ходе, как в DIN 1988); Этот пункт, я считаю, очень важен. Также я бы записал этот пункт в СП "Отопление". Ведь сейчас в компенсаторах некоторых производителей вместо сильфона применяют гофрошланги, которые не выдерживают даже 120 циклов срабатывания при полном осевом ходе, что в 80 раз меньше, чем предусматривает вышеупомянутый DIN 1988.
Но я думаю, ни одному специалисту в России, даже обладающему значительным багажом знаний и опыта, не разрешат редактировать текст СП и диктовать условия его разработчикам. Разработчик СП, насколько я понимаю, старается внести только ту информацию, в которой он уверен на 100%. Вряд ли он пойдет на поводу у консультанта.
ГОСТ вообще, насколько я знаю, защищают на комиссии в присутствии оппонентов.
Повторюсь, если бы я лично редактировал стандарты по конструированию и применению компенсаторов для внутренних инженерных систем, то я бы сделал их несколько другими и намного более подробными. Но, повторюсь, у меня нет полномочий, чтобы редактировать СП или ГОСТ.
Что ж, если разработчики нового СП и нового ГОСТа прочтут эту информацию и сочтут необходимым ее использовать, я буду рад.
Но при этом необходимо учитывать, что информация по стандарту конструкции и правильному применению компенсаторов не является статичной, эти знания постоянно изменяются и дополняются.
Вот теперь и давайте же глянем, что ж за изменения такие произошли при выпуске СП, что текст "В зданиях высотой более 25 м следует предусматривать сильфонные компенсаторы"." практически дважды озвучен СП в двух пунктах. А само вообще тепловое расширение только в одном 6.1.9 только? Сравнили? Про проблему один пункт, а про применение сильфонных компенсаторов для решения проблемы не один пункт.
Так вот. Пункта 6.1.9 в части решения вопроса температурных компенсаций хватит для двухтрубки, которые прокладывают(о стояках) скрытно в штробе с устройством п-образников. А однотрубки.. ну и писать даже снова лень, там снова без сильфонников все решаемо. Зря ваши ходоки пороги били и вписывали про сильфонники фразы, аж не зная куда б еще вставить про них фразы, как про шпингалеты из Нижнего Тагила. Не нужны они в двухтрубке, и без них решаемо, хотя и с ними тоже может быть решено.Тем более при изменении правомочности нормативки.
А ваши предложения по аспектам ваших сильфонников проще поместить в инструкциях по их монтажу, аспектам проектирования и прочая. в трех разных, для проектировщиков, для монтажников и для служб эксплуатации, с разными упорами на разные вопросы для каждой из групп этих людей. Но не в ГОСТ, не в СП, не еще куда.
И при всем этом таки не забывать о учете, по ФЗ 261 и помнить куда пойдут двухтрубки стояковые. А на "квартирной схеме" с двумя трубами в шахте в подьезде, пусть даже пожзона 50 метров и соответственно сток удлинниться на 30 мм вы нам и расскажите- ну и для чего там так сильно понадобились сильфонники, когда стояку вполне есть где перемещаться в таких пределах и очень культурно перемещаться коль врезки делать правильно?
Вот фаянсники не догадались прописать установку писуаров в лифте, дабы мол окультурить привычку гадить в лифте- это ж сколь писуаров можно было впарить!!!!
ИНЖ323!
"Вы пишете, что в поквартирке не нужны сильфонники. Так обоснуйте Ваше мнение, не будьте голословны, на примере поясните, как Вы планируете без сильфонников компенсировать температурное удлинение вертикального трубопровода отопления в здании высотой 20 этажей, высота этажа 3м, Тмонтажа=-5 гр. С, Тмакс=90 гр. С, материал стояка - углеродистая сталь. Поквартирка, стояк Ду80, врезки Ду32. Напишите, на каких этажах Вы будете устанавливать неподвижные опоры. Какие мероприятия будете проводить для устранения негативного влияния температурного удлинения трубопроводов?"
НО стоит на перекрытии первого этажа, прям по этим вашим условиям. Расскажите- куда еще вы хотите впарить опор неподвижных и сильфонников.
20 эт в одной пожзоне?
"Уважаемый, у нас в фирме нет "ходоков", у нас есть грамотные квалифицированные специалисты, которых уважают проектировщики и которые умеют, в отличии от Вас, аргументированно отстаивать свою позицию. "
Любезненький, голубчик, держите себя в рамках ваши ходоки известны и число грамотных ваших специалистов тоже, вы к ним обратитесь. А рекламу неуемную самих себя не считайте за аргументы. И не надо вопрос компенсации температурных расширений подменять на желаемое обязательное исполнение требований по установке сальниковых компенсаторов.
"Какая двухтрубка с П-образными компенсаторами в штробе? Зачем под П-образники делать нишу, штробу? Это банально дорого, гораздо дешевле установить сильфонник. Хороший сильфонник Ду20 стоит 2500 руб."
Весь стояк итак в штробе, а уж одну нишу то один таджик\нетаджик за 250 рублей с превеликим удовольствием сделает и еще попросит. Вы строительство только в кино видите и по рассказам проектировщиков? Иль вы и вправду верите в байку, что двухтрубку стояковую с открытими стояками нуна делать и потом жителям пояснять, что мол дом крутой, по месту расположения и панорамным видам, тогда и однотрубку с Универсалами хватит, а экраны для их закрытия заказать в мастерской по позолоте(опцией дать- типа подарок. круть неимомерная.)
Уважаемый ИНЖ323!
1)
Врезку сместило и что? Продолжите, поскольку врезку и саму надо компенсировать и потому смещение точки на стояке этой врезке "по барабану." Да и на нижней НО только вес трубы с водой- не нужно защемлять трубу и компенсатор лепить, что б в упоении бороться с усилиями от расширения.
Так вот коль здесь форум специалистов, то вы читайте пока, пока в специалисты не попадете.
"Нишу нужно не только сделать, но сделать аккуратно, да еще и затем надежно закрыть. Эта работа стоит явно не 250 рублей. "
Странное возражение. С таким знанием и уровнем(надо же, вы догадались, что нишу нужно закрыть!!) вам еще лет 10 на строительстве непосредственном стоит поработать. Про ТИ и прочее тоже не пишите. Это дешевле вашего сильфонника вместе с закладываемым откатом.
Мдя. Уровень ваш продолжает удивлять, это ж надо, русскобуквенное сленговое обозначение постскриптума принять за аргумент. Да вы могуч, не знаю правде чем,но чем нибудь то точно.
Кстати, вы когда нибудь вообще аргументы , не то, что весомые, а хоть какие то либо приведете. Что б вам уж не выделять самому вводные слова и междометия, которые вы и знаете только.
Так вот и приличиях. Словосочетание "уважаемый некто" при употреблении без существительного в русском обществе допускалось только к низшим классам, имитируя воспитанность и вместе с тем иерархичность положения говорящего. Так вот- вы пока находитесь в классе обычного торгаша, наемного лавошника и совсем не инженера, так что потрудитесь правильно пользоваться русским языком, пока вам это не начали объяснять при помощи жестов, если вам не сильно понятны просто слова.
Уважаемый ИНЖ323!
По существу опять ничего не смогли? Менагерский лапшеразвес продолжаете?
И смещении. Врезке и трубе врезки этажной вполне хватит смещения на 10 мм., которые на этаже отсутствуют по причине смещения всего стояка 50 метрового на 60 мм. Вы очень сильно пытаетесь этого незаметить? А трубе стока ничего не мешает "гулять" незащемленным. Только вы спутали вопрос, вы на него ответить когда попробуете? Вот на этот: "Врезку сместило и что? Продолжите, поскольку врезку и саму надо компенсировать и потому смещение точки на стояке этой врезке "по барабану." Да и на нижней НО только вес трубы с водой- не нужно защемлять трубу и компенсатор лепить, что б в упоении бороться с усилиями от расширения."
В варианте- компенсаторы установлены. при компенсаторы не установлены уже давно ответ напечатан тут. Смещение точки не оказывает влияния- ответвление позволяет такое смещение и большее тоже. Ждем-с.
И о "Попробуйте, объяснить при помощи жестов, если сможете."
Дабы за лицо не боялись, то завтра легким движением руки вычеркну из ТЗ, пусть в них не будет хлопот неким менагерам. Кстати, может зря вашей фирме подписал в свое время "бамажки", теперь бы и на своем сайте объект не упомянули фотками, коль так себя ведете "совсем неуважаемый менагер"? Иль за вас приедут с сумками и пакетами извиняться?
Уважаемый ИНЖ323!
С металлорукавом вы сильно. Такой глупости не часто услышишь. Правда и с такой массой сильфонников тоже могуче.
Вы и впрямь искренни, когда так изображаете, что сильно не понимаете вопроса по компенсации теплового удлинения без применения сильфонников своих? Компенсация решаема и без ваших сильфонников конструктивными решениями. А вы гофры предлагайте дабы хоть развеселить.
"
Сделали с нами объект или объекты - огромное спасибо. Вычеркнете из ТЗ - очень жаль, но это ваше право. За лицо я тоже не очень боюсь. Инженеры не побегут с извинениями, сумками и пакетами, так как извиняться не за что. Это вам надо перед ними извиниться за:
....
...."
Бог подаст. Вопрос времени.С извинениями ни инженеры не нужны, ни вы, ни другие представители компании,но отчего было так будет сделано в комапании будет известно.
Кстати когда приехать сможете , то тортик берите. Менеджерам влажной уборки отдадите- вы только пол натопчете, а пользы от вас никакой. Даже как от менагера.
Уважаемый ИНЖ323!
Вы пишете:
Помогите с ответом
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87634
Уважаемые специалисты!
Стало интересно, как произвести расчет тепловых удлинений, а также подбор сильфонного компенсатора на
стальную магистраль (к примеру, длина 50 метров) ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ двухтрубки диаметрами до 80? смотрела, искала, ничего не нашла для подобных расчетов.
здесь достаточно понятно
http://www.physic-explorer.ru/raschet_i_podbor_kompensatorov-251-1.html
http://www.roltek.spb.ru/kco.html
http://kom-pensator.ru/uploads/file/raschet_kompensatorov.pdf
меня одного смущает стояк Ду80 в двух трубной системе? Или тут идёт речь про поквартирное лучевое отопление с прокладкой стояка на лестничной клетке?
если стояк на лестнице, ну поставьте НО посередине, удлиннения на концах будут 30 мм. Это в условиях вашей задачи при -5 на монтаже труб. По моему, в гостах на сварку труб сказано, что работы проводить то ли при +5 то ли при +10. т.е. эти мм будут ещё меньше, и в итоге скорее всего и приблизятся к этим 10-15 мм.
хотя конечно в некоторых случая применение сильфонного компенсатора необходимо.
Если конкретно, то речь идет о теплоснабжении воздушно-тепловых завес большой мощности фрико 6000
а если это трасса теплоснажения, то и подход несколько иной. нет на каждом этаже врезок и точно можно все решить за счет самокомпенсации.
Да, согласен, с точки зрения эффективной компенсации температурных удлинений лучше поставить неподвижку на 10-м этаже.
Если на стояке нет врезок, то, возможно, если "плечи" в подвале и на чердаке позволят, можно будет обойтись самокомпенсацией.
Здравствуйте.
Вся тема какая-то "мутная". У Сергея ППМ и MaryaIvanova одинаковые аватарки, один продает компенсаторы, а второй пыается достучаться до истины.
Спор Олега72 и Инжа читать неприятно - каждый говорит о своем и не слушает оппонента.
Мда, что же такое происходит с проектировщиками ....?
На мой взгляд OLEG72 все аргументировано объясняет, все понятно и логично..., а ИНЖ323 вообще болван болваном, даже в СП пункт найти не может, и пишет больше от злости, что нормально аргументировать ничего не может, а не от заботы о клиентах и тем более жителях которые в этих домах жить будут.
Мое мнение компенсаторы сильфоные нужны однозначно, и только полный идиот может посоветовать установить в квартире сальниковый компенсатор..........
все добрый день.
как то не совсем понял при каких вариантах нужны компенсаторы. на сегодняшний день имеется:
здание 8 этаже + подвал. магистраль СО с подвала поднимается на 5 эт. и расходится под потолком этажа к стоякам. Горизонтальные ветки начинают врезатся в стояк на 6,7 и 8 эт. Так вот не сильно понятно нужен ли компенсатор да и в принципе, хотелось бы понять раз и навсегда, какая максимально возможная длина трубопровода для самокомпенсации? да и в принципе по трассировки труб у меня получился не слабый П-подобний компенсатор (малое плечо - подвал, большое плечо вертикальный стояк с подвала по 5 эт. и еще одно малое плече - горизонтальный участок под потолком 5 эт. с подвала по 5 эт. включительно отапливается старой системой отопления. прилагаю схему с указанием отметок. интересно ваше мнение о необходимости установки компенсаторов
Здравствуйте, zenat!
Первое впечатление: вы правы, сильфонные компенсаторы не нужны, так как есть самокомпенсация за счет "плеча" на 5-м этаже.
Единственный момент: какова длина этого "плеча", будет ли ее достаточно для самокомпенсации?
Скорее всего, длина "плеча" достаточная.
шутки-шутками, но ГОСТом 21.602-2003 предусматриваются и НО и компенсаторы в системах отопления. хотя по факту ни в том, ни в другом необходимости практически не возникает
rusik1,
Упрощенно: там, где имеется или целесообразна самокомпенсация, сильфонные компенсаторы не нужны, где нет самокомпенсации, сильфонные компенсаторы нужны.
Здравствуйте!
Поднимаю тему всвязи с недавно произошедшей аварией у меня квартире.
Дом сдан в эксплуатацию в сентябре 2014. Отопление по независимой схеме, теплообменник, циркуляционный насос Grundfos 50-185F.
03.11.15 вечером отключение электроэнергии, сопровождаемое резким снижением температуры наружного воздуха (с нуля до -10)
после восстановления спустя 1,5 часа подачи напряжения в сеть здания происходит порыв компенсатора TECOFI DI7140, смонтированного на стояке в кухне моей квартиры - я в квартире не проживаю, там еще ведется ремонт.
Спустя часа два вода начинает поступать к соседке снизу, которая и обнаруживает таким образом аварию. Дальше все как обычно - аварийка, перекрыли, вычерпали 10см с пола, заактировали комиссионно порыв компенсатора и затопление.
Управляющая компания ссылается на Застройщика, Застройщик уже начинает ссылаться на Тех.надзор, проектирующую организацию, подрядную организацию, ГАСН... Вообщем, крайних так просто не найдешь.
Поскольку дом строился долго, проектная документация разрабатывалась ориентировочно в 2010 году. СП 60.13330.2012 тогда не существовало, соответственно на п.6.3.1 "В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается" сослаться невозможно.
По паспорту DI7140 заявлен как компенсатор с сильфоном из ЕПДМ, осевое сжатие до 22мм, растяжение до 6мм, компенсация осевого смещения до 22мм.
Прикрепляю фото для наглядности.
документация могла разрабатываться хоть в 1900 году. А на момент строительства и сдачи должны были проверять проекты на актуальные требования и в случае необходимости выполнять перепроектирование. когда дом построен?
Дом построил застройщик, он установил компенсатор. Управляющая компания или ТСЖ взяли на обслуживание и подписали акт приемки. Отвечать должны УК или ТСЖ. Дальше ее проблемы - будет она с проектировщиков или застройщиков требовать возврат штрафа, что Вам заплатит, или нет. Образно говоря, купив некачественную консерву в магазине, Вы не обращаетесь на рыбоконсервный комбинат, а идете в магазин, где ее купили.
Вся возня в суде будет вокруг того, правильная ли эксплуатация была системы отопления в квартире или нет. Могут попытаться заявить, что Вы что-то не то сделали. В зависимости от фантазии адвоката.
И да, сразу идите в суд, иначе не проймет. Иначе с Вас же еще и деньги стрясут за ремонт соседки снизу.
вот по моему скромному мнению, применение компенсаторов в жилье это зло, которое рано или поздно стрельнет.
Доброго вам!
Получил ответ от службы строительного надзора и жилищного контроля.
Вы читать умеете? Там не написанно что согласно куче норм и законов такое можно, а напсиано что согласно проекту. А на сколько грамотный был проектировщик это другое дело.
Да я умею читать.
Написано "согласно пояснениям представителя УК монтаж предусмотрен проектным решением"
В моем понимании при вызове инспектор строительного надзора должен ЛИЧНО просмотреть раздел РД, лично убедится в правомерности монтажа устройств на системе в соответствии с действующими нормами (СП 60.13330.2012)
Он этого не сделал. Если Вы считаете это должной работой инспектора, я не считаю.
Пишу потому, что вчера (за неделю до начала отопительного сезона) была повторная проверка, поскольку соседи написали еще пару писем, в т.ч. в прокуратуру.
В тот же день компенсаторы заменили.
Смонтировали Danfoss Hydra ARF, и DKF (якобы Multilayer, но опять же - я сомневаюсь, что именно многослойный сильфон, поскольку маркировка DKF без слова "Multilayer")
Итого, потребовалось 3 порыва на стояках отопления именно в месте соединения этой гибкой вставки, 2 визита инспекции ГАСН - чтобы в срочном порядке найти в наличии в городе хоть что-то и купить и поставить в один день.
Вот такой вот компенсатор:
Пять копеек в тему о компенсации на стояках двухтрубных систем. Мнение сугубо личное, поэтому конструктивная критика приветствуется.
1. В свое время меня учили, что для т/п до Ду32 ставить компенсаторы не обязательно и даже в чем-то вредно, т.к. тонкостенные трубопроводы компенсируют температурные удлинения за счет потери устойчивости стержня (понятие сопромата). Проще говоря за счет изгиба. Возможность компенсации за счет этого эффекта для бОльших диаметров можно оценить прочностным расчетом. Т.о. установка компенсаторов в многоэтажных домах, лично мне , представляется излишней. Можно порассуждать о местах установки неподвижных опор и их кол-ве. В принципе можно их вообще не ставить, чтобы стояк "гулял" и не создавались критичные напряжения.
2. Устанавливая сильфонные компенсаторы на стояках малого диаметра, мы увеличиваем вертикальный ход стояка по сравнению со схемой применения неустойчивости трубопровода, за счет отсутствия изгиба последнего. В этом случае возникает вопрос допустимых перемещений подводок к отопительным приборам в р-не установки компенсатора и угрозы прочности резьбовому соединению к радиатору из-за возникающего крутящего момента на изгиб. В принципе и термостатическая арматура попадает под удар. Получается, что кол-во компенсаторов на стояке определяется не столько размером температурного расширения расчетного участка стояка, сколько допустимым ходом подводки и местом установки компенсатора (в случае его центральной установки).
Внимание вопрос:
1. А нужны ли на стояках малых диаметров (до Ду32 включительно) компенсаторы в принципе?
2. Какой допустимый ход для подводок принимать? Понятно что это в общем зависит от ее длины, но примем стандартные 0,5 м.
Для иллюстрации:
на 30 м стояка (10 этажей по 3 м) температрурное расширение при монтаже, допустим в 0 градусов на улице, составит 30*0,012*(95-0)=34,2 мм, что соответствует установке 1-го компенсатора. При этом, на участке в р-не компенсатора ход подводки составит 34,2/2=17,1 мм. По мне так это много. Соответственно напрашивается два компенсатора, что снизит ход до 8 мм, что видится приемлемым.
Ваше мнение, коллеги?
1 достатосчно .даже производители рекомендуют 1 http://compensators-energy.ru/content/view/25/
Вот в этом и проблема, что информация от производителя. Хочу как раз обратить внимание общественности, что старая советская школа, допускала эффект изгиба тонкостенных труб. Они не принадлежали к той или иной промышленной группе или предприятию. А Производитель, при всем моем к нему уважении, имеет свой интерес в расширении рынка сбыта.
В методичке они как раз и рассматривают расстановку с точки зрения компенсации температурных удлинений, но не с точки зрения работы и прочности всей системы. Там я не нашел ответов на свои вопросы.
Добрый день. По всем вопросам для компенсаторов стояков вы можете обратиться в нашу компанию ГК-ВЕГА. Осуществляем изготовление компенсаторов для стояков с разными патрубками, из нержавейки, фланцевый, однослойные и многослойные. Сайт компании gk-vega.ru Телефон для уточнения информации + 7 (495) 369-17-59