> частотный преобразователь Hu Atv 212, можно ли подключить 3,5 кВт двигатель на частотник HU ATV 212 15квт
Akyl
сообщение 22.6.2017, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2017
Пользователь №: 323649



можно ли подключить 3,5 кВт двигатель на частотник HU ATV 212 15квт, Как перепрограммировать частотник? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.6.2017, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Подключить то можно, но настроится ли ток на такой маленький двигатель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 22.6.2017, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



При насосно-вентиляторной нагрузке проблем не вижу. ЧРП должен должен работать в скалярном режиме управления с вытекающими из этого низкими показателями качества регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 22.6.2017, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Если крутить вентилятор или насос, зачем его переводить из режима с переменным моментом в скалярный режим управления?
У этой серии защита по тепловому току настраивается в диапазоне от 10 до 100 процентов от номинала ПЧ, т.е. защиту двигателя обеспечит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 23.6.2017, 8:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(TEA_S7 @ 22.6.2017, 17:10) *
Если крутить вентилятор или насос, зачем его переводить из режима с переменным моментом в скалярный режим управления?

Режим с переменным моментом - это частный случай скалярного режима с разницей в не прямой пропорции изменения напряжения и частоты. Таким образом получается некая экономия электроэнергии при работе до номинальной производительности вентилятора/насоса.
Других отличий нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения