> Пенное пожаротушение
KILDIN
сообщение 13.7.2022, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.7.2022
Пользователь №: 406870



Имеется производственное шестиэтажное здание высотой 30м, где обращаются ГЖ и ЛВЖ. Перекрытия трех этажей выполнены из бетона (т.е сплошные перекрытия). На остальных трех этажах перекрытия представляют собой решетчатые стальные настилы с ячейкой, примерно, 4х4см. Проектировщики на каждом этаже заложили дренчерную систему пожаротушения пеной низкой кратности (дренчерные оросители с расстоянием между ними 3м). Имеет ли смысл на этажах, где решетчатые полы (площадки) делать пожаротушение? Или достаточно только на трех этажах с бетонными полами, т.к. ГЖ и ЛВЖ (в случае аварии, утечки) с четвертого по шестой этаж будет собираться на третьем этаже. С третьего и четвертого этажа до шестого проходят пара технологических аппаратов и труб с ГЖ и ЛВЖ сквозь проемы. Первые три этажа имеют площадь около 800м2, остальные три – 150м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.7.2022, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Объект определённо требует СТУ, если для данного типа производства не существует какого-то определённого норматива(или нельзя применить что-то по аналогии).В СТУ должна быть указана кратность применяемой пены и, возможно, рекомендуемый для данного случая тип пенообразователя.

Сообщение отредактировал BTS - 13.7.2022, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KILDIN
сообщение 13.7.2022, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.7.2022
Пользователь №: 406870



Добрый день! (Забыл поздороваться).
А если пока не рассматривать СТУ, то как можно было бы расположить дренчерные оросители по этажам согласно нашим нормам, учитывая, что высота расположения распределительного трубопровода для АУП-Д не регламентирована (п.6.3.2 СП 485)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.7.2022, 17:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(KILDIN @ 13.7.2022, 14:34) *
Добрый день! (Забыл поздороваться).
А если пока не рассматривать СТУ, то как можно было бы расположить дренчерные оросители по этажам согласно нашим нормам, учитывая, что высота расположения распределительного трубопровода для АУП-Д не регламентирована (п.6.3.2 СП 485)?

Сначала определяется тип установки и применяемая кратность пены(СТУ или применимый нормативный документ,если таковой сыщется), а уже потом с учётом конструкции здания,технологии и смежных коммуникаций расставляются оросители и разводятся трубопроводы. IMHO,скорее всего под решётчатыми перекрытиями с ячейкой 40*40мм будет прописана установка оросителей или пеногенераторов; если потребуется пена средней кратности- то на 99%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения