Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из вестибюля, сообщающегося с двумя этжами
aldoha
сообщение 6.9.2019, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.7.2014
Пользователь №: 238296



Добрый день!
Согласно п.7.2 ж) СП 7.13130.2013 необходимо предусмотреть дымоудаление из вестибюля (пом.102). При этом данный вестибюль сообщается с холлом-рекреацией (пом. 201) на втором этажом через открытую ЛК . Согласно МР для расчёта использую формулу (18)
При это в разделе ПБ, лестница, соединяющая 1 и 2 этажи, является путём эвакуации. Тогда при пожаре на 1 этаже, дым будет идти по данной лестнице.
Как быть в данной ситуации?

Сообщение отредактировал aldoha - 6.9.2019, 15:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1______.PNG ( 202,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  2_____.PNG ( 250,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 12.9.2019, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Присоединяюсь к вопросу, у меня почти схожая ситуация. Только лестниц 3 и этажей 4, да еще все это объединяется последним этажом. Непонятно как считать, то ли атриум, то ли вестибюль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.9.2019, 18:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aldoha @ 6.9.2019, 15:53) *
Согласно п.7.2 ж) СП 7.13130.2013 необходимо предусмотреть дымоудаление из вестибюля (пом.102). При этом данный вестибюль сообщается с холлом-рекреацией (пом. 201) на втором этажом через открытую ЛК . Согласно МР для расчёта использую формулу (18)
При это в разделе ПБ, лестница, соединяющая 1 и 2 этажи, является путём эвакуации. Тогда при пожаре на 1 этаже, дым будет идти по данной лестнице.
Как быть в данной ситуации?

А что Вас смущает? Надеюсь, Вам известно, что в большинстве зданий высотой менее 28 м эв. лестницы и ЛК являются задымляемыми?

Цитата(ditil @ 12.9.2019, 10:22) *
Присоединяюсь к вопросу, у меня почти схожая ситуация. Только лестниц 3 и этажей 4, да еще все это объединяется последним этажом. Непонятно как считать, то ли атриум, то ли вестибюль.

А какая разница? Ведь физические процессы и ф-ла не зависят от наименования помещения.
Если это многосветное пространство с пож. нагрузкой, то выполняете расчёты по разделам 3.1 и 3.2 МР ВНИИПО 2013 г., и принимаете наибольшее из полученных значений. Как правило, результат по смежному помещению бОльше.
Если без пож. нагрузки - то см. п. 3.22 в МР ВНИИПО 2013 г. - там перечислены и вестибюли, и атриумы, а ф-ла одна и та же, № 18.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aldoha
сообщение 13.9.2019, 13:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.7.2014
Пользователь №: 238296



Смущает, что система приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий должна обеспечивать ограничение распространения продуктов горения по путям эвакуации людей, а данное решение способствует распространению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:44