Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Надежность вентилятора принудительного охлаждения ПЧ
Гость_sv_elis_*
сообщение 6.8.2008, 16:51
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа! Прошу высказаться по поводу долговечности встроенного в частотник вентилятора охлаждения.
Конкретно Danfoss FC-051 5,5 кВт. Включен круглосуточно, примерно треть дня просто стоит под напряжением.
Помещение - закрытое, распределительный пункт завода (достаточно пыльного).
Вопрос - сколько сможет прожить вентилятор? Есть ли официальные данные по этому поводу? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.8.2008, 20:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Думаю, года три.
ЗЫ: у ДАнфосса он хоть иногда отключается

Сообщение отредактировал vladun - 6.8.2008, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sv_elis_*
сообщение 7.8.2008, 7:22
Сообщение #3





Guest Forum






Три года - это очень хорошо! A что там за подшипники, настоящие шариковые? И можно ли этот вентилятор менять в сервисе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2008, 10:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



На Danfoss серии VLT стоят вентиляторы Sunon - довольно серьезная контора.

http://www.sunon.com/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 7.8.2008, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



У нас пятый год стоят... ничего, пока работают)))
а подшипники настоящие)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sv_elis_*
сообщение 7.8.2008, 11:17
Сообщение #6





Guest Forum






Все понял, всем спасибо!
А то коллеги сомневаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Северчанин_*
сообщение 27.8.2008, 16:57
Сообщение #7





Guest Forum






Скажу за шнайдеровские ПЧ. В 31 серии стоят вентиляторы с шариковыми подшипниками. Вентиляторы вьетнамские. Пока проработали пару лет, люфты не обнаружены, посторонних шумов тоже нет. 71 серия также охлаждается шариковоподшипниковыми вентиляторами, но уже китайскими (по крайней мере те, что имею в эксплуатации 45 и 18,5 кВт). Причем в 45 кВт частотнике вентиляторы работают постоянно, пока работает привод, а в 18,5 кВт ПЧ вентиляторы включаются при достижении силовым модулем температуры 50 градусов и отключаются градусов на 5-10 ниже. При половинчатой загруженности сдувание тепла происходит каждые 10 минут и занимает 1,5 минуты. Зачем так сделано мне непонятно. Может ресурс вентиляторов берегут? Каково тогда всей остальной электронике в режиме постоянного нагрева/остывания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimak
сообщение 28.8.2008, 18:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19380



Конкретно Danfoss FC-051 5,5 кВт. Включен круглосуточно, примерно треть дня просто стоит под напряжением.

Почему не взяли VLT 2800? В эконом-серии все экономично!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 28.8.2008, 23:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



В Mitsubishi FR-A540 22кВт и Danfoss VLT 6000 22кВт (по полтора десятка каждых) вентиляторы обдува работают уже по 5 лет круглосуточно 365 дней в году rolleyes.gif . Ни одного отказа. ABB ACS 600 (мощность от 7.5 до 160 кВт) тоже без отказов приблизительно за 6 лет. А вот по ABB ACS 350 статистика никудышняя, за 3 года вышли из строя 2 из 3 вентиляторов (частотники правда масенькие, по 0.4 кВт). Разобрал, made in China, втулка (подшипников не обнаружил). Но что самое интересное, температура IGBT модуля после заклинивания вентилятора достигала 108С. И техника при этом работала под номиналом newconfus.gif . Самую интересную конструкцию охлаждения я встречал в частотниках PowerFlex700. Центробежный вентилятор. Так дует, хоть на вертолет ставь rolleyes.gif. И хоть они и быстро покидали этот бренный мир, я из одного мертвого поверфлекса сделал на зиму отличную печурку


biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Северчанин_*
сообщение 29.8.2008, 3:11
Сообщение #10





Guest Forum






На 160 кВт Шнайдере 71 серии тоже центробежный вентилятор примерно такого же конструктива как и на фотке. Причем двигун вентилятора трехфазный мощностью 300 Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 29.8.2008, 13:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



У фуджи вентиляторы на всех моделях с шарикоподшипниками. Наработка 10 лет при 40 градусах. Алгоритм работы можно запрограммировать в уставке H06: либо постоянная работа, либо автоматическое включение/выключение (отключаются только при остановленном двигателе и при снижении температуры радиатора ниже определенного порога). Сигнал о включении/выключении вентиляторов можно назначить на дискретный выход, чтобы синхронизировать работу вентиляторов частотника и вентиляторов в шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.3.2018, 7:04
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Кто-нибудь знает тип или размер вентилятора в пч 2,2кВт 51 серии корпус М2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.3.2018, 13:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Размерчик 50х50х15, 24 вольта, а точного названия не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.3.2018, 14:30
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Pawel @ 29.3.2018, 17:23) *
Размерчик 50х50х15, 24 вольта, а точного названия не знаю.

для памяти
Благодарю!
а на остальные корпуса М1 и М3 М4 случайно размеров нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 2.4.2018, 12:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Как вот вы определяете - подшипники настоящие или нет? Глазом? Пальцем? Языком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.4.2018, 12:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Покупают новый вентилятор. Ломают его. Глядь на подшипник - а он настоящий/ненастоящий. Простая процедура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.4.2018, 12:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



И глазом смотрю и пальцем трогаю и лизну если что, а вдруг не настоящий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 2.4.2018, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



У меня вот шланг от душа был. Сломался. После этого я понял - он пластиковый. Металл просто сверху.
То есть вот настоящий профи определяет - нормальный подшипник или брак. Надо тогда выбрасывать все системы контроля и ставить настоящих мужиков.
Вообще это признак неграмотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения