> Опуск труб тепловой сети в земле, теплосеть, опуск труб
Martin Riggs
сообщение 26.2.2021, 12:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271



Коллеги, приветствую. Из личного опыта подскажите.
Из-за особенностей рельефа местности и требований заказчика необходимо выполнить опуск труб в земле. Т.е. труба врезается на 0,5м от уровня земли и вертикально опускается на 4м вниз, далее бесканально. Нужно ли городить шахту или какой-то вертикальный канал? Или можно просто опустится в земле и вертикальный участок работает как компенсатор? Ду200.
Еще раз уточню, и сама врезка, и опуск - в земле. Это не выход труб из земли, где надземка переходит в подземную трассу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 12.3.2021, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Желательно бы переходы поставить с надземной на подземную прокладку, но 0,5 метра не хватит. Заведите так, как Вы хотели. Только грунта подсыпьте на выходе из земли, чтоб вода у труб не скапливалась. Да, будет работать как компенсатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2021, 23:03
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Martin Riggs @ 26.2.2021, 12:49) *
Коллеги, приветствую. Из личного опыта подскажите.
Из-за особенностей рельефа местности и требований заказчика необходимо выполнить опуск труб в земле. Т.е. труба врезается на 0,5м от уровня земли и вертикально опускается на 4м вниз, далее бесканально. Нужно ли городить шахту или какой-то вертикальный канал? Или можно просто опустится в земле и вертикальный участок работает как компенсатор? Ду200.
Еще раз уточню, и сама врезка, и опуск - в земле. Это не выход труб из земли, где надземка переходит в подземную трассу.

Глубина 4,5 метра не многовато для бесканальной прокладки? Читните-ка нормы по этому поводу, что-то сомнения у меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 15.3.2021, 13:45
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Вертикальные компенсатора в земле не работают.
Рассчитать их тоже проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2021, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 15.3.2021, 13:45) *
Вертикальные компенсатора в земле не работают.
Рассчитать их тоже проблема.

и отчего то считается, что и на воздухе тоже. Систематически подьемы трубы при надземной прокладке для проездов не отменяют компенсаторы, а казалось бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:54