Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Tac Vista и сторонние контроллеры по Lon
tamonten
сообщение 10.2.2020, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.12.2017
Пользователь №: 334416



Добрый день. На предприятии стоят вент установки с установленными на них контроллерами tac xenta, они успешно интегрированны в TAC Vista 4.22 по протоколу LON без использования lns-сервера.
Так же имеются установки с другими контроллерами(Pixel), на которых стоит сетевой модуль LON.
Имеется ли возможность интегрировать в TAC Vista, нужно ли переконфигурировать висту и использовать lns для этого?
Подскажите с чего начать? И если есть мануал (Классические сети читал, но там про сторонние контроллеры мало чего написано)?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.2.2020, 18:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(tamonten @ 10.2.2020, 17:14) *
Добрый день. На предприятии стоят вент установки с установленными на них контроллерами tac xenta, они успешно интегрированны в TAC Vista 4.22 по протоколу LON без использования lns-сервера.
Так же имеются установки с другими контроллерами(Pixel), на которых стоит сетевой модуль LON.
Имеется ли возможность интегрировать в TAC Vista, нужно ли переконфигурировать висту и использовать lns для этого?
Подскажите с чего начать? И если есть мануал (Классические сети читал, но там про сторонние контроллеры мало чего написано)?
Спасибо.

Давно не работал, лет 10 как, всё забылось. Надо найти xif файл, и то ли лонмейкером, то ли lmtool или как там у них утилита называлась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 13.2.2020, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



В висте создаете LonWorks Group, в ней создаете LonWorks Device, которому указываете xif файл от Pixel. После этого нужно будет выполнить Commission and Download пикселя из висты. Этого будет достаточно что бы забрать данные из пикселя. Если нужно что бы пиксель как то общался с ксентами, тогда можно использовать либо Transfer object, но тогда общение будет происходить только если Vista запущена, либо использовать Lonmaker, LNS server, но тогда придется и ксенту перезаводить через Lonmaker.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tamonten
сообщение 13.2.2020, 15:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.12.2017
Пользователь №: 334416



Спасибо, буду пробовать.
Я так понимаю, что принцип работы с другими lon-устройствами такой же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 13.2.2020, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Да. Виста с лоном хорошо дружит. Правда Шнайдер рекомендует разводить ксенты и остальной лон по разным интерфейсам (портам) но по факту работает и на одном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:05