Защита надземного газопровода от падения проводов ВЭЛ |
|
|
|
10.6.2007, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
В п.2.2.19. ПБ 12-529-03 всем изветным под названием ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом. Если у кого какие либо размышления по этому поводу или технические решения данной защиты ? Подразумеваю, что есть какие-то типовые решения, каковых не имеется у меня. Буду благодарен любой помощи!
|
|
|
|
|
10.6.2007, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
|
Пересечение воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ с надземным газопроводом-защитное заземление между опорами.
LEP_peresechenie.dwg ( 71,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2805
|
|
|
|
|
10.6.2007, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
Заземляя стойки, мы решаем только одно требование вышеуказанного ПБ. Чесно говоря интересует в основном "защитное устройство от падения проводов на ГП". За чертеж спасибо, жаль только данная вешь уже есть.
Сообщение отредактировал ShooRooP - 10.6.2007, 14:36
|
|
|
|
|
10.6.2007, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
|
Цитата(putnik82 @ 10.6.2007, 13:48) Пересечение воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ с надземным газопроводом-защитное заземление между опорами.
LEP_peresechenie.dwg ( 71,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2805putnik82, ему нужна нормаль на пересечение с высоковольтной ЛЭП, т.е. шина проложенная по стойкам на газопроводе с изоляторами или без них, с заземлением с одной или 2-х сторон в зависимости от длины шины. Если у Вас есть данная нормаль, выложите пожалуйста, у меня есть но только бумажная. А выложить через 2 прокси и ЖПРС практически невозможно.
|
|
|
|
|
11.6.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
|
Посмотрю на работе 13-го. Сейчас пишу из дома - дома типовых нет-все в офисе.
|
|
|
|
|
11.6.2007, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
Нижний Новгодрод и область... спасибо за помощь! 13-го вечером жду ответа. Очень необходима Ваша помощь. За ранее(не занаю как правильно - слитно или раздельно... три по русскому) благодарю!!!
|
|
|
|
|
13.6.2007, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
|
Есть еще такой чертеж (заранее извиняюсь за качество-со сканером проблема, выкладываю фотку)!
Zashita_ot_visokovoltnoy_LEP.jpg ( 369,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2041
Zashita_ot_visokovoltnoy_LEP.rar ( 345,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1754
Сообщение отредактировал putnik82 - 13.6.2007, 8:03
|
|
|
|
|
13.6.2007, 22:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
Спасибо!!! Это очень даже подойдет Если кому-нибудь данный рисунок пригодиться в CAD-формате, отпишитесь и тогда постараюсь к концу следующей недели выложить.
|
|
|
|
|
14.6.2007, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
|
Мне нужен!
|
|
|
|
Гость_жук_*
|
14.6.2007, 18:06
|
Guest Forum
|
Пренепременно!!!!Буду очень признателен!
|
|
|
|
|
14.6.2007, 20:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
Как и обещал, выкладываю!!! Надеюсь кому-нибудь пригодится в жизни. Особенную благодарность выражайте PUTNIKU, т.к. это все с его подачи!!! Обратите внимание, что в таблице 3 данного чертежа некоторые числовые значения взяты по догадкам и наитию, т.к. исходный рисунок позволил. Если Вам не трудно, то сами проверьте. Если вдруг я неправ, подскажите. Файл около 96кБ
|
|
|
|
|
15.6.2007, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285
|
Вот еще, может быть пригодится:
|
|
|
|
|
15.6.2007, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285
|
И для ЛЭП 110 кВ: Прошу прощения за качество, но конструкция понятна. Вместе с защитой от падения эл. провода мы привязываем типовое решение на заземление.
Сообщение отредактировал Alexander_Z - 15.6.2007, 22:42
|
|
|
|
|
18.6.2007, 20:18
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
|
Спасибо, Alexander_Z, тоже интересное решение!!! Думаю пригодиться.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628
|
Чертеж который предложил Alexander_Z лучше. Остальные решения у нас экспертиза бы не пропустила, т. к. ограждение крепится на сам газопровод. Я всегда делаю сетку и креплю ее к опорам. И еще не забывайте про максимальное отклонение провода, а его прогиб зависит от материала проводов и расстояния между столбами.
|
|
|
|
Гость_god_siniy_*
|
5.7.2007, 21:20
|
Guest Forum
|
люди подскажите а при нахождение торгового лорька под ВЛ до 1 кВ эта система будет принята ??????????? и если да то на основание какого раздела ПУЭ или другого нормативного документа это делается ????77??
|
|
|
|
|
1.3.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
|
Подскажите пожалуйста источник с которой была сделана фотография, которую оставил тут пользователь Putnik82 в сообщении №7 Очень нужна данная информация
|
|
|
|
|
2.3.2008, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
|
Цитата(Ludmila_gina @ 1.3.2008, 20:11) [snapback]227540[/snapback] Подскажите пожалуйста источник с которой была сделана фотография, которую оставил тут пользователь Putnik82 в сообщении №7 Очень нужна данная информация Источник - ОАО ГипроНИИгаз
Сообщение отредактировал putnik82 - 2.3.2008, 15:13
|
|
|
|
|
24.3.2008, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
|
Putnik82 Скажите пожалуйста как называется эта серия.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
|
Цитата(Ludmila_gina @ 24.3.2008, 15:07) [snapback]234102[/snapback] Putnik82 Скажите пожалуйста как называется эта серия. Названия к сожалению не сохранилось. Данный лист был привязан к конкретному рабочему проекту. В любом случае подозреваю, что если это серия, то в данный момент она отменена, иначе бы не стали данный лист привязывать к проекту под тем же штампом, что и сам проект. В среду постараюсь выяснить этот вопрос в ГипроНИИгазе, потому как завтра буду на выезде на объектах в области. Дома случайно обнаружил шифр чертежа по той серии. Если поможет, то : НГ-55-81. Кстати тут пользователь по имени Ukka ссылался на чертеж из этой серии (сообщение №90).
Сообщение отредактировал putnik82 - 24.3.2008, 19:32
|
|
|
|
|
11.9.2014, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 17835
|
Цитата(ShooRooP @ 10.6.2007, 12:49) В п.2.2.19. ПБ 12-529-03 всем изветным под названием ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом. Если у кого какие либо размышления по этому поводу или технические решения данной защиты ? Подразумеваю, что есть какие-то типовые решения, каковых не имеется у меня. Буду благодарен любой помощи! ПБ 12-529-03 утратил силу в связи с 27.01.2014 изданием Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542, вступившего в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 27.01.2014).А в действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» такого требования нет, зато есть в п.п. "е" п. 26 "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с напряжением, превышающим 1 киловольт. Спасибо за чертежи, хоть у на с ЛЭП 0,4 кВ.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251777
|
Товарищи, помогите пожалуйста! Есть ли у кого-нибудь вариант защитного ограждения с изоляторами для газопровода диаметром 720 мм. Или хотя бы какой-нибудь расчет по конструкции подобного ограждения.
|
|
|
|
|
11.11.2016, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.11.2016
Пользователь №: 309036
|
Вопрос актуален! Есть ли у кого то пример проекта или чертежа защитного экрана надземного газопровода от пересечения ЛВ 110 кВ? Для более полного понимания сути вопроса приложил найденные и сделанные мной фотографии подобных конструкций. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
12.8.2021, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.10.2020
Пользователь №: 382515
|
Здравствуйте! Кто нибудь знает на какой основании такое проектируется? Это Санкт-Петербург, ул. Балканская 26. площадка О,КЕЙ... Может есть пример? Спасибо)
загруженное.png ( 2,16 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 111)
Сообщение отредактировал yty - 12.8.2021, 12:56
|
|
|
|
|
|