> Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Юрий_Нд
сообщение 3.10.2017, 19:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Более-менее понятно, что изображено на самих пьезометрических в графиках, изображённых синим и красным цветом, а вот "вся остальная чернота - почти темный лес".

Прошу прощения, "вроде как", в первом сообщении, рисунок "не подгрузился".
А теперь два... "Ниче не понимаю".

Прикрепленный файл  1______________1.png ( 47,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


Сообщение отредактировал LordN - 3.10.2017, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Винт
сообщение 3.10.2017, 21:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 329059



интересные графики. я тоже ничего не понимаю. приходите кнам на кафедру теплотехники - где-то я уже видел нечто подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 3.10.2017, 22:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Винт @ 3.10.2017, 21:48) *
... приходите кнам ...

... диктуйте помедленнее. Я записываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.10.2017, 23:38
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Внизу чёрная ломаная - это земля.
Столбики на ней - это дома. В масштабе по высоте. Горизонтальная линия от левого нижнего конца синей - статика. Напор подпиточных насосов, слева на шкале он отмечен. Строго говоря, в статическом режиме он несколько больше, но это мелочи. Разница между красной и синей в левой части - напор сетевых насосов. Коротенкий круто ниспадающий участок красной линии слева - потери на источнике. Дальше вправо - распределение напоров по длине теплотрассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 4.10.2017, 0:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



1. "Внизу чёрная ломаная - это земля.":
- Согласен, а что такое "верхние чёрные ломаные". Главное, почему они ломаные, а не горизонтальные?
2. "Столбики на ней - это дома. ":
- И все исключительно трехэтажные.
3. "Коротенкий круто ниспадающий участок красной линии слева - потери на источнике":
- Или лучше потери напора сетевой воды в теплоподготовительной установке?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 4.10.2017, 2:19
Сообщение #6


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



похожая тема и там ищутся расчёты

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63117
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 4.10.2017, 3:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Юрий_Нд @ 4.10.2017, 0:48) *
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Более-менее понятно, что изображено на самих пьезометрических в графиках, изображённых синим и красным цветом, а вот "вся остальная чернота - почти темный лес".

Прошу прощения, "вроде как", в первом сообщении, рисунок "не подгрузился".
А теперь два... "Ниче не понимаю".

Прикрепленный файл  1______________1.png ( 47,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

Теплосеть четырехтрубная отопление и ГВС.
По порядку цифр:
1. Предельно допустимое давление в сети.
2. Предельно допустимое давление в СО зданий.
3. Пьезометр ГВС.
4. Профиль трассы.
5. Напор сетевых(отопление) насосов.
6. Напор подпиточных насосов(отопление).
7. Линия статического давления отопления.
8. Схема теплосети(кружки-потребители).
Пунктирные линии, давления в теплосети, красная-подача, синяя-обратка.
Штрихпунктирные линии, давления в ГВС.
Не указано давление ЛСН ГВС, напор насосов ГВС и располагаемое давление в конце ГВС.
Здание, расположенное в нижней точке(там где цифра 60м.) находится в опасной зоне, надо или здание подключать по независимой схеме, или на трассе ставить ПНС.

Сообщение отредактировал awlan - 4.10.2017, 3:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.10.2017, 5:37
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2017, 9:14
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Юрий_Нд @ 3.10.2017, 19:48) *
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Более-менее понятно, что изображено на самих пьезометрических в графиках, изображённых синим и красным цветом, а вот "вся остальная чернота - почти темный лес".

Прошу прощения, "вроде как", в первом сообщении, рисунок "не подгрузился".
А теперь два... "Ниче не понимаю".

Прикрепленный файл  1______________1.png ( 47,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


красное - падение давление на подаче.
Синее-падение давления на обратке.
Посередке черненькое - падение давления в ЦТП.
Черненькое повыше - по моему рельеф. Во всяком случае по логике я думаю так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения