> Расчет теплопоступлений, Подскажите, пожалуйста, программу расчета :)
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 8:28
Сообщение #1


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Есть ли в природе программы для расчета теплопоступлений для кондиционирования и вентиляции? Online - программы хороши, но не всегда и не всем доступны. Есть ли оффлайн версии программ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 19.9.2006, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Cделал программу в эксэле (полный автомат!!!) по расчету почасовых теплоизбытков согласно методике Богословского, которая явл. пособием к СНиПу. Очень уж она сложна, на мой взгляд, для простого рядового инженера. И по ходу составления проги у создателей (или оформителей - правильнее) методики обнаружил как минимум 8 ошибок, опечаток и др. некорректных весчей. Вывод следуюсчий: вручную с калькулятором считать по этой методе практически unreal (если они сами ошибаются при оформлении). Насколько вообсче возможно по ней считать - так это с помощью таких вот прог. Забил метеоданные, для основных городов нашего великого и могучего, в прошлом, совка (сильно уж экзотические названия решил не брать "Варандей", "Монды", "Кондома", "Шарья", "Шарлык", "Лысьва", "Борзя" и мн. др. - пусть не обижаются жители этих городов, если такие есть), – тк скть из ностальгических порывов. И вообсче там много всего забито – расчет сводится, только лишь, к заданию исходных данных (другое дело что их через чур много).
Короче говоря, возможно будут еще ошибки (они были, благодаря «качественному» составлению некоторых таблиц в этом пособии), но их будет вдвое больше если будете считать сами, пока не напишете что-то на подобие, или что-то лучшее. Это конечно если вам не по душе экспресс методики. smile.gif

Размер в архиве - 223 Kb.

Неоднократно отредактированная версия. Сейчас уже больше уверенности в программе чем в самом начале.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo_.rar ( 222,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5407
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 19.9.2006, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 ГОСТь
Создайте в разделе форума "Excel for HVAC" отдельную тему со своей программой. Она заслуживает отдельной темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 19.9.2006, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Гость,

скачал, посмотрел. Спасибо!

Первое впечатление - труда затрачено много, но предстоит затратить ещё больше. Защитить хотя бы ячейки, кроме тех, куда следует вводить исходные данные. Руководство для тупого пользователя, это два. Ну и т.д.

Всё равно спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 19.9.2006, 20:42
Сообщение #5


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Я тоже когда то пытался родить подобную програмульку ... Спасибо Гостю все сделал за меня, вот пример чужой ,мною доработанной для разных широт. Еще раз спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo.xls ( 468 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20577
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_;)_*
сообщение 23.9.2006, 0:42
Сообщение #6





Guest Forum






biggrin.gif Хорошо мыслишь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.9.2006, 13:33
Сообщение #7


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Отличная программа, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.10.2006, 10:53
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



прислали мне по мылу
Цитата
у неё очень понятный интерфейс, но она не считает теплопоступления от электрооборудования.

размер 358кБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Raschet_teplopostuplenii.rar ( 358,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3181
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.11.2006, 16:37
Сообщение #9





Guest Forum






Всех кто попробовал эту прогу прошу высказать о ней мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 20:31
Сообщение #10


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



скачал , посмотрел. Прога конечно подробная это её плюс. Но и минус одновременно. Зачастую требуется посчитать простое офисное или жилое помещение там не нужна такая подробность. Ну какая разница получу я в этой проге 2256Вт или в другой проге 2100 Вт. Всё равно я возьму "25"-й блок и там и там а времени на эту прогу потрачу чуть больше и почему-то не заложили мощьность эл оборудования.
Тоесть для постоянного каждодневного использования я не сталбы рекомендовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 4.11.2006, 21:37
Сообщение #11


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Автор тихушничает, хотя при нажатии кнопочки "написать автору" программа показывает адрес почты с известной на форуме фамилией tongue.gif
По существу. Не считает поступления от эл оборудования. Хорошо бы знать, какие коэф-ты заложены. Может, они в отчете показаны, но и он не работает.

AAANTOXA
А что может быть проще? Сто ватт на квадрат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 4.11.2006, 22:17
Сообщение #12





Guest Forum






к Prasolov

Это шутка? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.11.2006, 0:12
Сообщение #13





Guest Forum






Просто такое высказывание я пропустил бы "мимо ушей" от какого-нибудь новичка...
Если не затруднит, поясните. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 5.11.2006, 15:07
Сообщение #14


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Какие шутки?
Насколько я понимаю ситуацию, автор программы не желает обвинений со стороны своего руководства, что он занимается не делом.
Тем не менее, при нажатии кнопочки "написать автору" запускается почтовый клиент, в строке адреса *****_1@list.ru . За звездочками - фамилия, известная во всяком случае мне, как не новичку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 5.11.2006, 15:47
Сообщение #15


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



2 Prasolov
меня (как и всех остальных) попросили высказать своё мнение и я его высказываю.
Программками для расчета теплопоступлений лично я пользуюсь в случае просчета жилых и офисных "стандартных" помещений небольшой площади. При сложных и крупных обьектах я лучше в справочниках пороюсь (атриумы, бассейны.....)
Сам пользуюсь прогой от ДАЙКИНа автор г-н Харитонов. Так что 100вт /кв м сами считайте если угодно. Утрировать не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.11.2006, 16:22
Сообщение #16





Guest Forum






Валерий, я имел в виду те же пресловутые 100 Вт/м2, что и AAANTOXA, только - без его эмоциональной окраски.
Я всегда с большим интересом читал раньше Ваши сообщения, и обращаю обязательно теперь на уже редкие Ваши "выходы в свет". Из них всегда можно было почерпнуть познавательную информацию.
Поэтому было странно услышать от Вас такое высказывание. Хотя, нельзя отрицать, что указанная величина близка к среднестатистической. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 5.11.2006, 16:52
Сообщение #17


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Ну хорошо.
Представленная программка ничуть не сложнее, а в использовании приятней пресловутого творения г.г. Харитоновых из Даичи.
Что касается применяемости. Сам я для "однокомнатных" обьектов, для которых и предназначен продукт, пользуюсь только карандашом и системой подбора 5П (если кто не знает, палец-пол-потолок-плохая память) исходя из тех же соображений, что и AAANTOXA.
Единственное разумное обоснование применения подобных продуктов - красивый лист отчета, который можно куда-нить подшить. Если он будет - то имеет смысл три цифры сложить не на каркуляторе, а в специальной программе.
А среднестатистические тепловые нагрузки - то же самое, что средняя температура по больнице. Цифрой 100Вт/м2 оперируют менеджеры по продажам настенников в квартиры, и даже там это очень внатяжку бывает.
AAANTOXAНедопонял, в бассейнах тепловые нагрузки считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 13.11.2006, 16:58
Сообщение #18


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Господа! Нехорошо выкладывать программу (сырую) без уведомления автора, т.е. меня dont.gif
Цитата
у неё очень понятный интерфейс, но она не считает теплопоступления от электрооборудования.
- приятно читать такое, конечно, про свое творение wink.gif

Цитата
Насколько я понимаю ситуацию, автор программы не желает обвинений со стороны своего руководства, что он занимается не делом.

Нет, это не так! Я занимаюсь этим в свободное от работы время! И мне на руководство с большой колокольни...

Ну и на последок, доработанная версия этой программулины wink.gif пробуйте, не жалко!

331К
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CondNew.rar ( 330,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2926
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 13.11.2006, 17:05
Сообщение #19


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



автор, давай ещё своих творений biggrin.gif
здорово, я так понял можно добавлять своё электрооборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*
сообщение 13.11.2006, 18:57
Сообщение #20





Guest Forum






Уважаемый автор !
Это я переслал LordN Вашу прогу, а согласия не спросил, потому что даже не вспомнил откуда она взялась на моём винте. Я пробовал сам внести изменения, чтобы она считала теплопоступления от э/оборудования, но скажу честно, мне это оказалось не по силам.
А программа отличная - простая и понятная, спасибо что выложили её обновлённую версию
С уважением, Максим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 14.11.2006, 10:56
Сообщение #21


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



smile.gif Гость_Максим это каким-таким способом Вы хотели исправить исполняемый код, чтобы электричество считалось, ой не могу.... это же не эксель...
Боюсь, что и я, если исходники потеряю, тоже не смогу больше ничего исправить не смогу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 14.11.2006, 23:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



zvyagaaa
Очень удобная программка, давно пользуюсь аналогичной Екселевской (написанной Liptonom), но эта смотрится получше. Возможно ли добавить в разделе расчета теплопоступлений от солнечной радиации еще строку для второго окна ориентированного по сторонам света по другому нежели первое окно (для углового помещения)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 17.11.2006, 5:46
Сообщение #23


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



нет smile.gif посчитайте отдельно то и другое - и сложите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 17.11.2006, 20:03
Сообщение #24





Guest Forum






Нашёл таблицу по теплопритокам 45К.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopritoki.xls ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1787
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 15.12.2006, 23:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Хотелось спросить у людей, к-е уже пользуются выложенной здесь (Спасибо ГОСТю) прогой: Ну как она вам?

Просто на днях приступаю к серъзной работе, надо считать теплопоступления. Раньше этого делать не доводлиось и начал с поисков софта. Проги для укрупненного расчета - не спортивно, хотя и проще. Хочется "по-умному", как правильно. Так вот - можно ли выложенную здесь программу юзать без опасений? Где есть неполадки и подводные камни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_JoroBG_*
сообщение 18.12.2006, 19:11
Сообщение #26





Guest Forum






Privet

Ia k stati iz Bolgarii i ne ochen znakom vashimi metodami vyichisleeniq teplopostuplenii, no ia ne smog poniat kak pri pomoshti etogo .xls faila mojno podrobno opisat vse okrujaiuchie stenyi, kryishu, kolichestwo elektricheskih moshtnostei pri tom dlia neskolkih pomeshtenii i poluchit wsio eto v takom vide chto byi vyichislenia mogli byi "prinded"

Izvinite za moi russki
Forum ochen interesen!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 18.1.2007, 18:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



To Giedi Prime :
Честно говоря слепо верить конечно не стоит. Думаю что надо обязательно считать несколькими способами (хотя бы экспрес-методами в том числе) и сопоставлять значения. В проге могут быт бока, я например исправил уже в выложеной пару опечаток. Ошибку кстати сразу видно. Если какое-то значение столбчатого графика в конечном итоге несовсем соответствует гармоническому закону. можно от обратного прийти к ошибке. если вы заметите что какой-то столбец из гармонии выпадает - сохраняйте и отсылайте мне - я ошибку быстро вычислю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivangeance
сообщение 3.10.2007, 8:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Очень нужна программа для расчета теплоты поступающей через ограждения за счет солнечной радиации.
Если есть у кого выложите пожалуйста или ссылку дайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 3.10.2007, 9:04
Сообщение #29


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



http://www.mitsubishi-aircon.ru/specialist/designer.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivangeance
сообщение 3.10.2007, 11:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Посмотрел на aircon прогу
Может можно как-то ее получить не в онлайн режиме? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:16