Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Itp_calculations, программа проектирования ИТП
нужная ли такая программа?
нужная ли такая программа?
нужна [ 80 ] ** [97,56%]
не особо нужна [ 2 ] ** [2,44%]
Всего голосов: 82
Гости не могут голосовать 
Егор
сообщение 16.11.2012, 21:19
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



очень хочу научиться проектировать тепловые пункты
вот решил изучать не просто теорию, а вместе с практической реализацией

реализация - в пределах моего понимания процессов (возможно пока не адекватного)

возможности программы:
- выбор схемы ИТП по СП
- расчет клапанов: перепада и регулятора
- проверка работоспособности регулятора во всём диапазоне качественного и количественного регулирования
- возможность настройки контроллера (температурного графика СО)
- контроллер регулирует расход по температуре подачи СО
- задание температурного графика источника теплоснабжения
- визуализация процессов изменения давления – пьезометр ИТП

пока не реализовано:
- защита от ввода некорректных данных (особое внимание уделяем настройке контроллера: минимальная температура подачи СО должна быть не менее чем на 3 градуса больше температуры обратки ТС)
- присутствуют только 2 схемы ИТП (как на картинке и такая же без регулятора перепада)
- отсутствует база клапанов (параметры клапанов нужно забивать вручную)
- ну и скорее всего куча ошибок – необходима проверка

прошу помочь разобраться в алгоритмах работы ИТП
приветствуются любые замечания

Сообщение отредактировал Егор - 16.11.2012, 21:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ITP_Calc.png ( 75,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Прикрепленный файл  ITP_Calc1.png ( 92,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  ITP_Calculations.xls ( 209 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 17.11.2012, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



С виду вроде интересная, при случае попробую на конкретном объекте. Так что развивай, я думаю она многим пригодится. Теплопотери обычно в ваттах, хотя перевести в ккал/ч конечно не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 26.11.2012, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Как у Вас прямой теплоноситель из области низкого давления затекает в область более высокого давления (точка смешивания)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.11.2012, 21:01
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



наоборот из обратки (синяя) затекает в подачу (красная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer.37
сообщение 27.11.2012, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961



Автору спасибо за инициативу и труды. Тоже хочу что-то похожее прописать. Но опыта не хватает. Может совместными усилиями сделаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961



Поясните...У вас расход на схеме G11 считается как нагрузка деленная на разность температур. Но температуры Вы берете 150-70 - температуру подачи ТС. Но ведь расход считаете уже после смешения, т.е. в местной системе отопления, а значит надо брать разность 95-70. Или я чего то не так понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.11.2012, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 13:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961



Цитата
расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u)

Нет, он у вас считается не через G1 а через скрытую ячейку справа от графика, которая и расчитывается как я писал выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.11.2012, 14:31
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.PNG ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 14:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961



Я про ячейку пол номером 32. В ней вы вычисляете расход исходя из разности 150-70.

И вообще, если можете напишите какие нито контакты, ICQ или ВКонтакте...Чтоб тут форум не загрязнять, да и удобнее будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.11.2012, 17:08
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ячейка под номером 32 - это G1, а не G11
если хотите написать что-то не несущее смысловой нагрузки для других читателей - можете посылать личные сообщения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.1.2013, 16:57
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тема ещё жива?
вот мне интересно, до перемычки (после рег клапана) получается давление подачи меньше давления обратки... это как это?
думается мне, что давление в этом месте должно быть по идее равным давлению обратки.... а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне, а падает обратка и потом снова поднимается (ну как и нарисовано) для установившегося процесса (точка смешения нашлась) это будет честнее, как мне думается....
и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично
а что делают ползунки регулировка контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 9.1.2013, 18:26
Сообщение #13





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.1.2013, 18:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет?

Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса.
Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара
Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада.


Сообщение отредактировал Wiz - 9.1.2013, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.1.2013, 22:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Люопытный сайт с он лайн программой проектирования ИТП и др....
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.1.2013, 8:05
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



прикольно. добавить ещё потребителей в расчет типа ГВС и совсем круто будет.
взял пробный расчет, и там в результатах есть возможность посмотреть распределение давлений в системе при разных нагрузках...
и в этом калькуляторе на самом деле давление после рег клапана получается чуть меньше чем давление обратки.. жалко нет точки с давленимями до насосов smile.gif

хотя этот калькулятор не показатель по поводу распределения давлений.... странная картина. с увеличением мощности системы отопления уменьшается её сопротивление участка между точками Р11.1 и Р11. хотя вроде как должно наоборот.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 125,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 10.1.2013, 19:05
Сообщение #17





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



добрался до компа - можно поподробнее побеседовать
Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) *
а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне

смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам

Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) *
и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично

планируется сделать схемы с разными вариантами расположения клапана и насоса и чтоб пользователь сам выбирал схему

Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) *
а что делают ползунки регулировка контроллера?

задают настройки контроллера (как я это понимаю) - зависимость температуры Т11 от наружной температуры. можно поиграться наружной температурой и посмотреть как при разных наружных температурах поживает регулятор (есть ли кавитация), пока от котельной ещё качественного регулирования не произошло

Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) *
Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса.

это если бы насос стоял на перемычке
если в прямой и обратке давление одинаковое, вода по перемычке не потечет
это как если вы одной рукой возьметесь за один провод напряжением 220 В, а другой - за другой провод напряжением 220 В и на земле стоять не будете - через вас ток не потечет

Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) *
Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара

Р11=3,9
(4-3,9)=0,1 бара в сумме 0,5+0,1=0,6 бара

Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) *
Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада.

см. второй комментарий этого поста. эту схему я сделал под конкретный объект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.1.2013, 21:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Егор @ 10.1.2013, 20:05) *
добрался до компа - можно поподробнее побеседовать

смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам

Этот постулат сами вывели? :-) Как-то вольно вы обращаетесь с гидравликой
На графике давлений подача и обратка перекрещиваются. Как такое возможно, не понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 10.1.2013, 21:59
Сообщение #19





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



да, сам, по аналогии с рециркуляцией воздуха и температурой смеси
гидравлика и аэродинамика - одно и то же, а давление и температура то же одно и то же

клапан снижает давление до "давления, ниже чем в обратке", а потом насос поднимает давление до "давления в обратке "

очень рад, что обсуждение наконец-то началось. в гидравлике ИТП вообще профан, но очень хочу научиться. не могу на теории учиться, на практике гораздо лучше. чувствую, что в программе что-то не так, но самому не допереть

Сообщение отредактировал Егор - 10.1.2013, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 11.1.2013, 11:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Как отметил Deode - в гидравлике у Вас есть ошибки)
Гидравлика и аэродинамика - физические процессы аналогичны. При смешении воздуха/ воды - мы получаем некую расчетнубю величину температуры, но при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ!
В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции), а все необходимое давление для циркуляции у потребителя - создаст насос.
Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником, только если в системе не будет утечек. В данном случае давление обратной магистрали можно расценивать как статическое давление. Если закрыть подачу - система будет находиться под давлением 4 бара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.1.2013, 12:47
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тоже размышляю об этом. и думаю что все же некая правда в небольшом (очень небольшом) минусе давления подачи есть. имеено в момент работы. если закрыть расход, понятно установится давление обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.1.2013, 14:00
Сообщение #22





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) *
при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ!

надо подумать...

Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) *
В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции)

ну как же так??? в упор не понимаю...
ведь если давление в подаче после регулятора будет больше давления в обратке, обратный клапан на перемычке просто не откроется

Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) *
Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником

если циркуль на перемычке - то да, а если циркуль на подаче или на обратке - то получается можно

Сообщение отредактировал Егор - 11.1.2013, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.1.2013, 14:25
Сообщение #23





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Dede, при слиянии двух потоков с разным давлением суммарное давление будет больше и первого и второго по принципу работы двух разных насосов на одну сеть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 11.1.2013, 14:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Начал вспоминать курс гидравлики - по поводу давлений сам был чуть неправ.
Давление у потребителя может быть ниже давления в обратной магистрали. Это как раз подходит к твоему примеру. Когда статическое давление на источнике тепла поддерживаеться выше чем статическое давление у потребителя.
А по поводу обратного клапана на перемычке (либо там может стоять 3-х ходовой клапан): то преодоление его сопротивления осуществляеться за счет насоса.
Кстати, глянь на досуге - Манюк. Наладка и эксплуатация водяных сетей. По моему там много чего полезного, если не шибаюсь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.1.2013, 18:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара

Посмотрите на стр. 17 ваша схема
Напор насоса складывается как раз из потерь в системе отопления и разницы давлений между обраткой (Р2) и давлением за клапаном (Ркл)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________________.pdf ( 2,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.1.2013, 19:24
Сообщение #26





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



там не учитывается изменения давления при слиянии потоков (если оно есть unsure.gif )
там давление за клапаном равно давлению после перемычки и поэтому без разницы какое давление брать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 8.2.2013, 13:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Со смесительным насосом будет схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.2.2013, 16:20
Сообщение #28





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



когда с мат частью разберусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
onhp_young_spec
сообщение 16.10.2013, 18:53
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2012
Из: Омск
Пользователь №: 139704



Что-то походу в наше время все хуже становятся дела у проектировщиков в гидравлике... вот и у нас в организации вообще беда с ней!! у меня специальность по сути построена на гидравлике и я уже устал биться по этим вопросам с вышестоящими опытными специалистами!
Попробую объяснить основы: расход в трубопроводе устанавливается автоматически (природное явление) в соответствии с разностью давлений в начальной точке и в конечной. Он устанавливается таким, чтобы гидравлические потери при движении потока от начальной точке к конечной (потери на трение, местные сопротивления, на регуляторах, на подъемах...) были точно равны той разнице давлений между начальной и конечной точками (ЭТО И ЕСТЬ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ - УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА НАПОРОВ, т.е. Нрасп = Нтреб), то есть другими словами, весь данный перепад между началом и концом должен расходоваться при прохождении потока по трубопроводу.
Понятно,что чем больше расход, тем больше будут гидравлические потери. Все это легко (при полном понимании гидравлических процессов) моделируется и анализируется чисто математически (хотя с "легко" наверно я все равно погорячился!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
onhp_young_spec
сообщение 16.10.2013, 19:20
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2012
Из: Омск
Пользователь №: 139704



Если кто-то в теме, то скажите, как мне доказать уже своим КОЛЛЕГАМ СТАРШИМ, что они не правы в следующей ситуации:
два потока соединяются в один в тройнике, оба потока постоянного расхода...
так вот они говорят, что на прям входе в тройник один из потоков может иметь гораздо большее давление, чем второй, причем (ВНИМАНИЕ) давление потока с большим давлением прям в самом тройнике падает до давления в потоке с меньшим давлением, и прям на выходе из тройника после слияния потоков давление становится равным меньшему из давлений данных потоков, расход после слияния будет равен сумме расходов соединяющихся потоков.
Я же уверен, что давление на входе обоих потоков в тройник, а также давление на выходе из тройника после слияния потов, будут одинаковыми ПОЧТИ (разница только за счет небольших потерь на местные сопротивления в тройнике). Наверняка это должно тоже подтверждаться каким либо известным законом физики или гидравлики... может кто скажет какой именно закон (или какое уравнение?), чтобы можно было конкретно отправить людей изучать этот закон)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:11