Itp_calculations, программа проектирования ИТП |
|
|
|
16.11.2012, 21:19
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
очень хочу научиться проектировать тепловые пункты вот решил изучать не просто теорию, а вместе с практической реализацией реализация - в пределах моего понимания процессов (возможно пока не адекватного) возможности программы: - выбор схемы ИТП по СП - расчет клапанов: перепада и регулятора - проверка работоспособности регулятора во всём диапазоне качественного и количественного регулирования - возможность настройки контроллера (температурного графика СО) - контроллер регулирует расход по температуре подачи СО - задание температурного графика источника теплоснабжения - визуализация процессов изменения давления – пьезометр ИТП пока не реализовано: - защита от ввода некорректных данных (особое внимание уделяем настройке контроллера: минимальная температура подачи СО должна быть не менее чем на 3 градуса больше температуры обратки ТС) - присутствуют только 2 схемы ИТП (как на картинке и такая же без регулятора перепада) - отсутствует база клапанов (параметры клапанов нужно забивать вручную) - ну и скорее всего куча ошибок – необходима проверка прошу помочь разобраться в алгоритмах работы ИТП приветствуются любые замечания
Сообщение отредактировал Егор - 16.11.2012, 21:20
|
|
|
|
|
17.11.2012, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
|
С виду вроде интересная, при случае попробую на конкретном объекте. Так что развивай, я думаю она многим пригодится. Теплопотери обычно в ваттах, хотя перевести в ккал/ч конечно не проблема.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Как у Вас прямой теплоноситель из области низкого давления затекает в область более высокого давления (точка смешивания)?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 21:01
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
наоборот из обратки (синяя) затекает в подачу (красная)
|
|
|
|
|
27.11.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961
|
Автору спасибо за инициативу и труды. Тоже хочу что-то похожее прописать. Но опыта не хватает. Может совместными усилиями сделаем.
|
|
|
|
|
30.11.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961
|
Поясните...У вас расход на схеме G11 считается как нагрузка деленная на разность температур. Но температуры Вы берете 150-70 - температуру подачи ТС. Но ведь расход считаете уже после смешения, т.е. в местной системе отопления, а значит надо брать разность 95-70. Или я чего то не так понял?
|
|
|
|
|
30.11.2012, 11:49
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u)
|
|
|
|
|
30.11.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961
|
Цитата расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u) Нет, он у вас считается не через G1 а через скрытую ячейку справа от графика, которая и расчитывается как я писал выше...
|
|
|
|
|
30.11.2012, 14:31
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
вот
Прикрепленные файлы
123.PNG ( 123,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 213
|
|
|
|
|
30.11.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.10.2010
Пользователь №: 78961
|
Я про ячейку пол номером 32. В ней вы вычисляете расход исходя из разности 150-70.
И вообще, если можете напишите какие нито контакты, ICQ или ВКонтакте...Чтоб тут форум не загрязнять, да и удобнее будет...
|
|
|
|
|
30.11.2012, 17:08
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
ячейка под номером 32 - это G1, а не G11 если хотите написать что-то не несущее смысловой нагрузки для других читателей - можете посылать личные сообщения
|
|
|
|
|
9.1.2013, 16:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
тема ещё жива? вот мне интересно, до перемычки (после рег клапана) получается давление подачи меньше давления обратки... это как это? думается мне, что давление в этом месте должно быть по идее равным давлению обратки.... а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне, а падает обратка и потом снова поднимается (ну как и нарисовано) для установившегося процесса (точка смешения нашлась) это будет честнее, как мне думается.... и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично а что делают ползунки регулировка контроллера?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 18:26
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет? Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса. Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада.
Сообщение отредактировал Wiz - 9.1.2013, 18:42
|
|
|
|
|
9.1.2013, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Люопытный сайт с он лайн программой проектирования ИТП и др.... http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
|
|
|
|
|
10.1.2013, 8:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
прикольно. добавить ещё потребителей в расчет типа ГВС и совсем круто будет. взял пробный расчет, и там в результатах есть возможность посмотреть распределение давлений в системе при разных нагрузках... и в этом калькуляторе на самом деле давление после рег клапана получается чуть меньше чем давление обратки.. жалко нет точки с давленимями до насосов хотя этот калькулятор не показатель по поводу распределения давлений.... странная картина. с увеличением мощности системы отопления уменьшается её сопротивление участка между точками Р11.1 и Р11. хотя вроде как должно наоборот.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 125,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168
|
|
|
|
|
10.1.2013, 19:05
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
добрался до компа - можно поподробнее побеседовать Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично планируется сделать схемы с разными вариантами расположения клапана и насоса и чтоб пользователь сам выбирал схему Цитата(ssn @ 9.1.2013, 17:57) а что делают ползунки регулировка контроллера? задают настройки контроллера (как я это понимаю) - зависимость температуры Т11 от наружной температуры. можно поиграться наружной температурой и посмотреть как при разных наружных температурах поживает регулятор (есть ли кавитация), пока от котельной ещё качественного регулирования не произошло Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса. это если бы насос стоял на перемычке если в прямой и обратке давление одинаковое, вода по перемычке не потечет это как если вы одной рукой возьметесь за один провод напряжением 220 В, а другой - за другой провод напряжением 220 В и на земле стоять не будете - через вас ток не потечет Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Р11=3,9 (4-3,9)=0,1 бара в сумме 0,5+0,1=0,6 бара Цитата(Wiz @ 9.1.2013, 19:37) Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада. см. второй комментарий этого поста. эту схему я сделал под конкретный объект
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Цитата(Егор @ 10.1.2013, 20:05) добрался до компа - можно поподробнее побеседовать
смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам Этот постулат сами вывели? :-) Как-то вольно вы обращаетесь с гидравликой На графике давлений подача и обратка перекрещиваются. Как такое возможно, не понимаю
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:59
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
да, сам, по аналогии с рециркуляцией воздуха и температурой смеси гидравлика и аэродинамика - одно и то же, а давление и температура то же одно и то же
клапан снижает давление до "давления, ниже чем в обратке", а потом насос поднимает давление до "давления в обратке "
очень рад, что обсуждение наконец-то началось. в гидравлике ИТП вообще профан, но очень хочу научиться. не могу на теории учиться, на практике гораздо лучше. чувствую, что в программе что-то не так, но самому не допереть
Сообщение отредактировал Егор - 10.1.2013, 22:04
|
|
|
|
|
11.1.2013, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
|
Как отметил Deode - в гидравлике у Вас есть ошибки) Гидравлика и аэродинамика - физические процессы аналогичны. При смешении воздуха/ воды - мы получаем некую расчетнубю величину температуры, но при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ! В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции), а все необходимое давление для циркуляции у потребителя - создаст насос. Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником, только если в системе не будет утечек. В данном случае давление обратной магистрали можно расценивать как статическое давление. Если закрыть подачу - система будет находиться под давлением 4 бара.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 12:47
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
тоже размышляю об этом. и думаю что все же некая правда в небольшом (очень небольшом) минусе давления подачи есть. имеено в момент работы. если закрыть расход, понятно установится давление обратки.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 14:00
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ! надо подумать... Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции) ну как же так??? в упор не понимаю... ведь если давление в подаче после регулятора будет больше давления в обратке, обратный клапан на перемычке просто не откроется Цитата(Helland @ 11.1.2013, 12:53) Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником если циркуль на перемычке - то да, а если циркуль на подаче или на обратке - то получается можно
Сообщение отредактировал Егор - 11.1.2013, 14:09
|
|
|
|
|
11.1.2013, 14:25
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
Dede, при слиянии двух потоков с разным давлением суммарное давление будет больше и первого и второго по принципу работы двух разных насосов на одну сеть?
|
|
|
|
|
11.1.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
|
Начал вспоминать курс гидравлики - по поводу давлений сам был чуть неправ. Давление у потребителя может быть ниже давления в обратной магистрали. Это как раз подходит к твоему примеру. Когда статическое давление на источнике тепла поддерживаеться выше чем статическое давление у потребителя. А по поводу обратного клапана на перемычке (либо там может стоять 3-х ходовой клапан): то преодоление его сопротивления осуществляеться за счет насоса. Кстати, глянь на досуге - Манюк. Наладка и эксплуатация водяных сетей. По моему там много чего полезного, если не шибаюсь)
|
|
|
|
|
11.1.2013, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Посмотрите на стр. 17 ваша схема Напор насоса складывается как раз из потерь в системе отопления и разницы давлений между обраткой (Р2) и давлением за клапаном (Ркл)
|
|
|
|
|
11.1.2013, 19:24
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
там не учитывается изменения давления при слиянии потоков (если оно есть ) там давление за клапаном равно давлению после перемычки и поэтому без разницы какое давление брать
|
|
|
|
|
8.2.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
Со смесительным насосом будет схема?
|
|
|
|
|
8.2.2013, 16:20
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
когда с мат частью разберусь
|
|
|
|
|
16.10.2013, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2012
Из: Омск
Пользователь №: 139704
|
Что-то походу в наше время все хуже становятся дела у проектировщиков в гидравлике... вот и у нас в организации вообще беда с ней!! у меня специальность по сути построена на гидравлике и я уже устал биться по этим вопросам с вышестоящими опытными специалистами! Попробую объяснить основы: расход в трубопроводе устанавливается автоматически (природное явление) в соответствии с разностью давлений в начальной точке и в конечной. Он устанавливается таким, чтобы гидравлические потери при движении потока от начальной точке к конечной (потери на трение, местные сопротивления, на регуляторах, на подъемах...) были точно равны той разнице давлений между начальной и конечной точками (ЭТО И ЕСТЬ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ - УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА НАПОРОВ, т.е. Нрасп = Нтреб), то есть другими словами, весь данный перепад между началом и концом должен расходоваться при прохождении потока по трубопроводу. Понятно,что чем больше расход, тем больше будут гидравлические потери. Все это легко (при полном понимании гидравлических процессов) моделируется и анализируется чисто математически (хотя с "легко" наверно я все равно погорячился!).
|
|
|
|
|
16.10.2013, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2012
Из: Омск
Пользователь №: 139704
|
Если кто-то в теме, то скажите, как мне доказать уже своим КОЛЛЕГАМ СТАРШИМ, что они не правы в следующей ситуации: два потока соединяются в один в тройнике, оба потока постоянного расхода... так вот они говорят, что на прям входе в тройник один из потоков может иметь гораздо большее давление, чем второй, причем (ВНИМАНИЕ) давление потока с большим давлением прям в самом тройнике падает до давления в потоке с меньшим давлением, и прям на выходе из тройника после слияния потоков давление становится равным меньшему из давлений данных потоков, расход после слияния будет равен сумме расходов соединяющихся потоков. Я же уверен, что давление на входе обоих потоков в тройник, а также давление на выходе из тройника после слияния потов, будут одинаковыми ПОЧТИ (разница только за счет небольших потерь на местные сопротивления в тройнике). Наверняка это должно тоже подтверждаться каким либо известным законом физики или гидравлики... может кто скажет какой именно закон (или какое уравнение?), чтобы можно было конкретно отправить людей изучать этот закон)))
|
|
|
|