твердотельные реле |
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
27.6.2006, 15:17
|
Guest Forum
|
А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие?
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
|
27.6.2006, 18:05
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
28.6.2006, 5:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
В Москве, наверное, можно найти все, что угодно. А в регионах проще можно найти Cosmo, Crydom, Omron. воспользуйтесь поиском - найдете и техническую и коммерческую инфу. Поставщики - фирмы, занимающиеся электронными компонентами, а не автоматикой или электрикой.
|
|
|
|
|
28.6.2006, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
попробуйте посмотреть в чип и дип у них на сайте обычно и техинформация имеется http://www.chip-dip.ru/
|
|
|
|
|
28.6.2006, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата Crydom, Omron Есть еще АВВ, но помоему экзотика...
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
28.6.2006, 10:41
|
Guest Forum
|
А все же кто какие пользует, а то утомили ТТС и т.п.( не хочу никого обидеть) и где ими фарцуют желательно с радиаторами.
|
|
|
|
|
28.6.2006, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
28.6.2006, 13:20
|
Guest Forum
|
Великоваты боксики. А если в печку прикрутить где лучше до или после?
|
|
|
|
|
29.6.2006, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Я использую Carlo Gavazzi. Как правило, в регуляторах электрических нагревателей в приточках. Есть варианты и дискретного и аналогового управления. Был один проект, где их использовали для плавного пуска насосов 22КВт.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
29.6.2006, 10:55
|
Guest Forum
|
Нашел реле фирмы Fotek с радиаторами и прочими прибабахами, про эти может кто нить сказать?
|
|
|
|
Гость_Burdanov_AV_*
|
30.6.2006, 15:47
|
Guest Forum
|
Я ставил раньше Сименс, потом Омрон. Работают они нормально, но надо учесть, по моему опыту, что максимальный ток для них указывается для каких то фантастически идеальных условий охлаждения. Надо брать практически с полуторным или двойным запасом, и то при условии, что устанавливать на радиаторы и в вентилируемом месте. Кроме того они боятся подачи частичного напряжения на управление - сименсы у нас сразу горели, они ведь не предназначены для регулирования - только включено - выключено. На мой вкус Омроны работают лучше и надёжнее. Анатолий
|
|
|
|
|
30.6.2006, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427
|
Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС.
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
3.7.2006, 7:25
|
Guest Forum
|
Цитата(Гость_Борис @ Jun 28 2006, 14:20 ) Великоваты боксики. А если в печку прикрутить где лучше до или после? конечно лучше до электронагревателя. а можно прямо в самом нагревателе смонтировать, преценденты имелись для мощности до 10 кВт. Радиатор если не штатный берете (например АВВ к своим семисторам штатные радиаторы предлагает - но размерчик у них нехилый), обязательно проверить нужно методом научного тыка годиться ли он на такую теплоотдачу, иначе потом семисторы менять замучаетесь
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
3.7.2006, 10:58
|
Guest Forum
|
Спасибо за информацию.
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
3.7.2006, 13:24
|
Guest Forum
|
К сведению твёрдотельное реле это СИМИСТР и ничего более, почти тиристор только два в одном корпусе и встречно напрвленные.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 13:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
ИМХО, правильнее называть их электронные или полупроводниковые реле.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
3.7.2006, 14:09
|
Guest Forum
|
Я так понимаю В этих реле стоит фототиристор и схема привязки коммутации к нулю (забыл как правильно называется), возможно еще контроль четности
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
У Carlo Gavazzi есть приборчики, управляемые сигналом 0-10В
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Вот еще CarloGavazzi. У ABB тоже есть твердотельные реле. Могу выложить если надо
Прикрепленные файлы
RN1F_E.pdf ( 67,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 252
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата схема привязки коммутации к нулю (забыл как правильно называется zerocross
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата твёрдотельное реле это СИМИСТР и ничего более, почти тиристор только два в одном корпусе и встречно напрвленные. эквивалентаная схема для трака из двух встречных тиристоров - годится только для трехквандрантных триаков. четырехквандратный симистор это савсем другая песня. твердотелка - это N силовых ключей(тиристор, триак, полевик, ижбт) парами или по одиночке + N оптодрайверов, с zerocross-ом или без него, со своим питанием и ГПТ + схемы защит, токовых и температурных. так шта называть твердотелку триаком - несколько не верно...
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
4.7.2006, 10:48
|
Guest Forum
|
Цитата эквивалентаная схема для трака из двух встречных тиристоров - годится только для трехквандрантных триаков. четырехквандратный симистор это савсем другая песня. твердотелка - это N силовых ключей(тиристор, триак, полевик, ижбт) парами или по одиночке + N оптодрайверов, с zerocross-ом или без него, со своим питанием и ГПТ + схемы защит, токовых и температурных. так шта называть твердотелку триаком - несколько не верно... всё тоже самое можно собрать и на тиристорах(имеется ввиду сила) на коленках, учась в аспирантуре, всё это одного поля ягода, другой вопрос времени и денег...
|
|
|
|
|
4.7.2006, 12:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата всё тоже самое можно собрать можно, кто спорит... только стоит ли овчинка выделки?
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
4.7.2006, 13:43
|
Guest Forum
|
Собирал как-то на Т2117+тиристор+оптопара,только сейчас некогда.
|
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*
|
14.7.2006, 12:05
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
15.7.2006, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379
|
Цитата(Sockov_d @ Jun 30 2006, 19:36 ) Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС. Незнаю кто как делает из наших а самые на мой взгляд "добрые" изготавливает завод ПРОТОН-Импульс г.Орел, поищите в поиске. Корпуса стандартные, как и импорт, множество вариантов и типоразмеров. Качество отличное. А цена куда меньше импорта.
|
|
|
|
Гость_Razrab_*
|
11.9.2006, 10:01
|
Guest Forum
|
Цитата(Сергей Бондаренко @ Jul 15 2006, 08:39 ) Цитата(Sockov_d @ Jun 30 2006, 19:36 ) Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС. Незнаю кто как делает из наших а самые на мой взгляд "добрые" изготавливает завод ПРОТОН-Импульс г.Орел, поищите в поиске. Корпуса стандартные, как и импорт, множество вариантов и типоразмеров. Качество отличное. А цена куда меньше импорта. здесь они есть: Реле
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата здесь они есть: Реле еще бы найти тех, кто ими торгует и держит на складе, а не под заказ с огроменными сроками - было б совсем замечательно.. може кто знает? черните в личку плз...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.1.2007, 16:03
|
Guest Forum
|
А что в "Стойке" нет разве на складе Fotek-овских серии SSR?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 16:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата что в "Стойке" нет разве на складе Fotek-овских серии SSR? стойка - кто это такая?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|