Использовние продувочной воды, Использовние продувочной воды |
|
|
|
26.11.2018, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
Добрый день! Вода после продувки котлов направляется в канализационную емкость. далее вывозится с производственного подразделения. по факту в сутки количество воды колеблется 20-30 м3. насколько я понимаю, да и по анализам вода пригодна для повторного использования (к примеру как используется конденсат после теплообменников). есть идея, установить в емкость насосы (1 подачи и 1 резерв), на линии врезать фильтр по мех примесям, линию направить в деаэратор. имеет ли место быть данная идея?
|
|
|
|
|
26.11.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
Идея не удачная. Продувочная вода после котлов грязная, имеет большое солесодержание и загрязнена шламом. Подавать её в деаэратор нельзя ни в коем случае. Это как в поговорке "Ложка дегтя портит бочку меда". Загрязните внутренние поверхности нагрева котла и сам деаэратор. Единственное применение продувочной воды: расширение в продувочном барботере, использование пара вторичного вскипания, оставшийся кипяток охлаждается проточной водой в змеевике.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Сродни уринотерапии
|
|
|
|
|
26.11.2018, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
сейчас принесли анализ ее. очень жесткая. спасибо за советы!
|
|
|
|
|
26.11.2018, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 12:25) да и по анализам вода пригодна для повторного использования Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 15:37) сейчас принесли анализ ее. очень жесткая. спасибо за советы! 1. То вода пригодная, то "очень жесткая", это как? 2. Если продувочная вода очень жесткая, кирдык котлу гарантирован. Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 12:25) Вода после продувки котлов направляется в канализационную емкость. далее вывозится с производственного подразделения. по факту в сутки количество воды колеблется 20-30 м3. Но терять тонну кипятка в час, это расточительство, а для канальи вредно. Вам виднее, куда использовать это тепло.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 19:46) 1. То вода пригодная, то "очень жесткая", это как? 2. Если продувочная вода очень жесткая, кирдык котлу гарантирован.
Но терять тонну кипятка в час, это расточительство, а для канальи вредно. Вам виднее, куда использовать это тепло. Писал сообщение перед тем, как отнести воду на анализ. и в мыслях опередил события. анализ показал 79 мг-экв/л. слишком жестко
|
|
|
|
|
26.11.2018, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
79 мг-экв/л = 79 000 мкг-экв/л или я не прав? Тогда, да, очень, даже слишком жестко, я бы сказал - слишком жестоко! https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8
|
|
|
|
|
26.11.2018, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 20:10) 79 мг-экв/л = 79 000 мкг-экв/л или я не прав? Тогда, да, очень, даже слишком жестко, я бы сказал - слишком жестоко! https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8Вы правы как то так
|
|
|
|
|
26.11.2018, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 20:25) Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг. несколько раз уточнял. именно мг
|
|
|
|
|
27.11.2018, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 18:25) Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг. Прошу не путать питательную (которая поступает в котел) и котловую (внутри самого котла) воду. У них совершенно разные требования к солесодержанию. Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (с изменениями от 12 декабря 2017 г.): 6. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции организации - изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или на основании результатов теплохимических испытаний.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(smart-bear @ 27.11.2018, 10:01) Прошу не путать питательную (которая поступает в котел) и котловую (внутри самого котла) воду. У них совершенно разные требования к солесодержанию.
Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (с изменениями от 12 декабря 2017 г.): 6. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции организации - изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или на основании результатов теплохимических испытаний. 1. Автор темы забыл упомянуть, о каком котле идет речь. 2. Какова жесткость котловой воды, а не продувочной, мы тоже не знаем. 3. Меня удивила величина жесткости в продувочной воде в 79 мг экв/кг, если норматив питательной воды 15 мкг экв/кг, то 79 000 : 15 = 5266 во столько раз увеличилась жесткость продувочной воды. Может быть, я не спорю, что это шлам с котла прилетел в пробу, самый концентрат. Но задуматься и перепроверить все же надо, и не раз.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
так и есть. наши лаборантки ошиблись в расчетах на 1/10. итого 7,9 мг-экв/кг. сегодня провели повторно анализ. 3,4 мг-экв/кг.
ну а про жесткость котловой воды, если б Вы были повнимательнее, в слайде она отражена.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(МихаилСергеевич @ 27.11.2018, 13:24) так и есть. наши лаборантки ошиблись в расчетах на 1/10. итого 7,9 мг-экв/кг. сегодня провели повторно анализ. 3,4 мг-экв/кг.
ну а про жесткость котловой воды, если б Вы были повнимательнее, в слайде она отражена. Моя "невнимательность" позволила найти ошибки Ваших лаборанток в контроле за ВХР котла.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838
|
Цитата(Галиев @ 27.11.2018, 18:50) Моя "невнимательность" позволила найти ошибки Ваших лаборанток в контроле за ВХР котла. и за это Вам спасибо!
|
|
|
|
|
|