> Марка стали для резервуаров на хоз-питьевые нужды на севере, (климатическое исполнение УХЛ1)
alexandrpjatkov
сообщение 20.3.2019, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Делаю опросный лист для стальных резервуаров на хозяйственно-питьевые нужды (несколько горизонтальных стокубовых резервуаров). Резервуары будут располагаться на улице наземно. Климатическое исполнение-УХЛ1. Резервуар утепляется ППУ и выполнен обогрев (внутрь заводится труба от теплосетей). Знаю что в северных условиях резервуары зачастую делают из стали 09Г2С, но вот насколько она применима для резервуаров на хозяйственно-питьевые нужды? А если эта сталь не применима, то насколько применима например оцинковка или нержавейка для севера?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.3.2019, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.3.2019, 9:24
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Внутреннее покрытие впиши туда. Эпоксидное, например. Amercoat, да тысячи их. Просто добавь требование о применимости для питьевой воды (или там для пищевых продуктов).
Нержавейку я ставил в Ухте - не Крайний Север, но там довольно свежо

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 20.3.2019, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 2.4.2019, 17:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2019, 8:57) *
Делаю опросный лист для стальных резервуаров на хозяйственно-питьевые нужды (несколько горизонтальных стокубовых резервуаров). Резервуары будут располагаться на улице наземно. Климатическое исполнение-УХЛ1. Резервуар утепляется ППУ и выполнен обогрев (внутрь заводится труба от теплосетей). Знаю что в северных условиях резервуары зачастую делают из стали 09Г2С, но вот насколько она применима для резервуаров на хозяйственно-питьевые нужды? А если эта сталь не применима, то насколько применима например оцинковка или нержавейка для севера?


нижний температурный предел у 09Г2С = -70С, у Ст20, если не ошибаюсь, такой же
Прочностные характеристики 09Г2С выше Ст20, в связи с чем на изготовление конструкций можно брать более тонкий прокат, НО!у Вас РЧВ, нагрузок считай никаких нет, бояться особо нечего, поэтому на первый план при выборе марки стали выходит металлоемкость и стоимость проката - чистая экономика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения