> Ids Drive
cauto
сообщение 9.6.2015, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.6.2015, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А в чем проблемы то? Как и всё китайское 50/50 как попадет.
Работал, не перегружать и проблем нет, вентиляторы г...о китайское, на долго не хватает.
Сколько ставил пока стоят.(ISD, IDS, TECORP,INNOVERT -это одно и тоже только названия разные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 9.6.2015, 21:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Да пока нет проблем. rolleyes.gif Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую.
А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё.

Сообщение отредактировал cauto - 9.6.2015, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.6.2015, 10:31
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не могу найти софт для конфигурации настройки по RS485 для него.

есть у кого-нить?

надо настроить ПИД для подающего насоса по ДД..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.6.2015, 12:34
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



получил ответ
Цитата
Добрый день!
На данную серию ПЧ софта нет.

===================================================
С уважением, Бурцев Иван.
Компания «ИПС»
г. Москва, ул. Стахановская 20
тел.: (495)971-77-62; 971-76-68; 972-04-87 доб.127
моб.: (926) 900-66-57
факс: (499) 171-25-39
mail: sales@chastotniki.ru
http://www.tecorp-group.ru
http://www.chastotniki.ru
---------------------------------------------------
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramm32
сообщение 7.9.2015, 8:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127



Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 7.9.2015, 12:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(cauto @ 9.6.2015, 12:51) *
С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления?



Цитата(cauto @ 9.6.2015, 21:03) *
Да пока нет проблем. rolleyes.gif Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую.
А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё.

Обычно сначала спрашивают, а потом покупают! biggrin.gif
Это всё равно, что купить хлеб, а потом спросить, свежий ли он. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 7.9.2015, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(Ramm32 @ 7.9.2015, 8:41) *
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии

Посмотрите, на частотнике должны быть клеммы "RS+" и "RS-", туда и подключать.
Настройте параметры: Р102=2,
Р700 - скорость передачи
Р701 - формат данных
Р702 - коммуникационный адрес
Остальное настраивайте в контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.9.2015, 7:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы ничего не пишете о том как вы хотите управлять ПЧ, управлять и скоростью и пуском?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramm32
сообщение 8.9.2015, 7:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127



Хочу только управлять пуском и стопом. А скорость выбрать на ЧП. Сейчас буду пробовать. Напишу чуть позже о результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 8:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Добрый день. Срочно нужна помощь. Друг купил ПЧ innovert ISD на 380В (опыта работы с данным аппаратом никакого) и попросил запрограммировать и подключить к нему датчик давления ПД-100 (до 600 кПА, выход 4...20 мА). Надо чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в районе 300 кПа. Я изучил инструкцию и ваш форум. Подключил датчик согласно схеме толь без резистора (источник питания 12 В и 300 мА), запрограммировал параметры Pb01-2, Pb02-0, Pb05-100, Pd03-4, Pd04-20, Pd05-2,5, Pd10-0, Pd12-60, PG00-2, PG01-0, PG02-2, PG03-1, PG04-50, PG17-60, PG18-30. Всё ли правильно я вбил? При пуске с помощью потенциометра (частота оборотов выставлена 30) давление в системе 200 кПА по контрольному манометру, а при такой настройке (частота оборотов 15) и давление соответственно 100 кПа. Не могу понять, где ошибка и как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.4.2016, 9:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



В вашем случае нужно Pb1-0, Pb5-50, Pd12 надо смотреть и считать, на 50 гц какое у вас давление дает насос?
PG0-1, PG2-0,PG17 и PG18 можно оставить по умолчанию. задание задается в PG4. Обычно в разрыв датчика давления встают
микроамперметром и смотрят ток датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 9:25
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Блока питания на 12 В будет достаточно и что за парметр PA07? У меня он показывает 0233. Как сбросить полностью ISD к заводским настройкам?

Сообщение отредактировал servicekip - 12.4.2016, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.4.2016, 9:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



12 вольт достаточно для работы датчика, PA07 как раз значение сигнала обратной связи, но в каких единицах не знаю.
Pb17-8 сброс на заводские уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 12:11
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Если значение Pb01-0, что ставить в Pb00?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.4.2016, 12:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Значение в Pb00 повторяет значение в PG04, только одно в герцах а другое в процентах от максимальной частоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 12:42
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Т.е. если PG04-50, то Pb00-100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 13:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Надо ли настраивать V/F характеристику двигателя? Если да, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.4.2016, 13:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(servicekip @ 12.4.2016, 14:42) *
Т.е. если PG04-50, то Pb00-100?

Нет, наоборот,Pb00-50, то PG04-100 при условии что Pb05-50.
Зачем вам настраивать вольт-частотную характеристику и кто сказал что это надо?

Сообщение отредактировал Pawel - 12.4.2016, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 14:14
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



За счёт чего тогда будет поддерживаться давление 300 кПа, если численное значение PG04=100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.4.2016, 14:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я вообще то вам уже писал что нужно сделать, а вы опять за рыбу деньги.
Надо проверить и отмасштабировать значения датчика давления на 50 гц.
PG04- это численное значение задания, сколько зададите , столько и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 12.4.2016, 14:34
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Спасибо. Буду пробовать. Извините за назойливость. Просто уже запарился с этим ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 13.4.2016, 6:42
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Всё получилось. Спасибо за помощь и терпение. Теперь давление поддерживается от 295 до 305 кПа и частота соответственно от 32 до 40. Перед настройкой ПЧ, сбросил все настройки к заводским Pb17=8. Дальше установил следующие значения параметров: Pb00=50; Pb01=2; Pb05=50; Pc15=50; Pd03=4; Pd04=20; Pd05=2,5; Pd10=0; PG00=1; PG02=0; PG03=1; PG04=50; PG11,12,13=0; PG14=0600; PG15=4; PG16=2; PG17=48; PG18=30. Параметр PA07 отображает давление. Теперь стоит другая задача - нужно дополнить функционал запуск и остановка с кнопок (ручной режим), в отсутствии потребления расхода воды автоматическое отключение и при наличии потребления воды (когда открываются краны с водой) автоматическое включение. Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов). Я уже подумываю поставить дополнительно какой-нибудь электроконтактный манометр на случай выхода из спящего режима. И как лучше организовать запуск в ручном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 13.4.2016, 9:08
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Если есть какие мысли пишите. Жду ответа. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.4.2016, 18:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Что вы подразумеваете под ручным режимом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 14.4.2016, 6:06
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



запуск и остановка с кнопок

Насос Wilo MHIL904-E-3-400-50-2, а ПЧ ISD152U43B.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.4.2016, 7:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А у вас что он сейчас сам запускается, при подаче напряжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicekip
сообщение 14.4.2016, 7:37
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785



Нет. Всё нормально - разобрался (запрограммировал клеммы S1 и S2). Теперь осталось в автомате наладить. С отключением получилось, а вот с включением пока нет.

Сообщение отредактировал servicekip - 14.4.2016, 7:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
руха
сообщение 10.3.2017, 16:24
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 317078



ids drive z вышел из строя поменял а он от кнопки пуск стоп не работает.пожалуйста скажите какие клеммы на пуск стоп подключать и нужны ли какие нибудь настройки делать на частотнике

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0797.jpg ( 742,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.3.2017, 19:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если вам поменяли ПЧ на новый, значит его точно надо программировать под ваши потребности.
Есть паспорт , для начала почитать его, там всё на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:07