|
|
Плавный пуск насоса с 20 Hz, Конденсаторный насос 220В с пусковой обмоткой + ЧП Danfoss |
|
|
|
3.7.2018, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Доброго времени, друзья! На первый взгляд, тривиальная задача, но все оказалось не так просто. Дано: 1. Скважинный насос 220В с конденсаторным двигателем с пусковой обмоткой с блоком запуска - вот такой2. Частотный преобразователь Danfoss FC 51 Задача: Плавный пуск и остановка насоса. ----------------------------------------------- На данный момент насос подключен и работает, но плавный пуск настроить не удается. Для того, чтобы насос стартанул, ему надо 20HZ. Нельзя просто взять и поставить время запуска 10 сек., так как ЧП начинает плавно поднимать частоту с 0 HZ и не может ее поднять. Если поставить время запуска < 0,5 сек, то все отлично и насос запускается. Как сделать так, чтобы ЧП моментально при запуске выходил на частоту 20 HZ, а далее плавно поднимал ее до 50?Простым способом, путем настройки параметров 3-02 (минимальное задание), 4-12 (нижний предел скорости) этого достичь не удалось. Был бы очень благодарен за помощь в решении данной проблемы.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Объясните , зачем вам плавный пуск? Какой в нем заложен сакральный смысл?
Ещё и насос не стандартный.
Сообщение отредактировал Pawel - 3.7.2018, 8:17
|
|
|
|
|
3.7.2018, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Насос абсолютно стандартный. Плавный пуск жизненно необходим конкретно в моей ситуации, которая к теме не относится. Есть идеи как это реализовать?
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
3.7.2018, 8:46
|
Guest Forum
|
Там вроде можно раздельно настроить участки разгона см. описание
|
|
|
|
|
3.7.2018, 8:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Цитата(crm00168 @ 3.7.2018, 15:46) Там вроде можно раздельно настроить участки разгона см. описание Я не нашел такой возможности и поэтому обращаюсь за помощью. Вот описание. Подскажите, если не затруднит, где именно там настройка участков разгона?
|
|
|
|
|
3.7.2018, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Алгоритм: есть два DI, 1 на 20гц, 2 на 50 гц. соответственно два набора: по разгону. Выходное реле срабатывает при достижении 20гц, переключает на 50гц. на 51 не пробовал, на дельте получалось
|
|
|
|
|
3.7.2018, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Здесь есть один очень интересный вопрос: каким образом вы подключаете "Скважинный насос 220В с конденсаторным двигателем" к трехфазному частотнику, и при этом ждете нормальной работы?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 3.7.2018, 11:52
|
|
|
|
|
3.7.2018, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:41) Насос абсолютно стандартный. Плавный пуск жизненно необходим конкретно в моей ситуации, которая к теме не относится. Есть идеи как это реализовать? Не показали, как вы его подключили к насосу ( стр 13), и как запрограммировали кривую U/f.. Вам надо понимать, что выходное напряжение частотника представляет из себя прямоугольные импульсы, с изменяемой шириной, с амплитудой 530...560В. Частота этих импульсов составляет 4кгц (обычно). Силовые ключи частотника, хотя и имеют аппаратную защиту от сверхтоков (это режим когда ключ выходит из насыщения в моменты включенного состояния), недопустимо использовать на коммутацию емкостей. В приведенной выше схеме, можно попробовать подключить частотник к насосу без емкости, но надо кривую U/f делать на 220В.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:59) Вот описание. Подскажите, если не затруднит, где именно там настройка участков разгона? Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.7.2018, 11:03) Алгоритм: есть два набора: по разгону. Выходное реле срабатывает при достижении 20гц, на 51 не пробовал, на дельте получалось Не пробовал т.к. тоже на Дельте делал но по параметрам Настройка выходного реле ЧП (включиться если частота выше 20Гц) 5-4* Реле [17] Выше частоты, выс. Скорость двигателя выше скорости, установленной в пар. 4-41 Предупреждение высокая частота. В 4-41 20Гц Реле замыкает цифровой вход (любой какой нарвится) Настройка цифрового входа (любого какой свободный) 4.6.2 5-1* Цифровые входы [34] Изм. скор., бит 0 Логический 0 = изменение скорости 1, см. пар. 3-4* Изменение скорости 1. Логическая 1 = изменение скорости 2, см. пар. 3-5* Изменение скорости 2. В пар. 3-4* Изменение скорости 1. (набор разгона замедляения для частоты ниже 20Гц) пар. 3-5* Изменение скорости 2. ( (набор разгона замедляения для частоты выше 20Гц) Теоретически должно при пуске частота меньше 20Гц время разгона 0,5сек (к примеру) Когда выходная частота поднимется выше 20Гц замкнется реле и замкнет (разомкнет) цифровой вход для перехода на другой набор разгона/замедления и с 20Гц до к примеру 50 время разгона уже будет 15сек (к примеру) По идее должно работать Цитата(Alexander_I @ 3.7.2018, 11:51) Здесь есть один очень интересный вопрос: каким образом вы подключаете "Скважинный насос 220В с конденсаторным двигателем" к трехфазному частотнику, и при этом ждете нормальной работы? Угу особенно в свете того что плавный пуск для 1-ф двигателей к примеру http://www.poligon.info/content/articles/tsg.php стоит дешевле ЧП да и насос не такая уж и "тяжелая" нагрузка
|
|
|
|
|
3.7.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:40) ЧП начинает плавно поднимать частоту с 0 HZ и не может ее поднять. Что значит не может поднять? Надо понимать, что конденсатор создаёт сдвиг фаз на обмотке двигателя, и этот сдвиг зависит от частоты. Конденсатор рассчитан на 50 Гц, при другой частоте напряжение и фазовый сдвиг на обмотке будут неоптимальны, двигатель не обязан работать.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 7:40) 1. Скважинный насос И это тоже очень очень важный элемент... Ждем когда пробъет изоляцию ..... Фильтр на выход ЧП 100% никто не поставил.. Цитата(Kotlovoy @ 3.7.2018, 13:21) Что значит не может поднять? Скорее всего ограничение по моменту не дает увеличить частоту Цитата(Kotlovoy @ 3.7.2018, 13:21) Надо понимать, что конденсатор создаёт сдвиг фаз на обмотке двигателя А кто сказал что он там есть? обычно его выкидывают при подключении к ЧП (сам так не подключал... но судя по описаниям..)
|
|
|
|
|
3.7.2018, 17:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 11:40) Доброго времени, друзья! На первый взгляд, тривиальная задача, но все оказалось не так просто. Дано: 1. Скважинный насос 220В с конденсаторным двигателем с пусковой обмоткой с блоком запуска - вот такой2. Частотный преобразователь Danfoss FC 51 Задача: Плавный пуск и остановка насоса. ----------------------------------------------- На данный момент насос подключен и работает, но плавный пуск настроить не удается. Для того, чтобы насос стартанул, ему надо 20HZ. Нельзя просто взять и поставить время запуска 10 сек., так как ЧП начинает плавно поднимать частоту с 0 HZ и не может ее поднять. Если поставить время запуска < 0,5 сек, то все отлично и насос запускается. Как сделать так, чтобы ЧП моментально при запуске выходил на частоту 20 HZ, а далее плавно поднимал ее до 50?Простым способом, путем настройки параметров 3-02 (минимальное задание), 4-12 (нижний предел скорости) этого достичь не удалось. Был бы очень благодарен за помощь в решении данной проблемы. см.параметры 3-11 и 3-80 а также/либо 3-40/41/42 и 3-50/51/52 вобщем вам нужно переключение между рампами или надо использовать jog/прыжок дальше сами разбиратесь
|
|
|
|
|
3.7.2018, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Насос подключен к ЧП не напрямую, а через родной блок запуска. Цитата(yozik @ 3.7.2018, 19:22) Реле замыкает цифровой вход (любой какой нарвится) У реле 3 выхода и написано на 240 в Как замкнуть цифровой вход 27 допустим? Просто соединить Реле-02 и 27?
Сообщение отредактировал tiponu - 3.7.2018, 17:58
|
|
|
|
|
3.7.2018, 19:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Настроил, как сказал yozik. Вроде как технически работает, но по факту нет. На 20 HZ реле срабатывает и переключает, но разгон моментальный по инерции идет почти до 40 и по факту плавного пуска нет. Цитата вобщем вам нужно переключение между рампами или надо использовать jog/прыжок LordN, могли бы вы объяснить подробнее?
Сообщение отредактировал tiponu - 3.7.2018, 20:00
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
3.7.2018, 23:25
|
Guest Forum
|
Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 19:53) На 20 HZ реле срабатывает и переключает, но разгон моментальный по инерции идет почти до 40 и по факту плавного пуска нет. а ЧТО РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ, КАКИЕ КОНТАКТЫ С ЧЕМ СОЕДИНЕНы ?
|
|
|
|
|
4.7.2018, 6:35
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Реле подает 24V на 27 цифровой вход, по достижении 20 HZ(17 HZ - минимум при котором насос смог разогнаться). Далее цифровой вход переключает Скорость-1 (3-4*) на Скорость-2 (3-5*). Время переключения - 0 сек. Но тем не менее пока скорость переключается насос успевает разогнаться до 35-40 HZ. Далее уже плавно, но надо, чтобы плавно было уже с 20 HZ.
Сообщение отредактировал tiponu - 4.7.2018, 6:45
|
|
|
|
|
4.7.2018, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
В общем, настроил. Все также, как подсказал yozik, только через фиксированную скорость, как писал LordN. На потенциометре ставлю задание 20 HZ и разгон в 3-41 за 0.3 сек. Получается, что разгоняется именно до 20HZ и нет никакой инерции. Реле с 20 HZ замыкает цифровой вход, который включает фиксированную скорость 3-11, равную 50HZ. Разгон до фиксированной скорости 3-80 ставлю 30 сек. Все работает плавно. Единственное, только разогнаться плавно (резко все ок) получается только до 40 HZ. Но возможно это из-за того, что ЧП недостаточно мощный для данного двигателя.
Сообщение отредактировал tiponu - 4.7.2018, 7:58
|
|
|
|
|
4.7.2018, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
А вообще то интересен сам подход к решению задачи.. Насколько знаю, у глубинных насосов сам насос опирается на "водяные подшипники", возникающие при вращение насоса водяные подушки..И вот вопрос: при какой частоте у этого насоса они возникают? ЭЦВ удавалось запустить с 35гц (если новый), стандарт 42гц. Импортные вило и тд уже и с 30гц... Может там насос "на сухую" сидит на корпусе при 20гц, а вы его мучаете.. Могу посоветовать положить его в емкость горизонтально, по идеи должен и при 20гц стартануть тогда, правда чтоб шток не изогнуло..
|
|
|
|
|
4.7.2018, 9:28
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 11:55) В общем, настроил. Все также, как подсказал yozik, только через фиксированную скорость, как писал LordN. На потенциометре ставлю задание 20 HZ и разгон в 3-41 за 0.3 сек. Получается, что разгоняется именно до 20HZ и нет никакой инерции. Реле с 20 HZ замыкает цифровой вход, который включает фиксированную скорость 3-11, равную 50HZ. Разгон до фиксированной скорости 3-80 ставлю 30 сек. Все работает плавно. Единственное, только разогнаться плавно (резко все ок) получается только до 40 HZ. Но возможно это из-за того, что ЧП недостаточно мощный для данного двигателя. теперь сделайте самое важное см.0-50 Цитата 0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC 0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением параметров зависимых от двигателя 14-22 = 2 Для всех параметров, кроме параметров 15-03, 15-04 и 15-05, устанавливаются значения по умолчанию. Сброс параметров преобразователя частоты выполняется при следующем включении питания. Пар. 14-22 также возвращается к значению по умолчанию Нормальная работа [0]. Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 21:56) Насос подключен к ЧП не напрямую, а через родной блок запуска. нарисуйте подробности плз как именно какие провода куда подключены к пч
|
|
|
|
|
4.7.2018, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
И еще вопрос... У вас насос 1х220в с кондером... Используете ПЧ 380в. Какое напряжение на выходе с ПЧ при 50гц?
|
|
|
|
|
4.7.2018, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.7.2018, 16:14) Насколько знаю, у глубинных насосов сам насос опирается на "водяные подшипники", возникающие при вращение насоса водяные подушки..И вот вопрос: при какой частоте у этого насоса они возникают? Насос из скважины не доставал, поэтому частоту с которой он начинает работать определил по движению стрелки датчика давления - это 18-20 HZ в моем случае. Цитата(LordN @ 4.7.2018, 16:28) теперь сделайте самое важное см.0-50 Чем это так важно? Я за пару минут могу все настроить с нуля теперь. Цитата(LordN @ 4.7.2018, 16:28) нарисуйте подробности плз как именно какие провода куда подключены к пч Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.7.2018, 16:52) И еще вопрос... У вас насос 1х220в с кондером... Используете ПЧ 380в. Какое напряжение на выходе с ПЧ при 50гц? Все стандартно. Вот такой у меня ЧП, который питается от 220, но на выходе у него 3 фазы. В настройках поставил, чтобы на выходе было 3х220. 2 из них соединены с блоком запуска насоса. Все таки с фиксированной скоростью тоже есть нюансы. При размыкании 12 и 18 насос продолжает работать, так как находится на фиксированной скорости. А мне надо, чтобы отключался.
Сообщение отредактировал tiponu - 4.7.2018, 12:54
|
|
|
|
|
4.7.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 6:35) Но тем не менее пока скорость переключается насос успевает разогнаться до 35-40 HZ. Далее уже плавно, но надо, чтобы плавно было уже с 20 HZ. А кто мешает поставить не 20Гц, а меньше? подобрать частоту ниже 20Гц так что бы подгадать плавный разгон с 20Гц. Или с толчковой скоростью (JOG) реле которое замыкает 12 и 18 если у него есть вторая группа разомкнуть нею вход JOG
|
|
|
|
|
4.7.2018, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426
|
Цитата(yozik @ 4.7.2018, 21:12) А кто мешает поставить не 20Гц, а меньше? подобрать частоту ниже 20Гц так что бы подгадать плавный разгон с 20Гц. Пробовал, но если ниже 18, то насос не мог разогнаться. Цитата(yozik @ 4.7.2018, 21:12) Или с толчковой скоростью (JOG) реле которое замыкает 12 и 18 если у него есть вторая группа разомкнуть нею вход JOG Именно так и сделал уже. Большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
4.7.2018, 18:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 16:54) Чем это так важно? Я за пару минут могу все настроить с нуля теперь. не спрашивайте, просто сделайте и лет через 10 вспомните мой совет добрым словом.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|