Antoha
сообщение 11.4.2011, 3:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66024



Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.4.2011, 4:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Antoha @ 11.4.2011, 6:14) *
Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации?


Взрывной клапан взрывается только один раз - при взрыве в котле и вручную его подорвать нельзя, поскольку это асбестовая мембрана. Предохранительные клапана подрываются раз в смену. при этом колпак закрывающий настроечный винт пломбируется и не трогается до следующей настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.4.2011, 15:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 5:40) *
поскольку это асбестовая мембрана.

Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 11.4.2011, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Хлопушки стоят не только на ТВГ-8, КВГ-6,5. Но все равно раз в смену подрывать раз в смену не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.4.2011, 18:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 18:32) *
Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели?


Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.4.2011, 19:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 19:10) *
Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал biggrin.gif

Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8.
Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.4.2011, 19:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 22:52) *
Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8.
Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы.


Да убрали не поэтому))). Просто это была котельная учебного колхоза одного из наших университетов, а он накрылся. Там дошло до того, что паровые котлы разморозились прямо в котельной. Общая нагрузка с установленных 24 Гкал/ч упала до 7 расчетных и максимум 5 реальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 8.5.2011, 7:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.5.2011, 8:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 10:14) *
на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают.


Это на предохранительные клапана пункт. Взрывные проверяются хлопком при его возникновении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 8.5.2011, 10:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Имеете ввиду клапана на газоходах? Мы почему-то не ставим их никогда

Сообщение отредактировал Котельный - 8.5.2011, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.5.2011, 10:10
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 11:04) *
Имеете ввиду клапана на газоходах?

...и на топках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 18.4.2022, 6:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Продолжу тему про взрывные клапана.
Мне надо запроектировать встроенную котельную с 3-мя настенными конденсационными котлами по 136кВт установленных рядом с общим коллектором дым газов (воздух на горение забирается снаружи). Длина коллектора 3м и далее через стену в дым вертикальную трубу. Подскажите пож в данной ситуации нужен взрывной клапан? и если нужен то где правильно его установить?
В СП 373 про клапан в котельной ничего не прописано.
СП 346.1325800.2017 7.2.27 В случае, когда ХПН не оборудованы взрывными клапанами, на газоходах необходимо устанавливать взрывные клапаны минимальной площадью 0,05 м, что соответствует диаметру 250 мм.
То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.4.2022, 13:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sanja_k @ 18.4.2022, 7:30) *
То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?

тут такое дело. недавно в СП 89.13330.2016 внесли изменение №1. изменения несколько "мутные". например, область применения данного СП:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.

Получается для встроенных котельных мощностью более 360 кВт данным СП уже нужно/можно руководствоваться. Соответственно:
Цитата
8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 25.4.2022, 6:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



[quote name='timofeyprof' date='23.4.2022, 13:23' post='1590994']
Цитата
8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.

А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать?
Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему.
Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов?
Помогите пож разобраться!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2022_04_25_06_41_24.png ( 81,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 26.4.2022, 20:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sanja_k @ 25.4.2022, 7:57) *
А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать?
Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему.
Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов?
Помогите пож разобраться!

эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.).
температура дымовых газов не влияет на взрывоопасность - взрывается топливный газ, который может скопиться в топке или дымоходах из-за неисправности котла (автоматики или газовой арматуры).
обычно было достаточно (для экспертизы) одного вызывного клапана для каскадной системы настенных котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.4.2022, 13:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(timofeyprof @ 26.4.2022, 20:36) *
эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.).

Вот и хорошо, что в отечественных нормативах требование к взрывным клапанам есть. К сожалению, не всегда они выполняются. По поводу хваленой забугорной автоматики - со временем износился гидравлический замедлитель открытия газового клапана мультиблока (плавный розжиг) горелки F.B.R. в 1 МВт мощности, и открылся однажды мгновенно, а давление газа среднее. Так вот, за время безопасности при розжиге, что дается на воспламенение факела, топка успела загазоваться так, что жахнуло весьма прилично. А взрывных клапанов не было, совсем, и дымовую трубу из нержавеющего сэндвича сплющило при прохождении впадины взрывной волны. А будь там взрывной клапан как положено, вылетел бы он и труба осталась цела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:47