Взрывные клапана |
|
|
|
11.4.2011, 3:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66024
|
Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации?
|
|
|
|
|
11.4.2011, 4:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(Antoha @ 11.4.2011, 6:14) Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации? Взрывной клапан взрывается только один раз - при взрыве в котле и вручную его подорвать нельзя, поскольку это асбестовая мембрана. Предохранительные клапана подрываются раз в смену. при этом колпак закрывающий настроечный винт пломбируется и не трогается до следующей настройки.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 5:40) поскольку это асбестовая мембрана. Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели?
|
|
|
|
|
11.4.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290
|
Хлопушки стоят не только на ТВГ-8, КВГ-6,5. Но все равно раз в смену подрывать раз в смену не стоит.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 18:32) Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели? Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 19:10) Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8. Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 22:52) Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8. Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы. Да убрали не поэтому))). Просто это была котельная учебного колхоза одного из наших университетов, а он накрылся. Там дошло до того, что паровые котлы разморозились прямо в котельной. Общая нагрузка с установленных 24 Гкал/ч упала до 7 расчетных и максимум 5 реальных.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070
|
на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 10:14) на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают. Это на предохранительные клапана пункт. Взрывные проверяются хлопком при его возникновении.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070
|
Имеете ввиду клапана на газоходах? Мы почему-то не ставим их никогда
Сообщение отредактировал Котельный - 8.5.2011, 10:09
|
|
|
|
|
8.5.2011, 10:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 11:04) Имеете ввиду клапана на газоходах? ...и на топках.
|
|
|
|
|
18.4.2022, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
|
Здравствуйте! Продолжу тему про взрывные клапана. Мне надо запроектировать встроенную котельную с 3-мя настенными конденсационными котлами по 136кВт установленных рядом с общим коллектором дым газов (воздух на горение забирается снаружи). Длина коллектора 3м и далее через стену в дым вертикальную трубу. Подскажите пож в данной ситуации нужен взрывной клапан? и если нужен то где правильно его установить? В СП 373 про клапан в котельной ничего не прописано. СП 346.1325800.2017 7.2.27 В случае, когда ХПН не оборудованы взрывными клапанами, на газоходах необходимо устанавливать взрывные клапаны минимальной площадью 0,05 м, что соответствует диаметру 250 мм. То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?
|
|
|
|
|
23.4.2022, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(sanja_k @ 18.4.2022, 7:30) То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход? тут такое дело. недавно в СП 89.13330.2016 внесли изменение №1. изменения несколько "мутные". например, область применения данного СП: Цитата 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки. Получается для встроенных котельных мощностью более 360 кВт данным СП уже нужно/можно руководствоваться. Соответственно: Цитата 8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.
|
|
|
|
|
25.4.2022, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
|
[quote name='timofeyprof' date='23.4.2022, 13:23' post='1590994'] Цитата 8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом. А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать? Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему. Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов? Помогите пож разобраться!
|
|
|
|
|
26.4.2022, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(sanja_k @ 25.4.2022, 7:57) А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать? Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему. Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов? Помогите пож разобраться! эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.). температура дымовых газов не влияет на взрывоопасность - взрывается топливный газ, который может скопиться в топке или дымоходах из-за неисправности котла (автоматики или газовой арматуры). обычно было достаточно (для экспертизы) одного вызывного клапана для каскадной системы настенных котлов.
|
|
|
|
|
27.4.2022, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(timofeyprof @ 26.4.2022, 20:36) эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.). Вот и хорошо, что в отечественных нормативах требование к взрывным клапанам есть. К сожалению, не всегда они выполняются. По поводу хваленой забугорной автоматики - со временем износился гидравлический замедлитель открытия газового клапана мультиблока (плавный розжиг) горелки F.B.R. в 1 МВт мощности, и открылся однажды мгновенно, а давление газа среднее. Так вот, за время безопасности при розжиге, что дается на воспламенение факела, топка успела загазоваться так, что жахнуло весьма прилично. А взрывных клапанов не было, совсем, и дымовую трубу из нержавеющего сэндвича сплющило при прохождении впадины взрывной волны. А будь там взрывной клапан как положено, вылетел бы он и труба осталась цела.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)