сообщение 29.3.2017, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



Добрый день!
Очень нужна помощь. В наследство достался цех с паровым отоплением. Пар насыщенный ( 0.2- 1 атм)
пар пролетает через регистры отопления не конденсируясь и через выхлоп конденсатного бака в атмосферу. Огромнейшие потери...Видно
наверное из космоса
толкового теплотехника на предприятии нет и не предвидится.
На следующий отопительный сезон необходимо минимизировать потери конденсата.
Где правильней установить конденсатоотводчики: после каждого регистра или перед конденсатным баком.
В нынешней ситуации прижимая пар на входе в цех начинаются гидроудары в регистрах, и остывают дальние батареии ( перед каждым регистром нет отключающей/регулирующей
арматуры)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2017, 13:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если регистры соединены друг с другом последовательно, то конденсатоотводчик устанавливается на хвосте, на выходе последнего регистра.

Выносить КО ближе к баку не следует из-за риска образования паровой пробки. КО устанавливается всегда ближе к потребителю.

Если регистры к пару и конденсату соединены параллельно, то конденсатоотводчик устанавливается на выходе каждого регистра.

Традиционно на регистры устанавливают термостатические конденсатоотводчики. Даже есть отдельный модельный ряд, называемый "радиаторные конденсатоотводчики", но они для условно-бытового применения (небольшие вспомогательные хозяйственные помещения с единичными паровыми регистрами-радиаторами). В вашем случае, если отдельный цех, то можно рассмотреть обычный любой термостатический КО, только правильно подобрать его по расходу. Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога.

Можно также и поплавковый.

Гидроудары из-за того, что конденсат остается в регистрах и гуляет по ним, сталкиваясь друг с другом в регистре. Это может происходить из-за вакуума, который образуется при снижении давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.3.2017, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



От регистров тепла никогда не будет. Если хотите получить тепло в помещении и видеть движение средств на отопление, то придется потратиться- на пароводяной теплообменник, на обогрев приточной вентиляцией, на насосную группу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2017, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ?

На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая.

Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением.

http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000
Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются )))

Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2017, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.3.2017, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gilepp @ 29.3.2017, 14:24) *
То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ?

На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая.

Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением.

http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000
Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются )))

Это Вы попали в очень хорошо утепленный цех, большое исключение из правил. Вот современные реалии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116787
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экстрактор
сообщение 29.3.2017, 15:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



Тепла хоть отбавляй! И снизить температуру в цеху проблематично. Регистры соединены параллельно, то есть пар проскакивает через первый .
Переходить на водяное отопление - считай менять трубопроводы ( в связи с износом труб и большим давлением при
водяном отоплении). Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?

"Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога."

невозможно замерить т.к. идет пролетный пар а не конденсат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 29.3.2017, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Регистры соединены параллельно,


Вам уже написали ж. После каждого регистра конденсатоотводчик. Есть такие маленькие типа поплавковые. Относительно дешевые.

Цитата
От регистров тепла никогда не будет.


Спасибо. Посмеялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экстрактор
сообщение 29.3.2017, 15:15
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.3.2017, 15:22
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 15:15) *
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2017, 15:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 16:15) *
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?


20 регистров = 20 конденсатоотводчиков. Раскошелиться - это сэкономить кучу денег. В среднем конденсатоотводчики, окупаются за несколько месяцев, то есть очень-очень быстро.

Если вентиля крутить не будут, регулируя подачу пара, то достаточно простых запорных вентилей. Если будут, то нужны запорно-регулирующие вентили. Отличие в том что, у запорных тарелка плоская, у запорно-регулирующих конусообразная. Если регулировать запорным, то больше шансов, что он прослужит меньше.

Цитата
Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят.


Можно и так, но мы же сначала говорим как правильно.

Можно и латунные шаровые краны на входе поставить, так тоже делают, но это же неправильно, не так ли ?

Можно и зимой на летней резине ездить, большая экономия на зимней резине, если повезет... )

Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2017, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 29.3.2017, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



хз. можд какие нить чтоб закрыть и поменять регистр.

Балансировка происходит конденсатоотводчиками. По сути получается пока пар не конденсировался он не пройдет в конденсатопровод. При конденсировании пар отдает теплоту кондесации. Подберете верно конденсатоотводчики не будет ни гидроударов, ни пролетного пара.

Позвоните куда нить... в ари арматурен или астиму, ну конторы которые поставляют арматуру для паропроводов. Вам все объяснят. даже подберут железки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экстрактор
сообщение 29.3.2017, 15:33
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



Всем спасибо за ответы, вразумили. Хорошего Вам дня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 30.3.2017, 11:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Самый первый энергоаудит, который мы в цеху проводили, предлагал поставить дроссельные шайбы в места, где нужны конденсатоотводчики. Попробуйте, денег не так много стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.3.2017, 12:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, это тоже хороший способ, но особенность в том, что давление пара не должно меняться в больших пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экстрактор
сообщение 30.3.2017, 14:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



шайбы устанавливают сразу за радиатором? для их подбора нужен точный расчет или можно на глазок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.3.2017, 15:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Без знания расхода и перепада давления не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 31.3.2017, 8:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Да, шайбы устанавливают сразу за радиатором. Если есть арматура на фланцах после радиаторов, то можно обойтись без огневых. Предлагаю действовать эмпирическим путем - поставьте шайбы с диаметром 1 мм, а потом если что увеличивайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:18