Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> DMS504B51
anybody
сообщение 29.7.2021, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 388393



Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, такая беда случилась с шлюзом дайкиновским ph34r.gif

В 2015 году у нас на объекте установлен данный шлюз (DMS504B51). Все было хорошо, но на днях пропала с ним связь. Случилось это после перезагрузки контроллера(работает шлюз в связке с контроллером Бекхофф). В Lonmaker тоже не определяется. Питание с шлюза (и с кондеев с внешнего блока RXYQ10P9W1B ) скидывали - не помогло.
Пытались снова прописать этот шлюз, но реакции на нажатие сервисной кнопки нет, через сервисный pin-код - тоже. Возникает ошибка - нет связи.
При этом сервисная лампочка мигает, а судя по описанию в инструкции этого не должно быть.

Как быть? helpsmilie.gif

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 29.7.2021, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



anybody, здравствуйте.

Цитата(anybody @ 29.7.2021, 11:40) *
...
При этом сервисная лампочка мигает, а судя по описанию в инструкции этого не должно быть.
...

Светодиод SERVICE отображает следующие состояния
CODE
Device State | Service LED
--------------------------------------------------------------
Applicationless and Unconfigured | On
Unconfigured (but with an Application) | Flashing
Configured, Hard Offline | Off
Configured | Off
3150 Defective External Memory | On


При нажатии на service pin устройство должно отправить в сеть LON специальное сообщение со своим Neuron ID и Program ID. Это сообщение можно увидеть в LonScanner или в NodeUtil. Если это сообщение приходит, значит чип функционирует, если нет - проблема или с нейрон-чипом или с памятью. Если сообщение приходит, а светодиод светится, то вероятнее всего или контрольная сумма прошивки не совпала (повредились данные в EEPROM) или произошёл сбой и устройство перешло в несконфигрурированное состояние.

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 29.7.2021, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anybody
сообщение 29.7.2021, 14:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 388393



Цитата(Dmitry K. @ 29.7.2021, 12:24) *
Это сообщение можно увидеть в LonScanner или в NodeUtil.

Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за ответ smile.gif
Я проверяла в лон-мэйкере - не приходит сообщение. (С других лон-устройств все ок)
А если проблема с чипом или памятью, то что можно сделать? такие неполадки вообще ремонтируются ли unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 31.7.2021, 3:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



В DMS внутри COM порт есть попробуйте через терминал типа putty стукнитесь может даст factory reboot сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anybody
сообщение 10.8.2021, 15:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 388393



Цитата(denon @ 31.7.2021, 4:01) *
В DMS внутри COM порт есть попробуйте через терминал типа putty стукнитесь может даст factory reboot сделать

Там только рестарт. Не помогло.
Проверка показала что все ок unsure.gif

Техподдержка вообще молчит. Конечно понятно что уже не на гарантии, но как-то не по человечески dry.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BC2730DE_99CC_4499_A019_E8CA2812C3BB.jpeg ( 3,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 12.8.2021, 5:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



ну нейрон он видидит уже хорошо
если напрямую без общей сети только Lon Maker-DMS создать проект и посмотреть осциллографом во время нажатия
service pin пакеты проходят какие то?
ну и попробуйте вручную lon id прописать

и да батарейку проверьте если ещё не проверили)

Сообщение отредактировал denon - 12.8.2021, 6:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:24