justpaha
сообщение 26.8.2010, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



Каркасое здание, через каждые 6м идут металлические фермы. Необходимо к потолку прикрепить 50м воздуховода д1200 (масса 1м воздуховода =35кг). Как посоветуете крепить воздуховод. Если ставить крепление через 6м, то это много. Планирую проложить квадрат или двутавр. Какое сечение посоветуете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.8.2010, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А почему расстояние между креплениями в 6 м Вас не устраивает? СНиПом допускается для воздуховодов на фланцевым соединении именно до 6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
justpaha
сообщение 26.8.2010, 12:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



У меня тонколистовая оцинк. сталь и крепление муфтами. Разве не будет воздуховод провисать на 6м.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 26.8.2010, 13:32
Сообщение #4





Guest Forum






Двутавр и прочие балки - это дорого!
Дешевле середины пролётов воздуховодов крепить наклонными тросиками к фермам кровли.
Получится своеобразный вантовый мост...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moher
сообщение 13.10.2010, 10:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31530



во-первых, воздуховоды такой величины крепять каждые ТРИ метра!
во-вторых, существует специальная серия по креплениям воздуховодов, в которой расписаны все варианты
в-третьих, крепится можно и к плитам перекрытия
в-четвертых, необходимо рассчитать вес воздуховода (с учетом изоляции и огнезащитного покрытия) и просчитать нагрузку на каждое крепление, если нагрузка более 50 кг, то необходимо выдавать строителям задание на разработку крепления к несущим конструкциям.

а специальную балку для крепления воздуховодов никто не будет делать, потому как всегда может поменяться трасса воздуховода, сечение и т.д.

1750 кг - это вес всего вашего воздуховода
на 50 метров необходимо 18 креплений
102 кг на крепление
с учетом изоляции или огнезащитного покрытия итого больше
крепление обычное - хомут, трос, тяга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 21.10.2010, 19:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Уважаемые коллеги,

в здании имеется вентиляционная шахта в строит.исполнении (из кирпича)
к ней требуется подвести прямойгольный стальной воздуховод.

Вопрос в следущем - каким образом крепятся воздуховоды к шахте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaffa
сообщение 5.6.2013, 17:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2013
Пользователь №: 190203



А номер серии не подскажите, не могу ее найти
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 5.6.2013, 21:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



5.904-1
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...92;.904\-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 17.1.2017, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Подниму тему. Производственное помещение, заказчик желает проложить воздуховоды в межферменном пространстве, расстояние между фермами 12 метров. Как осуществлять крепление в таких случаях? Серию 5.904-1 почитал, но ответа не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 17.1.2017, 14:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Кровлю сверлить не хотите? рис.17-20.
В стыках панелей проход шпилек рис.21
можно перемычку сделать для крепления по низу панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 18.1.2017, 5:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(vadimk @ 17.1.2017, 17:08) *
Кровлю сверлить не хотите? рис.17-20.
В стыках панелей проход шпилек рис.21
можно перемычку сделать для крепления по низу панели.

Кровля из сэндвич-панелей, да и столько отверстий в кровле - не есть хорошо (не один десяток систем будет в цехе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.1.2017, 8:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Понятно. С этого надо было начинать. Вам надо посмотреть чертежи марки КМ.
Под сендвич-панелями по верху ферм будут прогоны с определенным шагом.
Выдаете крестики - точки креплений- если они не попадают на прогоны сделают вам перемычки между ними
к ним и будете крепится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 18.1.2017, 10:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(vadimk @ 18.1.2017, 11:06) *
Понятно. С этого надо было начинать. Вам надо посмотреть чертежи марки КМ.
Под сендвич-панелями по верху ферм будут прогоны с определенным шагом.
Выдаете крестики - точки креплений- если они не попадают на прогоны сделают вам перемычки между ними
к ним и будете крепится.

Понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 16:03