во-первых, воздуховоды такой величины крепять каждые ТРИ метра! во-вторых, существует специальная серия по креплениям воздуховодов, в которой расписаны все варианты в-третьих, крепится можно и к плитам перекрытия в-четвертых, необходимо рассчитать вес воздуховода (с учетом изоляции и огнезащитного покрытия) и просчитать нагрузку на каждое крепление, если нагрузка более 50 кг, то необходимо выдавать строителям задание на разработку крепления к несущим конструкциям.
а специальную балку для крепления воздуховодов никто не будет делать, потому как всегда может поменяться трасса воздуховода, сечение и т.д.
1750 кг - это вес всего вашего воздуховода на 50 метров необходимо 18 креплений 102 кг на крепление с учетом изоляции или огнезащитного покрытия итого больше крепление обычное - хомут, трос, тяга
|