Паспорт системы вентиляции |
|
|
|
31.1.2008, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030
|
В паспорте вент. системы имеет место быть табличка "Расходы воздуха по помещениям (по сети)" в которой в сою очередь есть колонка "Невязка, % отклонения от показателей". ВОПРОС: КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ДАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ? Прошу указать нормативный документ.
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 29)
|
31.1.2008, 15:02
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
|
Мдааааа... Один из основных для нас СНиПов
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п. 4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
± 10 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 8:19
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста люди добрые. Вот есть Снип 3.05.01-85, в нем есть образец паспорта вент сисетмы. Также есть Исполнительная тех.документация при строительстве ЗиС, в нем точно такой же паспорт вент системы. Гл.инженер заказчика мне предоставил Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в приложении 9 есть паспорт вентсистемы (прикладываю этот документ). От меня требую паспорта сделать по этому образцу (я в ужасе, так как у меня систем 20 там). Может кто знает в каких нормативных документах регламентируется по какому образцу делать паспорта. Помогите плизь
pravila_tekhnicheskoi_ekspluatatsii_teplovykh_energoustanovok.pdf ( 805,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1300
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 16.9.2010, 8:21
|
|
|
|
|
16.9.2010, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:01
|
Guest Forum
|
Спасибо за отклик. у нас тоже такой. но меня интересует нормы в которых прописано КАКОЙ должен быть. Такой как у вас и меня или такой как в Правилах... или как мне НОРМАТИВНО доказать что паспорт в этих Правилах.... не для нас?
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:12
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Энергетики часто требуют эту форму. Если в договоре это не оговорено заранее, можете отспорить. Но вообще лучше сделайте - там нет ничего сверхсложного.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:21
|
Guest Forum
|
А где прописано что такая форма должна отдельно в договоре оговариваться?
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:27
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
В новом варианте добавились новые опечатки.
Договор - это ваши дела, не хотите оговаривать, делайте, как скажут...
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:33
|
Guest Forum
|
Да это несколько месяцев сидеть на объекте делать замеры по всем пуктам. 20 систем а то и больше
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:36
|
Guest Forum
|
да. я это написала. Но где прописано что паспорт по этой форме. Чем оспорить тот паспорт из Правил .....
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:39
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Sonja2009 @ 16.9.2010, 10:33) Да это несколько месяцев сидеть на объекте делать замеры по всем пуктам Да ну что вы - это за два дня неспеша переоформить бумаги. Наладку же вы уже сделали? Тогда у вас всё это есть. Некоторые бланки можно не заполнять полностью. Отспорить можно тем, что вы - строительная организация, и работаете по СНиПам. Вам их РД не указ. Пусть сами заполняют....
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:40
|
Guest Forum
|
И какие пункты могу не заполнять? он все требует. радует содержание пыли очень.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:42
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Это зависит от сметы: если в смете нет рабочей зоны, то соответственно не заполняете эту таблицу. Если нет испытаний ГОУ то аналогично - это нужно каждый пункт смотреть.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:44
|
Guest Forum
|
Да ему все нужно.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Т.е. и сметы нет? Тогда объясните всё начальству, пусть между собой решают.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Интересно, что указанные Правила... согласованы с Госстроем России. 2003 год. Цитата(alem @ 16.9.2010, 10:42) Это зависит от сметы: если в смете нет рабочей зоны, то соответственно не заполняете эту таблицу. Если нет испытаний ГОУ то аналогично - это нужно каждый пункт смотреть. Это верно. Если паспортизация только на проектные расходы - по другому и быть не могло. Когда заработает технология - дополнительные испытания по сангигиене с заполнением соответствующих разделов.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
16.9.2010, 10:55
|
Guest Forum
|
сметы на что? на монтаж, поставку оборудования. наладку- есть. в договоре прописано что сдача идет по форме КС3 и КС4.
а товарищ который там главенствует всей энергетикой-с него сэс требуют такую форму. а он на нас прекенул и подписывать ничего не собирается без них
даже при этой информации я вам всем оч благодарна. будет что "вылить" на начальство . Но как-то не укладывается у меня в голове что нет документа строго диктующего такие вещи
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:59
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Если у вас есть смета на наладку, отверждённая заказчиком, то он ничего в плане замеров не может требовать свыше этой сметы. Замеры параметров воздуха рабочей зоны в смету обычно не включают. И так далее. Повторюсь, это нужно смотреть каждый пункт формы и сметы, и заполнять в форме только то, что есть в смете.
|
|
|
|
Гость_Vera Vent_*
|
20.9.2010, 10:49
|
Guest Forum
|
Цитата(Sonja2009 @ 16.9.2010, 11:01) Спасибо за отклик. у нас тоже такой. но меня интересует нормы в которых прописано КАКОЙ должен быть. Такой как у вас и меня или такой как в Правилах... или как мне НОРМАТИВНО доказать что паспорт в этих Правилах.... не для нас? Всё дело в том, что в СНИП 3.05.01-85 приложение №2 Паспорт вентиляционной системы - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ , а в Правилах... и ВНЭ 11-88 Паспорта РЕКОМЕНДУЕМЫЕ , хотя для работы эти виды паспортов более информативнее
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
20.9.2010, 11:05
|
Guest Forum
|
Vera Vent благодарю
|
|
|
|
|
20.9.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Vera Vent @ 20.9.2010, 10:49) Всё дело в том, что в СНИП 3.05.01-85 приложение №2 Паспорт вентиляционной системы - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, а в Правилах... и ВНЭ 11-88 Паспорта РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Если заняться буквоедством...В указанных ВСН действительно указано - РЕКОМЕНДУЕМАЯ форма, а в Правилах... - этого нет.)))
|
|
|
|
Гость_Vera Vent_*
|
20.9.2010, 11:28
|
Guest Forum
|
Цитата(vovganmgk @ 16.9.2010, 10:55) у нас вот такой Этот паспорт тоже, в полной мере, не соответствует СНИПу. Меня мучает вопрос составлять паспорта более подробные или полностью следовать СНИПу? Лучше для себя время потратить больше на составление паспорта, чем потом замарачиваться при проведении замеров )))
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(alem) Наладку же вы уже сделали? Тогда у вас всё это есть. Некоторые бланки можно не заполнять полностью. Табличка "по участкам" 5. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ. Графа "Площадь " сечения или поверхности воздуховода. Если сечения, то нахр как бы дублировать вторую графу "Диаметр, сечение"? Графы " Полное статическое давление", "Полное давление". Расчётные или замеренные. И эти ж параметры вроде "фиксированной точки", но не участка в целом. Статическое = полное в точке минус динамическое? Да ещё в помещении то подпор то разряжение .... или атмосферно Что-то с логикой моей стало! Как "Графнепонятность" прям обозвать нужно.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.9.2010, 12:36
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:57
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Vera Vent @ 20.9.2010, 12:28) Лучше для себя время потратить больше на составление паспорта, чем потом замарачиваться при проведении замеров ))) Если вы занимаетесь эксплуатацией, то форма паспорта обычно дорабатывается именно для себя. При обычной пусконаладке форму берут стандартную, - необходимую дополнительную информацию указывают в графах примечений. Кроме того, цель паспорта - не облегчение замеров, а обеспечение возможности для качественной эксплуатации - в нём должна быть вся информация для текущей эксплуатации.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Kult_Ra @ 20.9.2010, 13:33) Что-то с логикой моей стало! Как "Графнепонятность" прям обозвать нужно. Не встречались наверно. Это всё обычные гарафы. Но там осталась опечатка с диаметром шкафов, стало давление пара всместо давления газа, - таблица в третьем разделе не влезла полностью, нет отклонения.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Воспользуюсь темой. Паспорт на ВЕ все-таки оформляют или нет?
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Если заказчик хочет получить и оплатить паспорт ВЕ, то никаких сложностей нет.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Сформулирую иначе: при сдаче нового объекта оформление паспорта на ВЕ после испытания обязательно для пакета документов, или достаточно некоего Акта проверки на работоспособность.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:26
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Достаточно акта осмотра - есть стандартная форма. Но если в смете есть испытания естественной вентиляции, то к акту прикладывается протокол испытаний.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)