> Полотенцесушители на циркуляции
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Привет,
Исходные - дом 25 эт. - Разводка коллекторная от гребенки расположенной в обобществленном коридоре этажа.
Закаказчик хочет повесить полотенцесушители по на отдельные циркуляционные стояки проходящие в сан узлах. (как на схеме). Вопрос будет ли это работать (мнения разделились) helpsmilie.gif ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________2____.dwg ( 6,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 9.8.2019, 9:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Никогда такого не встречал. По сути нужно отбалансировать стояки обратки, чтобы расход и давление в них было одинаковыми. Теоретически, думаю, это возможно.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 9.8.2019, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 10:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



это ноу хау! я тоже не встречал и есть пункт сп про присоединение ПС к стоякам раздачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.8.2019, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



нужно делать их отдельными ветками, а лучше системами, а лучше на отоплении. не увязать будет эту схему: на водоразборных стояках циркуляционные расходы в разы меньше, а при водоразборе ровно наоборот.
либо задирать циркуляционный расход, что бы диаметрами адекватно отыграть гидравлику или раскошеливаться на пол лимона-лимон на автоматические балансиры.
или спихнуть вообще электрикам полотенчики smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



ну у меня была мысль посчитать это как однотрубку и добавить тепловую мощность и расход к показателям ГВС?. Можно поставить MTCV например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:03