> Резерв дренажного насоса в ИТП, Резерв дренажного насоса в ИТП
samaya
сообщение 14.8.2018, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Зравствуйте!
Подскажие, пожалуйста, можно ли по нормам в ИТП установить один дренажный насос в приямке, а второй хранить на складе? ИТП расположен в подвале. По нормам нужно 2 насоса в подземном ИТП. Но про склад написано только про бесфундаментные циркуляционные насосы в СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.8.2018, 18:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, такое делали неоднократно и сданы с таким несколько десятков ИТП. Насос по акту передается собственнику ИТП( не эксплуатирующей конторе, а фирме абоненту именно или насос уйдет на дачу и не найти потом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 2.10.2019, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Цитата(samaya @ 14.8.2018, 17:07) *
Зравствуйте!
Подскажие, пожалуйста, можно ли по нормам в ИТП установить один дренажный насос в приямке, а второй хранить на складе? ИТП расположен в подвале. По нормам нужно 2 насоса в подземном ИТП. Но про склад написано только про бесфундаментные циркуляционные насосы в СП.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста эти нормы в которых указано что нужен 2 насос? Возник вопрос обоснования отсутствия в дренажном приямке ИТП резервного насоса ( у меня стоит только 1 т к работает он 1 раз в пол года в случае опорожнения системы) не знаю как обосновать, а может и правда нужен 2 насос7... в СП30.13330 по внутрянке ссылаются на из СП 31.13330 наружное водоснабжение там нашла только табличку 12 в ней моего случая нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2019, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 41-101-95
Цитата
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.

Лет 10 назад мне говорил эксперт, что было какое-то письмо от Главэкспертизы, разрешающее не ставить резерв - но предъявить письмо не смог, увы.
Я всегда ставлю.
И почему Вы решили, что нужен только раз в год? При любом ремонте на водяных системах ОВ придётся воду сливать.

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.10.2019, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения