> Приточная установка зимой на воде тем-ра притока +5., Подача холодного воздуха зимой.
jakuchma
сообщение 6.7.2018, 14:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139035



Добрый день.
Кто-то делал управление приточной установки на воде с температурой подачи в помещение +5 градусов в холодное время года?
Какие контроллеры ставили?
Как боролись с аварией по замерзанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 6.7.2018, 15:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



тут надо не конроллерами решать, ибо теплообменник на этом температурном уровне у вас разорвет - инфа 100%))) смотрите в сторону незамерзающих жидкостей, вмсето воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 6.7.2018, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



или пропиленгликоль или обводной канал вокруг теплообменника, а на нем нагрев нормальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakuchma
сообщение 6.7.2018, 16:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139035



На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adjuster
сообщение 8.7.2018, 18:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2018
Из: Свердловская Краснотурьинск
Пользователь №: 344618



Ситуация похожа на регулирование рециркуляции - применяется разная постоянная времени на контурах:
по воде - ПД с меньшим временем, по воздуху - ПИ с большим, тогда раскачка маловероятна.
А реальное исполнение настолько специфичной задачи - это здорово поискать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Никакую "заслонку" вы не регулируете.
Вы регулируете по "воздуху" в ручную - а дальше по "общей" температуре.
А вообще в помещениях +5 , не делать воздушное отопление - тот еще изврат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.7.2018, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



делаем независимую систему теплоснабжения приточной установки, во внутреннем контуре незамерзайка, регулирующий вентиль 2-х ходовой на внешнем высоком контуре, и ни каких проблем, и температура в канале поддерживается в канале +5 и все довольны как слоны.
P.S. защиты по воздуху нет, то есть кап. термостаты не устанавливаются
Автоматика да хоть на чем, мы делаем на segnetics
P.S.S на воде не реально такую систему сделать, чтобы вам кто ни говорил

Сообщение отредактировал vovganmgk - 9.7.2018, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 9.7.2018, 18:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(jakuchma @ 6.7.2018, 16:17) *
На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.

Ну если есть свобода творчества - я бы так сделал - идет забор с улицы, потом рециркуляция из помещения(рециркуляцию подогреть сетевой водой, без всяких теплообменников, контроллер, двухходовой), потом вентилятор, он заодно смешает это все. Водяной калорифер от воздуха из помещения не погибнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения