> Счетчик импульсов EIB, Кто нибудь такое встречал?
Гость_Long_*
сообщение 12.9.2007, 15:23
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем!

Кто нибудь встречал счетчики импульсов с прямым выходом в EIB? Если да - поделитесь плиз инфой. Буду очень благодарен!

С уважением
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 12.9.2007, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



бинарные входы - например, JUNG 2076-2 (4) Т
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 12.9.2007, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



rolleyes.gif
только бы сравнить требования по минимальному периоду для сего девайса и его аналогов и максимальному периоду выходных импульсов... вот заковыка то будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 12.9.2007, 19:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



ABB US/U 4.2, US/U 2.2

Правда эту функцию Я никогда не проверял - соответственно мне будет интересно узнать результат smile.gif

Кстати, din-реечные бинарные входы от ABB, тоже это умеют, не все, но что-то такое там в описании было smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 13.9.2007, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



В Gira минимальный период 200 мс при скважности 1:1, думаю что и в других аналогах не меньше, ну не намного меньше,так что, если не вписывается в заданные параметры считаемых (выходных) импульсов, надо что то колхозить... если только на других любых счетчиках делать пересчёт хотя бы 1/10, может тогда после них и применить иайбитические бинарники... ?rolleyes.gif
http://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8...GLD:ru&aq=t
Паш, будет время, пробегусь..по поиску blink.gif
С уважением
Бабий Сергей
P.S. А Россия знает ответ, но молчит...может пора эту ветку и коннексовский форум перенсти на .ua ?????

Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 13.9.2007, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Сукачев_*
сообщение 17.9.2007, 10:23
Сообщение #6





Guest Forum






Theben BMG6 или модуль расширения BME6.

Предусмотрено два разных режима работы счетчика:
- счетчик событий ведет дискретный учет и отправляет значения в шину
- режим сравнения, при котором сравнивается значение счетчика с заданной величиной. При достижении заданной величины, отправляет телеграмма. Тип телеграммы и значение задаются в параметрах. После отправки телеграммы показания счетчика обнуляются и запускается новый отсчет.
Можно учитывать как увеличение, так и уменьшение входного сигнала.
Максимальное значение счетчика – 65’535, может быть увеличено до 65’535’000 с помощью делителя сигналов.

На вход может подаваться любое напряжение 8-250 В как постоянного, так и переменного тока.

Если понадобится более подробное описание, дайте знать - вышлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 18.9.2007, 9:42
Сообщение #7





Guest Forum






спасибо всем за ответы!
я в вопросах счетчиков (имеются ввиду приборы учета с импульсным выходом) почти профан. Как я понимаю например счетчик воды с импульсным выходом выдает прямоугольные импульсы с частотой пропорциональной потреблению?
Тоесть чтобы понять подходит ли прибор учета для данного конкретного счетчика импульсов нужно как то определить ту максимальную частоту импульсов, которую теоретически может выдать прибор учета. Как это сделать - для меня загадка sad.gif

Еще раз извиняюсь за техническую безграмотность в этом вопросе

Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.9.2007, 10:19
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
нужно как то определить ту максимальную частоту импульсов, которую теоретически может выдать прибор учета. Как это сделать - для меня загадка

Узнать максимальный расход, на который расчитан счетчик, например, л/с.
узнать "вес" импульса в литрах.
Разделить макс. расход на вес, получим число импульсов в сек.
Величина, обратная числу импульсов в сек и будет частота.
"Я так думаю...." "Мимино".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 18.9.2007, 19:58
Сообщение #9





Guest Forum






"Узнать максимальный расход, на который расчитан счетчик, например, л/с.
узнать "вес" импульса в литрах."
Эти параметры указываются в документации к прибору учета? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 19.9.2007, 5:25
Сообщение #10


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 19.9.2007, 9:21
Сообщение #11





Guest Forum






вот теперь понятно стало....
осталось подобрать девайс нужный ))

всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Сукачев_*
сообщение 19.9.2007, 13:06
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
В Gira минимальный период 200 мс при скважности 1:1

У Theben 30 мс. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 19.9.2007, 16:46
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Дмитрий Сукачев @ 19.9.2007, 13:06) [snapback]167318[/snapback]
У Theben 30 мс. clap.gif


впечатляет )) хочу поподробнее узнать про ваш девайс на предмет удобства использования его в системе технического учета (есть устройства учета с импульсным выходом и программа визуализации - не хватало промежуточного счетчика импульсов)

можно в личку

с уважением
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 20.9.2007, 11:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(Дмитрий Сукачев @ 19.9.2007, 13:06) [snapback]167318[/snapback]
У Theben 30 мс. clap.gif


Молодцы! У АВВ - 50 мс clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Сукачев_*
сообщение 20.9.2007, 14:52
Сообщение #15





Guest Forum






Long, доброе время суток.

Смотрите описание BMG6

Если потребуются дополнительные уточнения, спрашивайте.
При необходимости запрошу напрямую Theben
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BMG6_BME6.pdf ( 601,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 21.9.2007, 0:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Уважаемый Дмитрий!

Я прочитал выложенное Вами описание.

Обращаю Ваше внимание на два момента:

1. Там не указан минимальный период! (возможно Я не нашел)

2. "Debounce time" - имеется ввиду "дребезг контактов" - это интервал времени в котором изменение состояния контактов не вызовет реакции. Оно ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЬШЕ импульса, который Вы собираетесь считать.

Кстати, для него варианты значений такие же как в АВВ-шном, думаю у вас минимальный импульс такой же хороший - 50мс - как в АВВ.

Очень мне понравилась возможность подовать разное напряжение на разные каналы! Это очень удобно!
С АВВ-шными входами приходится использовать реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Сукачев_*
сообщение 25.9.2007, 9:51
Сообщение #17





Guest Forum






Михаил, здравствуйте.

Да, вполне возможно что период 50 мС - еще не во всех тонкостях оборудования Theben успел разобраться.
Запросил немцев об этих характеристиках, как ответят, напишу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 17.1.2008, 13:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Чем закончилась история? Надо примерно 600 счетчиков окучить =) Чем???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 17.1.2008, 16:33
Сообщение #19





Guest Forum






история окончилась, тем что клиент не окучился ... (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 17.1.2008, 20:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Long @ 17.1.2008, 16:33) [snapback]211208[/snapback]
история окончилась, тем что клиент не окучился ... (

Печально. А кроме вариантов, перечисленных в этом топике, ничего больше не попадалось?

Сообщение отредактировал Vasiliy - 17.1.2008, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 18.1.2008, 16:04
Сообщение #21


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Vasiliy @ 17.1.2008, 20:14) [snapback]211312[/snapback]
Печально. А кроме вариантов, перечисленных в этом топике, ничего больше не попадалось?

1.Насколько я понимаю почти все бинарные входы(новые) позволяют реализовать режим счетчиков импульсов почти у всех производителей KNX.
2.Лонарена собиралась сделать аналогичное под Лон. Если нужно на 600 счетчиков, то наверное договоритесь... (600/4вх=150 шт.*200=30000у.е. - сугубо моя оценка ohmy.gif )
3.Модули бинарного входа ОКБ НПО "СЭМ" до 10 Hz и через процессорный модуль в любую сеть с 2008 года. (600/8вх=75 шт.*215=16125у.е.+380 у.е. - сугубо моя оценка bestbook.gif , прайс тут http://okb.nposem.ru/filerep/bbda_Price2007.pdf )
4. Если уже имеются ModBus счетчики, то шлюз в Лон или KNX ты наверное лучше меня знаешь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satch
сообщение 15.2.2011, 14:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27052



У Arcus-eds появился счетчик импульсов заточенный именно под приборы учета расхода ресурсов. В ETS настраивается что и как считать. Можно на воду, на газ, на электричество. Есть одно и двухканальные, на динрейку и на открытый монтаж.
http://www.eib-shop.ru/index.php?p=shop&am...amp;m_filter=22

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 2.9.2013, 16:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Есть у Evika Multiport - 8 входов или выходов. Использую, в том числе, и для добавления в проект импульсных счётчиков.

Одно непонятно (пока не попробовал, но, думаю, на этой неделе станет ясно при испытаниях и пусконаладке):

увидит ли он "импульсы" от Valtec VLF-R по NAMUR
(7.2. Импульсный выход решен по 4-х проводной схеме (см.рис.3), что позволяет подключать счетчик как к обычным релейным считывающим
устройствам, так и к устройствам, поддерживающих стандарт NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234). Стандарт NAMUR предусматривает возможностью контроля считывающим устройством обрыва провода и короткого замыкания. Для этого в цепь геркона включены два дополнительных сопротивления.
7.3. Для присоединения импульсного выхода по стандарту NAMUR провода 1(белый) и 2 (серый) соединяются между собой (шунтируются). Сигнал передается по проводам 3(синий) и 4 (красный)
7.4. Для присоединения по релейной схеме провода 2 (серый) и 3 (синий) не используются. Сигнал передается по проводам 1(белый) и 4 (красный).
7.5. Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости)

У "универсального" нет проводов для присоединения по релейной схеме: только с 2 на 5 Ом сопротивление изменяется за "импульс"...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  passport_water_meter_modification.pdf ( 919,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
=AS=
сообщение 29.10.2013, 21:05
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.2.2011
Из: Минск
Пользователь №: 93063



Вот на рассмотрение бюджетное работающее решение для технического учета без потери накопленного значения: счетчик импульсов с интерфейсом RS232 с открытым протоколом и энергонезависимой памятью, интерфейс KNX-RS232 SKX Advance от Zennio (есть ограничение по длине кадра из RS232). Потребуется обработка данных - hex to float.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 21.12.2016, 17:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Коллеги, ктонибудь интегрировал
СЧЕТЧИК ГАЗА
Гранд-10 ТК

Со счетчика идут импульсы:
Характеристики импульсного выхода:
амплитуда импульса, В 3,0–3,6
длительность импульса, мс 0,7–1,5
вес импульса, м3 0,01

К счетчику поставляется оригинальный преобразователь импульсов напряжения, в импульсы сухой контакт. И на выходе у которого уже:
Длительность выходного импульса: (64±1) мс

Импульсы с преобразователя снимаем через Zennio KCI. И за сутки набегает отставание 0,5 куба, это почти 50 импульсов, за месяц вообще ни в какие ворота не лезет.

KCI исправен, так как со счетчика воды все считывает отлично.

Никто с такой проблемой не сталкивался?

PS: у меня есть сомнения каким образом 1,5 мс преобразуется в 64 мс, но надеюсь техподдержка даст вразумительный ответ smile.gif

Сообщение отредактировал Д.Митрий - 21.12.2016, 17:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  grand_10TK_pasport.pdf ( 811,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 22.12.2016, 6:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Приветствую!
С подобными счетчиками не сталкивался, но меня несколько смутил следующий факт - в паспорте к счетчику Гранд 10 ТК требование к входному сопротивлению счетчика импульсов не менее 1 МОм, а входное сопротивление преобразователя импульсов - 100 кОм, что в 10 раз меньше требуемого. Данный ПИ к счетчику точно подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 22.12.2016, 12:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Цитата(shavr @ 22.12.2016, 6:02) *
Приветствую!
С подобными счетчиками не сталкивался, но меня несколько смутил следующий факт - в паспорте к счетчику Гранд 10 ТК требование к входному сопротивлению счетчика импульсов не менее 1 МОм, а входное сопротивление преобразователя импульсов - 100 кОм, что в 10 раз меньше требуемого. Данный ПИ к счетчику точно подходит?

Перед приобретением запрашивали информацию у производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
recar
сообщение 21.2.2019, 10:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435



Существуют ли какие-то конвертеры чтобы принять от счётчика импульс по стандарту namur(счетчик двухпроводной сразу шел) в простой импульс замыкаемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения