> Инструкция по контролю содержания метана в котельной
elefant
сообщение 3.7.2017, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.7.2015
Пользователь №: 272123



Здравствуйте!
Прошу подсказать, в каком нормативе прописаны места расположения и количество датчиков контроля загазованности по метану. В РД 12-341-00 описаны требования по СО. Есть ли такая же инструкция по СН4 или другой норматив?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 3.7.2017, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



РД 12-341-00 уже давно отменён. Специальных нормативов по датчикам метана я не встречал. Посмотрите ТУТ

Сообщение отредактировал GASPAR - 3.7.2017, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslanstriker
сообщение 17.10.2017, 16:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2017
Пользователь №: 329958



Нашёл здесь: ВСН 64-86 (Минхимпром) Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений
п.1.3 Методические указания определяют порядок выбора мест отбора проб воздуха и установки датчиков автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов довзрывоопасных концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений, а также газоанализаторов для контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

п. 2.7. Отбор проб анализируемого воздуха к датчикам автоматических сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторов ПДК следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали, но не более указанного в пп.2.8 и 2.9.
Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конструкторскими организациями, а на действующих предприятиях главными инженерами по согласованию с проектными организациями, с учетом характера производства, устройств вентсистем, объемов производственных помещений и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.

п.2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали для помещений объемом более 2000 м3.

п. 2.14 Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.
При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:57