Цитата(alexandrpjatkov @ 5.8.2018, 16:09)
Проектируется здание театра. Ранее в проекте в коридоре (см приложенный файл) были только кабели электриков (лоток). Соответственно вдоль данного лотка была выполнена линия АУПТ с запотолочным
пожаротушением (спринклера розеткой вниз). Выполнено с небольшим смещением относительно проектного пололжения но суть вопроса не в этом. Суть в том, что сейчас по обе стороны этого лотка появились кабели ТХ (в черной изоляции). Имеет ли смысл выполнить разводку таким образом, чтобы в поперечном сечении коридора было не 1 спринклер (как было ранее-только у лотка) а больше?
Собственно говоря, под какой пункт таблицы А2 СП5 попадает данное запотолочное пространство? И даже если по А2 требуется АПТ, есть большое сомнение, что возгорание кабеля создаст достаточную температуру для срабатывания спринклера.Не случайно для кабельных сооружений нормативами предусмотрена дренчерная защита. Также вызывает вопросы зона оросителя "розеткой вниз" установленного в запотолочном пространстве.
IMHO, более эффективным решением были бы запускаемая от дымовых извещателей или тонкораспылённая дренчерная установка с горизонтально расположенными насадками, или горизонтальные спринклеры с принудительным пуском.
Обычные спринклеры в запотолочном пространстве -не более чем отмазка для эксперта, не копающего слишком глубоко.