сообщение 1.2.2014, 13:45
Сообщение #1





Guest Forum






Делаем диспетчеризацию одного объекта. На объекте есть мультизональные системы Daikin c DIII-NET. Для чтения данных с них используем шлюз в LON (DMS504B51). Далее LON подключаем к маршрутизатору Ethernet (72101R-430 i.LON SmartServer 2.0 FT Программируемый маршрутизатор LonWorks-IP-сеть со встроенным Web-сервером и поддержкой Modbus, M-Bus. Трансивер TP/FT-10). Также мы приобрели OPC-сервер (NLOPC TE для для LNS turbo edition). Вот пытаюсь разобраться как получить даные. Шлюз дайкина я подклбчил к одной системе, маршрутизатор тоже подключил на его веб-сервер а=зашел, задал IP-адрес... и дальше застороприся... Может кто-нибудь подскажет чего почитать на эту тему и в каком направлении вести поиски?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 13:42
Сообщение #2





Guest Forum






Никто не работал с таким оборудованем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 24.3.2014, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Вопрос сформулируйте конкретнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.3.2014, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Подключите и настройте сначала шлюз Лон-Дайкин. Простейшим софтом с простым лон интерфейсом, например NodeUtil и USB 100, добейтесь передачи данных от шлюза.
Потом дальше ковырять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.3.2014, 16:42
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(ttt @ 24.3.2014, 14:37) *
Подключите и настройте сначала шлюз Лон-Дайкин. Простейшим софтом с простым лон интерфейсом, например NodeUtil и USB 100, добейтесь передачи данных от шлюза.
Потом дальше ковырять.
Спасибо! Я в приницпе о всем разобрлася... одна загвоздка - похоже что NLOPC MIP не умеерт работаь с ilon Samrt server 2.0


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 26.2.2015, 0:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872



NLOPC MIP работает только через MIP интерфейсы. Но ведь у вас NLOPC TE - он работает через любые интерфейсы, поддерживаемые LNS, в том числе RNI. Cоответственно ему для работы нужен LNS и база с закомишенным DMS504B51.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:12