сообщение 18.4.2017, 22:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319762



Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК. Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 26.4.2017, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК. Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?

Я вас не понимать... А где венткамера (из темы)? Установки на кровле стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.4.2017, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК.

нет таких общих требований,читайте 6.10, надо рассматривать конкретные случаи.
Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?

нет не правильно. п 6.18 сп7. довольно странный подход у вас, вы считаете законы физики пожара распространяются только на воздуховоды до венткамеры, дальше физика пожара не распространяется.

Сообщение отредактировал Composter - 26.4.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения