Доброго времени суток! Прошу помочь с определением противодавления в ПТЭТЭ п.7.1.14: Регуляторы перелива и конденсатоотводчики необходимо оснащать обводными трубопроводами, обеспечивающими возможность сброса конденсата помимо этих устройств. В случаях, когда имеется ПротивоДавлениЕ в трубопроводах для сбора конденсата, предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода. Обратный клапан устанавливается на обводном трубопроводе, если в конструкции конденсатоотводчика предусмотрен обратный клапан.
Если брать оборудование работающее под давлением, то оно начинается с 0.07 МПа. При каком значении противодавления в трубопроводе после конденсатоотводчиков можно не устанавливать обратные клапаны после КО?
|
|
|
|
|
21.4.2020, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
По Вашему, до 0,07 МПа оборудование работает без давления? Вот, например "Паровые котлы с давлением пара до 0.07 МПа" https://kotel-kv.ru/parovye-kotly-007.html
Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 15:40
|
|
|
|
|
21.4.2020, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник. Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО.
|
|
|
|
|
21.4.2020, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022
|
Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 20:50) Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник. Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО. Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан?
|
|
|
|
|
21.4.2020, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(topUser @ 21.4.2020, 15:53) Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан? Зачем ставить обратный клапан за КО, если водичка после него стекает в бак?
|
|
|
|
|
21.4.2020, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022
|
Жаль что нет определенного давления. Получается если несколько источников поступают в один коллектор до конденсатосборника (давл. атм.), то уже можно закладывать противодавление и ставить обратные клапана.
Всем огромное спасибо!
|
|
|
|
|
21.4.2020, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Думаю да. Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема.
|
|
|
|
|
21.4.2020, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 21:15) Думаю да. Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема. Получается, что эта схема выполнена неверно? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=142078Цитата предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода
Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 22:20
|
|
|
|
|
22.4.2020, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы.
|
|
|
|
|
22.4.2020, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022
|
Цитата(gilepp @ 22.4.2020, 14:34) Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы. А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии?
|
|
|
|
|
22.4.2020, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(topUser @ 22.4.2020, 16:34) А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии? Они пишут в пояснительной записке, что обводная линия КО используется для первичного пуска из холодного резерва и после выхода оборудования на режим должна быть закрыта.
|
|
|
|
|
22.4.2020, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Конденсатоотводчик - это автоматический клапан и по-хорошему нужен для всех режимов, в т. ч. пусковых. Для этого предусматривается коэф-т запаса по пропускной способности. Зависимость от человеческого фактора это не здорово. Конечно есть варианты, когда ручные продувки п/п оправданы, например если время лимитировано . Может это ваш случай
|
|
|
|
|
|