Цитата(испытатель @ 13.10.2016, 18:01)
Не пугайте человека. Если хватит мощности котельной, достаточно установить гидроразделитель в ней. "Родную" ветку будут гонять родные насосы, а "паразитную сеть" на ее же насосах. Только нужно будет установить насосы котлового контура требуемой мощности. Для периода реконструкции этого достаточно будет.
Если я правильно понял автора, речь о двух котельных, каждая из которых работает на свою зону теплоснабжения.
Зоны связаны одним или несколькими участками с закрытыми секционирующими задвижками.
Далее непонятно. Возможны два варианта:
1. Надо передать часть подпитки с источника №1 на источник №2.
Для этого надо отключить регулятор подпитки на источнике №1, перевести его подпитку в ручной режим с постоянным объёмом подпитки и открыть в нужном месте подачу или обратку. Что открывать и какие давления держать на источниках определяется в результате моделирования всех возможных режимов.
2. Надо передать часть нагрузки с источника №1 на источник №2.
Возможно осуществить двумя способами:
2а. Переключить какую-то магистраль или её часть с источника №1 на источник №2.
2б. Произвести те же манипуляции с подпиткой и открыть одну или несколько пар секционирующих задвижек, перейдя на параллельную работу теплоисточников. Является предпочтительным по целому ряду соображений.
Что открывать и какие давления держать на источниках определяется в результате моделирования всех возможных режимов.
Это вкратце.