Darisha
сообщение 9.10.2016, 22:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35710



Есть котельная. Она не справляется с питанием потребителей. Ей хотят реконструировать не отключая. Но временно, чтобы потребителям хватало тепла, хотят под питаться от соседней теплосети (другой котельной). Возможно ли это? Как соединить два трубопровода с собственными напорами воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2016, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



без тепловых схем ответа не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.10.2016, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Darisha @ 9.10.2016, 23:36) *
Ей хотят реконструировать не отключая.

Серьезно? Нанотехнологии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2016, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



без теплоывх схем будут тока насмешки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 10.10.2016, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Из постановки вопроса непонятно, требуется ли только подпитка от другого источника или ещё и теплоснабжение от него же.
Любой из этих вариантов теоретически возможен.
Но практическая реализация может последовать только после гидравлических расчётов всех возможных режимов работы обеих тепловых сетей.
Если сети простейшие, то можно и "на пальцах" рассчитать.
Но это маловероятно.
Серьёзная программа гидравлики вероятно потребуется. И моделирование режимов.

Цитата(timofeyprof @ 10.10.2016, 9:36) *
Серьезно? Нанотехнологии?

А в чём проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.10.2016, 1:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В тепловых схемах трассы не рисуют. Если "котельная-помощник" располагает резервом мощности для подключения нагрузки реконструируемой котельной чего бы и не подключить в критичной ситуации, но только с добавлением своих насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2016, 1:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Valiko @ 10.10.2016, 10:17) *
без теплоывх схем будут тока насмешки

котельная существующая, вторая тоже, схемы все только ДСП,хоть и висят на стенках в ТСО. Размещение их тут... не совсем правильно. уволят топикстартера при обнаружении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 12.10.2016, 21:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



А что толку от схем?
Кроме них ещё много чего требуется: длины и диаметры участков, места подключения и нагрузки потребителей, отметки местности...
А также возможность и желание потратить много часов на помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.10.2016, 18:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не пугайте человека. Если хватит мощности котельной, достаточно установить гидроразделитель в ней. "Родную" ветку будут гонять родные насосы, а "паразитную сеть" на ее же насосах. Только нужно будет установить насосы котлового контура требуемой мощности. Для периода реконструкции этого достаточно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2016, 21:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



лучше уутэ там еще вставить.
Только автор из Москвы и потому .. скорее эти озвученные вопросы чисто риторические

Сообщение отредактировал инж323 - 13.10.2016, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.10.2016, 21:52
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Автор.
Во-первых, наведите элементарный порядок в терминологии - подпитаться в теплоснабжении означает добавить воды, подпиточная вода она так и называется, восполняет утечки и поддерживает давление в сети.
Чего не хватает обсуждаемой котельной? Мощности котлов или производительности подпитки?
во-вторых. Предвижу, что речь идёт все-таки о тепловой мощности, её вы хотите получить от соседней котельной (а она там есть?), но не знаете как.
А что мешает просто секционными задвижками переключить часть потребителей с первой котельной на вторую? Сети-то соединены между собой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2016, 22:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 13.10.2016, 21:52) *
Автор.
Во-первых, наведите элементарный порядок в терминологии - подпитаться в теплоснабжении означает добавить воды, подпиточная вода она так и называется, восполняет утечки и поддерживает давление в сети.
Чего не хватает обсуждаемой котельной? Мощности котлов или производительности подпитки?
во-вторых. Предвижу, что речь идёт все-таки о тепловой мощности, её вы хотите получить от соседней котельной (а она там есть?), но не знаете как.
А что мешает просто секционными задвижками переключить часть потребителей с первой котельной на вторую? Сети-то соединены между собой?

Времени им не хватает. Ибо, мощность котельной уже ниже потребной мощности абонентов- навыдавали ТУ на подключение за.. за очень веские аргументы, и аргументы уже потратили эти, а тепла то все равно не хватает( а как иначе то могло выйти?). теперь чего то надо придумать и оттого и звучит тема с искаженным названием. Потому и неясны автору в озвучании проблем слова руководов, ибо нормальным языком уже нельзя назвать( дело то стремное, могут и наказать и от должностей отодвинуть, если не больше. Ведь продавать больше, чем можешь произвести и еще и тариф под это дело защищать и .. тут пахнет проверкой по линии правоохранителей.
Вобщем теплоносителя не хватает и всё тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 14.10.2016, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 13.10.2016, 18:01) *
Не пугайте человека. Если хватит мощности котельной, достаточно установить гидроразделитель в ней. "Родную" ветку будут гонять родные насосы, а "паразитную сеть" на ее же насосах. Только нужно будет установить насосы котлового контура требуемой мощности. Для периода реконструкции этого достаточно будет.

Если я правильно понял автора, речь о двух котельных, каждая из которых работает на свою зону теплоснабжения.
Зоны связаны одним или несколькими участками с закрытыми секционирующими задвижками.
Далее непонятно. Возможны два варианта:
1. Надо передать часть подпитки с источника №1 на источник №2.
Для этого надо отключить регулятор подпитки на источнике №1, перевести его подпитку в ручной режим с постоянным объёмом подпитки и открыть в нужном месте подачу или обратку. Что открывать и какие давления держать на источниках определяется в результате моделирования всех возможных режимов.
2. Надо передать часть нагрузки с источника №1 на источник №2.
Возможно осуществить двумя способами:
2а. Переключить какую-то магистраль или её часть с источника №1 на источник №2.
2б. Произвести те же манипуляции с подпиткой и открыть одну или несколько пар секционирующих задвижек, перейдя на параллельную работу теплоисточников. Является предпочтительным по целому ряду соображений.
Что открывать и какие давления держать на источниках определяется в результате моделирования всех возможных режимов.
Это вкратце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения