> Насос не дает давления
MaxiSpike
сообщение 20.10.2016, 14:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893



Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь. Ситуация следующая.
Котельная, присоединенная нагрузка 2,0 МВт, установленно 5 котлов но 500 кВт со своими насосоми, установлены два сетевых насоса calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст (оптимальные параметры), трех ходовой кран отсуствует (он есть, но из него все внутренности вынуты). По гидравлическому расчету давление должно быть 5,5 на 3,5 м.в.ст. Вопрос: перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм. в тепловой сети 4,0атм. на 3,8 атм. расход в сеть по рямой по ПРЭМу 60 м3/ч. по обратке 59 м3/ч. Где проблема? Либо насос не выдает своих параметров (хотя со слов тех кто его эксплуатировал он в таком режиме и работал) либо где-то еще. Помогите разобраться.

Сообщение отредактировал MaxiSpike - 20.10.2016, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.10.2016, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Схемка желательна.
Любопытно посмотреть, где этот трёхходовой установлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.10.2016, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) *
calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст (оптимальные параметры),

перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм.

Направление вращения верное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.10.2016, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Смит @ 20.10.2016, 14:21) *
Направление вращения верное?

Кстати, это самое первое, что нужно проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxiSpike
сообщение 20.10.2016, 15:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893



Вращение я сразу проверил все в порядке, схемку завтра сброшу, Если на словах то котел со своим насосом, колектор, 3-х ходовой, сетевые насосы на прямой, расходомер, сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.10.2016, 15:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) *
трех ходовой кран отсуствует (он есть, но из него все внутренности вынуты)

У одного из портов поставили заглушку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxiSpike
сообщение 20.10.2016, 16:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893



Нет, снизу затвор стоит

Нет, снизу затвор стоит

Специально поставил, чтоб как перемычка работал, так сказать регулировка в ручную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.10.2016, 16:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если он работал задолго до Вас, то очень вероятно, что под эти (ниже паспортных насоса) параметры работы котельной проточили рабочее колесо. Проверьте мощность. Если ниже паспортной - с 99,9 % вероятностью могу утверждать, что так и сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.10.2016, 17:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) *
По гидравлическому расчету давление должно быть 5,5 на 3,5 м.в.ст.

Перепад 2 м вод.ст.? Где он должен быть?

Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) *
установлены два сетевых насоса calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст

перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм.

Такая ситуация при работе и одного насоса, и другого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxiSpike
сообщение 21.10.2016, 8:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893



ошибся извините 5,5 атм на 3,5 атм на котельной. Второй насос в нерабоче состоянии, наследство досталось не очень, жду торцевые уплотнения чтобы его попробовать. Сегодня разберу посмотрю рабочее колесо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxiSpike
сообщение 24.10.2016, 9:04
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893



Нашел причину отсутствия гидравлики, как оказалось все было просто и незаурядно. Виной всему стал ВВП 325 2-х секционник L-4м. установленный в бытовке рабочих и используемый как сушилка (сам он от системы ГВС отрезан давно, поэтому внимания не обратил да и он вечно фуфайками завален сразу не разглядишь), после его перекрытия напор появился, всем спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения