Насос не дает давления |
|
|
|
20.10.2016, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893
|
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь. Ситуация следующая. Котельная, присоединенная нагрузка 2,0 МВт, установленно 5 котлов но 500 кВт со своими насосоми, установлены два сетевых насоса calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст (оптимальные параметры), трех ходовой кран отсуствует (он есть, но из него все внутренности вынуты). По гидравлическому расчету давление должно быть 5,5 на 3,5 м.в.ст. Вопрос: перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм. в тепловой сети 4,0атм. на 3,8 атм. расход в сеть по рямой по ПРЭМу 60 м3/ч. по обратке 59 м3/ч. Где проблема? Либо насос не выдает своих параметров (хотя со слов тех кто его эксплуатировал он в таком режиме и работал) либо где-то еще. Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал MaxiSpike - 20.10.2016, 14:06
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Схемка желательна. Любопытно посмотреть, где этот трёхходовой установлен.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст (оптимальные параметры),
перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм. Направление вращения верное?
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Цитата(Смит @ 20.10.2016, 14:21) Направление вращения верное? Кстати, это самое первое, что нужно проверить.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893
|
Вращение я сразу проверил все в порядке, схемку завтра сброшу, Если на словах то котел со своим насосом, колектор, 3-х ходовой, сетевые насосы на прямой, расходомер, сеть
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) трех ходовой кран отсуствует (он есть, но из него все внутренности вынуты) У одного из портов поставили заглушку?
|
|
|
|
|
20.10.2016, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893
|
Нет, снизу затвор стоит
Нет, снизу затвор стоит
Специально поставил, чтоб как перемычка работал, так сказать регулировка в ручную
|
|
|
|
|
20.10.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Если он работал задолго до Вас, то очень вероятно, что под эти (ниже паспортных насоса) параметры работы котельной проточили рабочее колесо. Проверьте мощность. Если ниже паспортной - с 99,9 % вероятностью могу утверждать, что так и сделали.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) По гидравлическому расчету давление должно быть 5,5 на 3,5 м.в.ст. Перепад 2 м вод.ст.? Где он должен быть? Цитата(MaxiSpike @ 20.10.2016, 14:05) установлены два сетевых насоса calpeda nm 80/16b/a 134 м3/ч 30 м.в.ст
перед насосом на всасе давление 3,8атм. на выходе 4,1 атм. Такая ситуация при работе и одного насоса, и другого?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893
|
ошибся извините 5,5 атм на 3,5 атм на котельной. Второй насос в нерабоче состоянии, наследство досталось не очень, жду торцевые уплотнения чтобы его попробовать. Сегодня разберу посмотрю рабочее колесо.
|
|
|
|
|
24.10.2016, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167893
|
Нашел причину отсутствия гидравлики, как оказалось все было просто и незаурядно. Виной всему стал ВВП 325 2-х секционник L-4м. установленный в бытовке рабочих и используемый как сушилка (сам он от системы ГВС отрезан давно, поэтому внимания не обратил да и он вечно фуфайками завален сразу не разглядишь), после его перекрытия напор появился, всем спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
|